Здравствуйте!
MagiCAD for Revit считает неправильно скорости воздуха в элементах (клапаны, воздухораспределители). Он почему-то считает скорость воздуха, взяв площадь исходя из внешних размеров арматуры, как будто сичтает площадь живого сечения для воздуховода, игнорируя живое сечение самой арматуры.
К примеру: Клапан 600х500, Fж.с.= 0,283 м2, L=4000 м3/ч
Маджикад не воспринимает живое сечение и скорость считает на размер 600х500 (F=0,3 м2) и у него получается v=3,7 м/с, а должна быть v=3,93 м/с и из-за этого неправильно считаются потери давления
Клапан был загружен с "семейства с диска". Базы данные не работают
Может кто-нибудь знает почему это так работает? У всех так считается? Может с моим маджикатом что-то не так? Может нужно исправить модель чтобы маджикад ее воспринимал? Как это исправить? Может силами ревита, к примеру, через динамо? Может кто-то знает, где находится какой-нибудь файл к которому маджик обращается при выполнения расчета, где можно что-то вручную изменить?
Кто-нибудь вообще считает аэродинамику в маджикаде, или вы пользуетесь другими программами?
Спасибо!
2024_07_05_12_08_37.png ( 8,18 килобайт )
Кол-во скачиваний: 5