Организация пожаротушения на с/х предприятии, Возможно ли как то осуществить пожаротушение от скважин? |
|
|
|
16.5.2024, 11:25
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 23.11.2021
Пользователь №: 398702
|
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, необходимо организовать пожаротушение на площадке с/х назначения (птицеводство),имеется наружный противопожарный водопровод(+хоз-питьевой). На всю площадку один рабочий ПГ, источник водоснабжения - 2 существующие скважины. В соответствии с табл. 3 СП8.13130.2020, требуемый расход воды на наружное пожаротушение – 10 л/с (36 м3/ч). Время тушения пожара – 3 часа. Необходимый противо-пожарный запас воды – 108 м3. Не могу понять, как организовать выполнение требований по пожаротушению... Возможно ли как то осуществить пожаротушение от скважин?
|
|
|
|
|
16.5.2024, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1490
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079
|
Цитата(Гость48 @ 16.5.2024, 11:25) Не могу понять, как организовать выполнение требований по пожаротушению Резервуары-НС-ПГ Цитата(Гость48 @ 16.5.2024, 11:25) Возможно ли как то осуществить пожаротушение от скважин? Дебета скважины не хватит, скорее всего.
|
|
|
|
|
17.5.2024, 9:59
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 23.11.2021
Пользователь №: 398702
|
Спасибо большое за ответ!
|
|
|
|
|
20.5.2024, 13:49
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 23.11.2021
Пользователь №: 398702
|
Подскажите,. пожалуйста, куда лучше поставить ПГ? Согласно, п. 8.8 Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Установка гидрантов на ответвлении от тупиковой линии водопровода или на вводе в здание не допускается. Получается обязательно необходимо закольцовывать сеть? Это неизбежно?
Прикрепленные файлы
пг.jpg ( 229,01 килобайт )
Кол-во скачиваний: 5
|
|
|
|
|
20.5.2024, 14:12
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9351
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(Гость48 @ 20.5.2024, 13:49) Подскажите,. пожалуйста, куда лучше поставить ПГ? Согласно, п. 8.8 Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Установка гидрантов на ответвлении от тупиковой линии водопровода или на вводе в здание не допускается. Получается обязательно необходимо закольцовывать сеть? Это неизбежно? До 200 м можно ПГ на тупике и до 12 ПК в здании - тоже. Но лучше конечно кольцо по периметру. Ну и всё это отдельно от хоз-питьевого водопровода в любом случае - водообмен в резервуарах за 48 часов и СЗЗ резервуаров не получиться.
|
|
|
|
|
20.5.2024, 14:50
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 23.11.2021
Пользователь №: 398702
|
ВПВ ни в одном из зданий на территории объекта нет. Водоснабжение осуществляется от двух арт скважин. Водопровод хозяйственно-питьевого назначения. Как лучше закольцевать, впервые сталкиваюсь с данным вопросом... Будет ли это вообще экономически целесообразно, в принципе, объект подходит под п.4 ст. 68 123ФЗ -Допускается предусматривать наружное противопожарное водоснабжение от водных объектов и (или) пожарных резервуаров. Правильно ли я понимаю, что можно у меня два варианта: закольцевать сеть или поставить резервуары?
Сообщение отредактировал Гость48 - 20.5.2024, 14:51
|
|
|
|
|
21.5.2024, 6:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1490
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079
|
Цитата(Гость48 @ 20.5.2024, 14:50) Правильно ли я понимаю, что можно у меня два варианта: закольцевать сеть или поставить резервуары? При расходе на наружное пожаротушение 10 л/с, наружное пожаротушение можно осуществлять из пожарных резервуаров без устройства ПГ и сетей.
|
|
|
|
|
21.5.2024, 14:37
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9351
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(Гость48 @ 20.5.2024, 14:50) ВПВ ни в одном из зданий на территории объекта нет. Правильно ли я понимаю, что можно у меня два варианта: закольцевать сеть или поставить резервуары? Не правильно. Непосредственным забором воды пожарной машиной или мотопомпой из резервуаров можно при расходе до 10 л/с. И отсутствии внутреннего пожаротушения. В других случаях насосами из резервуаров через пожарный водопровод - кольцевой или тупиковый. А скважина вряд ли Вам даст пожарный расход.
|
|
|
|
|
22.5.2024, 11:01
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 23.11.2021
Пользователь №: 398702
|
Цитата(Serg Ivanov @ 21.5.2024, 14:37) Не правильно. Непосредственным забором воды пожарной машиной или мотопомпой из резервуаров можно при расходе до 10 л/с. И отсутствии внутреннего пожаротушения. В других случаях насосами из резервуаров через пожарный водопровод - кольцевой или тупиковый. А скважина вряд ли Вам даст пожарный расход. Подскажите, пожалуйста, какой выход Вы видите ?
|
|
|
|
|
22.5.2024, 13:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1490
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079
|
Цитата(Гость48 @ 22.5.2024, 11:01) Подскажите, пожалуйста, какой выход Вы видите ? Я не пойму, чем вам резервуары не устраивают?
|
|
|
|
|
22.5.2024, 13:48
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9351
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(Гость48 @ 22.5.2024, 11:01) Подскажите, пожалуйста, какой выход Вы видите ? Если нет внутреннего пожаротушения в зданиях - два резервуара по 50% пож. запаса в каждом и мотопомпа. Резервуары располагаются так чтобы в радиус 150 м от них попали все здания.
|
|
|
|
|
23.5.2024, 10:10
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 23.11.2021
Пользователь №: 398702
|
Спасибо за ответ! Заказчик не хочет ставить резервуары, хочет установить ПГ...
|
|
|
|
|
23.5.2024, 10:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1490
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079
|
Цитата(Гость48 @ 23.5.2024, 10:10) Спасибо за ответ! Заказчик не хочет ставить резервуары, хочет установить ПГ... Запросите паспорт на скважины, отыщите в них дебет, убедитесь, что дебета меньше, чем хоз-пит макс час+пожаротушение, на основание пункта СП сделайте вывод о необходимости резервуаров.
|
|
|
|
|
23.5.2024, 11:52
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 23.11.2021
Пользователь №: 398702
|
Спасибо за ответ, все четко и понятно! Еще один вопрос- Могу ли я воспользоваться данным пунктом: Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м с устройством приемных колодцев ? Цитата(aminopower @ 23.5.2024, 10:24) Запросите паспорт на скважины, отыщите в них дебет, убедитесь, что дебета меньше, чем хоз-пит макс час+пожаротушение, на основание пункта СП сделайте вывод о необходимости резервуаров. Хочу также привести аргумент, что сеть должна быть закольцована п.8.8 СП8 Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий.
|
|
|
|
|
23.5.2024, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1490
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079
|
Цитата(Гость48 @ 23.5.2024, 11:52) Могу ли я воспользоваться данным пунктом: Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м с устройством приемных колодцев ? Можете.
|
|
|
|
|
|