W3000 Compact Climaveneta, изменение параметров в меню Manufactured |
|
|
|
15.1.2013, 14:27
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 15.1.2013
Пользователь №: 177322
|
Добрый день подскажите как изменить параметры в меню Manufactured,желательно пошагово.
Нужно отключить в чилере NECS 0904/B второй контур,что бы не выбрасывало ошибки на пульт,сам контур заглушен из-за неисправности испарителя.И реально ли это сделать.
P.S. Спецов прошу сильно не ругаться ,если мои действия ошибочны,но ранее работать с данной техникой не приходилось, в холодильной технике я полный ноль,только начинаю изучать это оборудование
|
|
|
|
|
15.1.2013, 14:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1990
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
Мануал Вам в помощь. Там все есть.
Сообщение отредактировал SSA - 15.1.2013, 14:43
|
|
|
|
|
15.1.2013, 14:44
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 15.1.2013
Пользователь №: 177322
|
Цитата(SSA @ 15.1.2013, 15:41) Мануал Вам в помощь. Там все есть. Спасибо добрый человек,вот после прочтения мануала я заглянул на форум с просьбой,потому как так и не понял как их там изменить
|
|
|
|
|
15.1.2013, 14:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1990
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
Стр. 32 - Задание числа контуров, из которых состоит агрегат. Стр. 55 - Число контуров.
|
|
|
|
|
15.1.2013, 15:16
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 15.1.2013
Пользователь №: 177322
|
Хорошо что я тогда делаю неправильно Выбираю меню Manufactured Ввожу код Вхожу в подменю Config Выбираю подменю Circuits нажимаю Enter для выбора параметра для изменения на числе количества контуров мигает квадратик нажимаю курсорные стрелки что вверх что вниз никакого изменения не наблюдается
|
|
|
|
|
15.1.2013, 15:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1990
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
Значит, пароль, введенный Вами не дает доступ в это меню настроек.
|
|
|
|
|
15.1.2013, 15:35
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 15.1.2013
Пользователь №: 177322
|
Цитата(SSA @ 15.1.2013, 16:30) Значит, пароль, введенный Вами не дает доступ в это меню настроек. Но при этом в меню Manufactured меня этот пароль провел,или есть еще более высокий уровень пароля
|
|
|
|
|
15.1.2013, 15:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138
|
Контура отключаются в меню UNIT, стр. 54 мануала
|
|
|
|
|
15.1.2013, 15:43
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 15.1.2013
Пользователь №: 177322
|
Цитата(narkom @ 15.1.2013, 16:36) Контура отключаются в меню UNIT, стр. 54 мануала Спасибо за подсказку,все прошло на ура
|
|
|
|
|
29.8.2013, 14:30
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 29.8.2013
Пользователь №: 203838
|
добрый день,
подскажите пожалуйста пароль доступа в меню производителя. зарание благодарен.
|
|
|
|
|
23.1.2018, 15:49
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 23.1.2018
Пользователь №: 335514
|
Добрый день. Есть у кого нибудь схемы электрические принципиальные на новый чиллер Climaveneta W3000. И еще интересует инструкция по эксплуатации и конфигурированию системы управления. Облазил весь интернет, ничего нет
|
|
|
|
|
23.1.2018, 17:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062
|
|
|
|
|
|
23.1.2018, 18:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1990
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
Цитата(Goga_sumy @ 23.1.2018, 17:49) Добрый день. Есть у кого нибудь схемы электрические принципиальные на новый чиллер Climaveneta W3000. И еще интересует инструкция по эксплуатации и конфигурированию системы управления. Облазил весь интернет, ничего нет На новый схемы идут в комплекте.
|
|
|
|
|
24.1.2018, 9:07
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 23.1.2018
Пользователь №: 335514
|
Цитата(SSA @ 23.1.2018, 17:01) На новый схемы идут в комплекте. согласен, но их так и не нашли. Монтажная организация куда-то их затаскала.....
|
|
|
|
|
25.1.2018, 12:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1990
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
Я бы на месте заказчика нагнул бы монтажную организацию. Они должны были все сдать в комплекте.
|
|
|
|
|
27.7.2018, 19:55
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 27.7.2018
Пользователь №: 345606
|
День добрый. Помогите пожалуйста с проблемой. Есть оборудование которое установила сто лет назад иностранная организация и загнулась забрав предоплату и не оставив полного комплекта документов. Установка работала 5 лет и особых проблем не доставляла. Сейчас нужно войти в меню мануфактуред отшить датчики по низкому давлению, но ни паролей ни шанса найти их нет. Сервисных центров в наших широтах нет. Контроллер видит высокую сторону, но не видит низкую.
|
|
|
|
|
28.7.2018, 8:03
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10759
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
город?
|
|
|
|
|
28.7.2018, 8:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1990
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
А Вы в курсе, как все это будет работать без датчиков LP?
|
|
|
|
|
28.7.2018, 11:26
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 27.7.2018
Пользователь №: 345606
|
Город Славгород, Беларусь. Без датчиков lp я хотя бы смогу ее запустить. Просто нужны пароли. Manufactured или расширенный user. Ведомую плату отшить и указать количество контуров
|
|
|
|
|
28.7.2018, 11:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821
|
Зачем вам тогда пароли, если запуск любой ценой. Просто поставьте тогда обычный холодильный пульт.
|
|
|
|
|
28.7.2018, 14:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1990
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
Цитата(Laban77 @ 28.7.2018, 13:26) Город Славгород, Беларусь. Без датчиков lp я хотя бы смогу ее запустить. Просто нужны пароли. Manufactured или расширенный user. Ведомую плату отшить и указать количество контуров Значит, Вы себя считаете умнее разработчиков программного обеспечения, если собираетесь отключить датчики LP и плату расширения? А, может, включить моск, почитать выложенный выше мануал, и разобраться, где "потерялись" датчики (ID1 и ID4)? Ну, или дополнительно найти в сети мануал на рСО3 с более качественной картинкой расположения выходов/входов. А контура можно включать по-отдельности и из пользовательского меню.
Сообщение отредактировал SSA - 28.7.2018, 14:52
|
|
|
|
|
28.7.2018, 16:36
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 23.1.2015
Пользователь №: 257173
|
Цитата(SSA @ 28.7.2018, 14:47) Значит, Вы себя считаете умнее разработчиков программного обеспечения, если собираетесь отключить датчики LP и плату расширения? А, может, включить моск, почитать выложенный выше мануал, и разобраться, где "потерялись" датчики (ID1 и ID4)? Ну, или дополнительно найти в сети мануал на рСО3 с более качественной картинкой расположения выходов/входов. А контура можно включать по-отдельности и из пользовательского меню. Смысл в следующем, слетели параметры диапазона датчика или вышли из строя аналоговые входы в контроллере, расположенных на входе в компрессор 1 и 2 контура. Подключался заведомо исправный датчик к входам, при подключении токового задатчика для 4 миллиампер показания на -7.5 бар для 20 миллиампер -6.9. Так же появилась ошибка al090, которая извещает о проблемах связи ведущего с ведомым модулем. К ведомой плате подключен третий контур и ничего более. Адреса в главном контроллере проверены и выставлены верно (1), так же адрес панели(21) и клавиатурного модуля(32) установлены верно. Есть ли способ без пароля к мануфактурным настройкам каким-либо чудом запустить установку? Возможно ли просто заменить 2 модуля и перепрограммировать их? В инструкции указано, что все продукты данной компании имеют цифровую подпись и не получиться их просто так заменить. Буду крайне признателен за предоставление любой информации.
Сообщение отредактировал igorbelarus - 28.7.2018, 16:47
|
|
|
|
|
28.7.2018, 17:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1990
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
На Вашем контроллере 4-х значный пароль или 10-ти значный?
|
|
|
|
|
28.7.2018, 18:13
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 23.1.2015
Пользователь №: 257173
|
Цитата(SSA @ 28.7.2018, 17:09) На Вашем контроллере 4-х значный пароль или 10-ти значный? контроллер w3000 исполнение xl для меню user и остальные 4-х значный подходят 1234 и 9990, но доступ к необходимым настройкам можно получить только через меню manuf.(manufactured), а для этого меню необходим пароль который состоит из 10 знаков. I8AGIRAFFE не подходит.
|
|
|
|
|
28.7.2018, 18:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821
|
А это только к официалам. Или другой контроллер и схему переделывать.
|
|
|
|
|
30.7.2018, 11:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062
|
Там нельзя отключить датчик давления, даже под 10ти значным паролем. Так написан софт. Меняйте контроллер или вход аналоговый оживите. QUOTE (igorbelarus @ 28.7.2018, 18:13) для меню user и остальные 4-х значный подходят 1234 и 9990, но доступ к необходимым настройкам можно получить только через меню manuf.(manufactured), а для этого меню необходим пароль который состоит из 10 знаков. I8AGIRAFFE не подходит. А этот пароль никогда для W3000 и не подходил. Лажа из интернет форумов. Мануфэктори пароль 10 символов не доступен, забудьте что он существует.
|
|
|
|
|
30.7.2018, 15:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1990
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
Цитата(igorbelarus @ 28.7.2018, 18:36) Смысл в следующем, слетели параметры диапазона датчика или вышли из строя аналоговые входы в контроллере, расположенных на входе в компрессор 1 и 2 контура. Подключался заведомо исправный датчик к входам, при подключении токового задатчика для 4 миллиампер показания на -7.5 бар для 20 миллиампер -6.9. Т.е. при изменении входного сигнала показания давления не меняются? Цитата(igorbelarus @ 28.7.2018, 18:36) Так же появилась ошибка al090, которая извещает о проблемах связи ведущего с ведомым модулем. При загрузке контроллер связывается с ведомым модулем или даже при загрузке его не видит?
|
|
|
|
|
1.8.2018, 9:10
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 23.1.2015
Пользователь №: 257173
|
Цитата(SSA @ 30.7.2018, 15:36) Т.е. при изменении входного сигнала показания давления не меняются?
При загрузке контроллер связывается с ведомым модулем или даже при загрузке его не видит? Меняются совершенно незначительно. К сожалению кроме косвенных методов для определения связывается ли ведущий контроллер с ведомым я найти не смог. 1) Когда отключает кабель, по которому они связываются, на ведущем гаснет лампочка. 2) Подключал панель к ведомому, параметры и данные панель считывает, ошибки связи панели нет. Но вот когда хотел перепрограммировать адрес (ведомую сделать ведущей, задав адрес 1, а ведущую ведомой, задав адрес 11) она в упор не видит ведомый контроллер, подключенный напрямую к панели, при отключенной связи между ведущим и ведомым.
|
|
|
|
|
3.1.2024, 13:21
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 21.1.2012
Пользователь №: 136930
|
Господа кому требуется ремонт или рапароливание контроллеров W3000 climaveneta, GEA и прочие Carel pCO, danfoss можете смело писать на tgtu@bk.ru Есть большой опыт, база прошивок и пр. Цитата(igorbelarus @ 28.7.2018, 16:36) Смысл в следующем, слетели параметры диапазона датчика или вышли из строя аналоговые входы в контроллере, расположенных на входе в компрессор 1 и 2 контура. Подключался заведомо исправный датчик к входам, при подключении токового задатчика для 4 миллиампер показания на -7.5 бар для 20 миллиампер -6.9. Так же появилась ошибка al090, которая извещает о проблемах связи ведущего с ведомым модулем. К ведомой плате подключен третий контур и ничего более. Адреса в главном контроллере проверены и выставлены верно (1), так же адрес панели(21) и клавиатурного модуля(32) установлены верно. Есть ли способ без пароля к мануфактурным настройкам каким-либо чудом запустить установку? Возможно ли просто заменить 2 модуля и перепрограммировать их? В инструкции указано, что все продукты данной компании имеют цифровую подпись и не получиться их просто так заменить. Буду крайне признателен за предоставление любой информации.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx
Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-
Последние сообщения Форума
|