> Обозначение советских отопительных приборов
santexnik1
сообщение 25.8.2020, 20:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 16.3.2019
Пользователь №: 357475



Кто-то может подсказать, что на советских схемах систем отопления означают подписи 2,0к, 1,4к, 3,2к, 3,6п и т.д.?
Прикрепленный файл  IMG_20200813_134010.jpg ( 236,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31


Сообщение отредактировал santexnik1 - 25.8.2020, 20:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 25.8.2020, 21:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 32863
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



К- обозначает концевой. П - проходной( там где два прибора в одну линию сварены)
цифры мощности в квт в расчетных условиях испытаний.

Сообщение отредактировал инж323 - 25.8.2020, 21:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
santexnik1
сообщение 26.8.2020, 16:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 16.3.2019
Пользователь №: 357475



Цитата(инж323 @ 25.8.2020, 21:08) *
К- обозначает концевой. П - проходной( там где два прибора в одну линию сварены)
цифры мощности в квт в расчетных условиях испытаний.

А не в ккал/ч? И да, а что делать если в советское время был температурный график 95-70, а теперь 80-60, то мощность по идее должна уменьшится из-за уменьшения перепада температур? Расход соответсвенно тоже, но вопрос как? Как это можно перерасчитать если остается тот же прибор отопления?

Сообщение отредактировал santexnik1 - 26.8.2020, 16:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 26.8.2020, 17:24
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11127
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(santexnik1 @ 26.8.2020, 16:15) *
А не в ккал/ч? И да, а что делать если в советское время был температурный график 95-70, а теперь 80-60, то мощность по идее должна уменьшится из-за уменьшения перепада температур?


Сантехник ответил на вопрос santexnik1 ещё в 2007 году: Пересчет мощности радиатора с 90/70 на 80/60 С
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
santexnik1
сообщение 26.8.2020, 18:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 16.3.2019
Пользователь №: 357475



Цитата(tiptop @ 26.8.2020, 17:24) *
Сантехник ответил на вопрос santexnik1 ещё в 2007 году: Пересчет мощности радиатора с 90/70 на 80/60 С

Понял. По температурному напору в общем считаем. Вопрос еще, конечно, каким принимать перепад температур на каждом радиаторе при однотрубной системе... Но все-таки вернемся к вопросу номер 1, сложил на схеме все мощности отопительных приборов, ну никак не выходит общая нагрузка ни в кВт, ни в ккал/ч.

Сообщение отредактировал santexnik1 - 26.8.2020, 18:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 26.8.2020, 18:04
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11127
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(santexnik1 @ 26.8.2020, 18:00) *
никак не выходит общая нагрузка ни в кВт, ни в ккал/ч.


А в "Мкал/ч"? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
santexnik1
сообщение 26.8.2020, 18:08
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 16.3.2019
Пользователь №: 357475



Цитата(tiptop @ 26.8.2020, 18:04) *
А в "Мкал/ч"? unsure.gif

Тоже не, видимо просто в проекте опечатка. И все-таки вернусь еще ко второму вопросу, как распределить температурный график 95-70 по стояку между радиаторами? Понимаю, что грубо, но правильно ли будет взять разность температур, то есть 25 и поделить на количество радиаторов и это и будет дельта т одного радиатора?

Сообщение отредактировал santexnik1 - 26.8.2020, 18:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 26.8.2020, 18:40
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 32863
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Да. там цифра не в квт, а в экм. 3.6 экм= 1.97 квт.
Вобщем любой справочник по отоплению изданием до 85 года и таблица с конвекторами "Комфорт" вам все расскажет.
опечатки в проекте столь массовые? Ну вы оптимист. biggrin.gif Это почти ручной расчет и номенклатурный ряд тех лет до сих пор в памяти сидит циферками.

Сообщение отредактировал инж323 - 26.8.2020, 18:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 26.8.2020, 19:01
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 32863
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Мало того.В году так 91-92 этот переход в обозначении был в маркировке конвекторов, так и массой пошли "переделки" проектов под новую, а там делов на совсем мало времени, ибо никаких изменений конструктива не было в самих конвекторах. И прежний 3.6 экм просто теперь обозначался с циферкой 1.97 и остальные четко так же(справочники в те года не выходили и видел про это лишь методичку Моспроекта -1) и эта смена циферок по всем конвекторам занимала буквально полчаса на весь объект и хорошо помогала выполнить план в рублях по мастерской, а подрядчики итак знали эту замену, но формальность надо соблюсти и еще они и сроки себе отодвигали по СМР сославшись на старую маркировку.
Так что не пугайтесь и за час запросто переоформите эти циферки на новые. По Универсалам так почти(почти, но не совсем полное) совпадание.Хотя и еще пункт с тех времен значимый сменился- в те времена достаточно было ручной регулировки теплоотдачи прибора воздушным клапаном в нем, а ныне нужно автоматическое и за час тепловой то расчет получится, а гидравлический нет.

Сообщение отредактировал инж323 - 26.8.2020, 19:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
santexnik1
сообщение 26.8.2020, 19:19
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 16.3.2019
Пользователь №: 357475



Цитата(инж323 @ 26.8.2020, 19:01) *
Мало того.В году так 91-92 этот переход в обозначении был в маркировке конвекторов, так и массой пошли "переделки" проектов под новую, а там делов на совсем мало времени, ибо никаких изменений конструктива не было в самих конвекторах. И прежний 3.6 экм просто теперь обозначался с циферкой 1.97 и остальные четко так же(справочники в те года не выходили и видел про это лишь методичку Моспроекта -1) и эта смена циферок по всем конвекторам занимала буквально полчаса на весь объект и хорошо помогала выполнить план в рублях по мастерской, а подрядчики итак знали эту замену, но формальность надо соблюсти и еще они и сроки себе отодвигали по СМР сославшись на старую маркировку.
Так что не пугайтесь и за час запросто переоформите эти циферки на новые. По Универсалам так почти(почти, но не совсем полное) совпадание.Хотя и еще пункт с тех времен значимый сменился- в те времена достаточно было ручной регулировки теплоотдачи прибора воздушным клапаном в нем, а ныне нужно автоматическое и за час тепловой то расчет получится, а гидравлический нет.

Да, спасибо! С мощностями теперь просветление наступило. Но вот как правильно распределить температуры на входе и на выходе из радиаторов, вопрос тоже хороший. Понятно, что внизу стояка теперь подача 80, обратка внизу стояка 60, но что там между точек подключения к магистрали загадка ещё та... Может после первого радиатора уже будет 71, а может 74, что делать ума не приложу.... bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 26.8.2020, 19:49
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 32863
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



хорошо, снова повторю- найдите здесь на форуме справочник Староверова 80-х годов, можно учебник Отопления Богословский, Сканави и т.д. и там полная методика расчета дана, хоть и ручная, с примерами даже.
А вам чего с этой системой сделать то нужно, а то ведь тема то в "горячих вопросах населения"? Вы население? Или кто?
Если в квартире один меняете, то один расклад, если капремонт здания и СО и под это проект надо перешерстить, то чуть по другому, если еще что, то и тоже вариаций море. Вам какая задача поставлена и что необходимо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
santexnik1
сообщение 26.8.2020, 20:11
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 16.3.2019
Пользователь №: 357475



Цитата(инж323 @ 26.8.2020, 19:49) *
хорошо, снова повторю- найдите здесь на форуме справочник Староверова 80-х годов, можно учебник Отопления Богословский, Сканави и т.д. и там полная методика расчета дана, хоть и ручная, с примерами даже.
А вам чего с этой системой сделать то нужно, а то ведь тема то в "горячих вопросах населения"? Вы население? Или кто?
Если в квартире один меняете, то один расклад, если капремонт здания и СО и под это проект надо перешерстить, то чуть по другому, если еще что, то и тоже вариаций море. Вам какая задача поставлена и что необходимо?

Пересмотрю, спасибо! Суть в том, что в советское время на очень большую мощность было рассчитано здание, тогда температура холодного периода была больше и температурный график был 95/70. Теперь же такая большая мощность не нужна, но отопительные приборы решено оставить. Получается все приборы надо пересчитать на график 80/60 и указать все расходы, мощности. И сделать это надо срочно.

Сообщение отредактировал santexnik1 - 26.8.2020, 20:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 26.8.2020, 21:07
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 32863
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



" тогда температура холодного периода была больше "- не могу припомнить таких регионов, где за последние 35 лет расчетная Т стала выше. Не подскажете?
Мощность могли "задрать" непомерно увеличивая инфильтрационные теплопотери и затем сменив окна на пластик с стеклопакетом и плотным притвором и стало "жарко". Но оплата все одно по счетчику и смысла особого пересчитывать систему на новый перепад не очень много. Достаточно для Т комфортных порегулировать клапанами в самих приборах- там диапазон хороший получается. А с вашим пересчетом вы нарветесь на соответствие нынешниму СНИПУ и потребуется установка автоматических терморегуляторов и смена объвязки приборного узла т.е. перелопить в железе всю систему. ВСЮ!!!!.
Смысл? Дешевле счетчик установить и платить по нему, а регулировать вручную клапанами. Или менять вообще всю систему, типа старая и не соответствует нынешним нормам.

проще вообще пересчитать по Сасинским или Витатермовским рекомендациям быстро и не лезть далее ни в какое железо. Они выпускали пересчет на Комфорты в конце 90-х(примерно 98-99 год), одни из первых рекомендаций и тут их кажется тоже выкладывали в книгохранилище по разделу.

Сообщение отредактировал инж323 - 26.8.2020, 21:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий2
сообщение 28.8.2020, 19:10
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 22.10.2018
Пользователь №: 349816



Если я все правильно понимаю, то расход при однотрубной системе на стояке будет постоянным. Можно через температурный напор вычислить новую мощность любого радиатора и новый расход. А температуры считать по цепочке от начала стояка. Зная новую мощность первого прибора, расход на стояке и температуру на входе в первый радиатор (80), можно найти температуру на выходе. И так по цепочке до конца стояка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2024, 4:47