Прошу прощения за то, что "вклиниваюсь" в тему в Книгохранилище, но не могу удержаться.
Цитата(ruben @ 17.11.2020, 17:28)
По поводу минимальной нагрузки
Выбор минимальной нагрузки котла определяется тремя факторами:
1. Стабильный факел горелки
2. Минимальная температура уходящих газов, при которой конденсат в дымовой трубе не образуется
Конечно же, против стабильности факела мне возразить нечего.
Что касается температуры уходящих газов... Понятно, что дымовую трубу лучше прогревать, чтобы она работала без конденсации и разрушалась помедленнее. Но прошу обратить внимание на то, что температура уходящих газов зависит не только от теплопроизводительности горелки, но и от температуры воды, входящей в хвостовые поверхности нагрева или от средней температуры воды в котле. При желании эту температуру можно легко повысить, тем самым повысить температуру уходящих газов при той же теплопроизводительности.
Цитата(ruben @ 17.11.2020, 17:28)
3. Резкое падение КПД котла после достижения минимальной нагрузки
По какой причине?
Современные дутьевые горелки даже не самой высокой ценовой категории имеют большой коэффициент регулирования. Недавно я писАл об этом: "
Сейчас настраиваю горелки..."
Снижение потерь тепла с уходящими газами в 1,5 раза, наблюдаемое при уменьшении теплопроизводительности горелки до минимума - обычное дело.
Если же рассматривать потери тепла котлом в окружающую среду, то даже если бы они были существенны, то они идут на подогрев воздуха в зале: обычно он становится дутьевым (теплота возвращается в топку).
Впрочем, вот график КПД брутто двухходовых жаротрубно-дымогарных котлов одного российского изготовителя:
КПД_котла_Турботерм_ТТ__2_ходового_.jpg ( 45,75 килобайт )
Кол-во скачиваний: 25С уважением...