> Огнезащитные НО клапаны в искробезопасном исполнении
спецтех
сообщение 13.1.2022, 9:51
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 11.1.2022
Пользователь №: 400461



Добрый день. Подскажите пожалуйста. Ситуация следующая. Существующая венткамера, в которой установлены приточные вентиляторы в искробезопасном исполнении, но нет огнезадерживающих клапанов НО. Сейчас их нужно установить. Должны ли они быть также в искробезопасном исполнении? если можно с ссылкой на литературу. Или это и так логично? Клапаны электромеханические НО на 220В
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 13.1.2022, 11:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Вопросик для Песочницы конечно.. Искробезопасность зависит от перемещаемой среды или от окружающей среды - взрывоопасные газы, пыль присутствуют?
И только вентиляторы искробезопасные? А приводы воздушных клапанов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спецтех
сообщение 13.1.2022, 15:38
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 11.1.2022
Пользователь №: 400461



А приводы воздушных клапанов?


Про них и вопрос
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 13.1.2022, 16:13
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12289
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(спецтех @ 13.1.2022, 9:51) *
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Ситуация следующая. Существующая венткамера, в которой установлены приточные вентиляторы в искробезопасном исполнении, но нет огнезадерживающих клапанов НО. Сейчас их нужно установить. Должны ли они быть также в искробезопасном исполнении? если можно с ссылкой на литературу. Или это и так логично? Клапаны электромеханические НО на 220В

СП 60.13330.2020
Цитата
7.9.3 Оборудование во взрывозащищенном исполнении следует предусматривать:
а) при его размещении в помещениях категорий А и Б или в воздуховодах систем, обслуживающих эти помещения;

7.9.1 Вентиляторы, кондиционеры, приточные камеры, воздухонагреватели, теплоутилизаторы, пылеуловители, фильтры, клапаны, шумоглушители и др. (далее – оборудование)

Есть ещё п. 7.9.4, но, как понимаю, проектные решения не по нему были, т.к. приточные вентиляторы в искробезопасном исполнении

В другой теме уже был мой совет Вам:
Цитата(ИОВ @ 11.1.2022, 14:58) *
Вам надо начать с тщательного изучения СП 60.13330.2020
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спецтех
сообщение 13.1.2022, 16:42
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 11.1.2022
Пользователь №: 400461



Большое спасибо. Именно этим и занимаюсь. Видимо нужен перерыв, упускаю нужные вещи. Еще раз большое спасибо


Получается, если в венткамере устанавливается несколько вентиляторов, из которых только часть обслуживает помещения категории А, то только на них и нужно ставить искробезопасное исполнение, а на другие нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 13.1.2022, 19:54
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12289
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(спецтех @ 13.1.2022, 16:42) *
Получается, если в венткамере устанавливается несколько вентиляторов, из которых только часть обслуживает помещения категории А, то только на них и нужно ставить искробезопасное исполнение, а на другие нет

Похоже, вы превращаете проектирование в игру в "вопросы-ответы".
С Вашим багажом знаний надо, и в правду, в Песочницу. И не надо этого стеснятся, все когда-то начинали. Но незнание СП 60 у Вас вопиющее - в Песочнице тоже каждый пункт СП находить для Вас и разжёвывать не станут.
Читайте последний абзац п. 7.10.11 СП 60.
С учётом того, что для кат. А у Вас приточки в искробезопасном исполнении, то возникает вопрос, насколько эта венткамера вообще соответствует действующим нормам. Либо часть решений избыточна, либо нарушаются нормы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 13.1.2022, 20:12
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



QUOTE (спецтех @ 13.1.2022, 16:38) *
А приводы воздушных клапанов?


Про них и вопрос

Воздушные клапаны и огнезащитные клапаны - это две большие разницы.
Вобщем учите матчасть в виде СП 60.13330 и 7.13130. Там в начале еще и определения элементов систем заодно почитайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2024, 6:43