Цитата(Manity @ 5.10.2021, 14:23)
к сожалению, зачастую производители испарителей ни как не контактируют с производителями компрессоров. а рекомендации тех же производителей компрессоров зачастую имеют достаточно общий характер. Задача на самом деле следующая: я имею габаритные размеры в которые должен вписать испаритель-он просчитан и подобран с учетом всех рекомендаций.... испаритель (кондиционер) соответственно имеет рабочий диапазон-по температуре воздуха на входе в кондиционер.
Все это "нафиг" не надо для подбора компрессора.
После подбора испарителя у Вас должна появится циферка (две циферки) мощность и....температура КИПЕНИЯ.
Зная эти две циферки вы сможете подобрать компрессор.
Дальше, т.к. у вас компрессор вкл/откл а необходимая производительность меняется, вам потребуется регулятор прроизводительности компрессора.
Они бывают разные, принцип работы самого "дешманского" решения на картинке (если искать по "регулятор производительности")
Или такой вариант включения
Сообщение отредактировал yozik - 5.10.2021, 14:53