Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqv3ymec
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqws48Fs
3 страниц V   1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Выбор газоанализатора
kraidam
сообщение 6.3.2011, 17:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 5.3.2011
Пользователь №: 97265



Компания хочет приобрести газоанализатор для анализа дымовых газов котлов , стоит вопрос о выборе сего аппарата, соотношение цена-качество. Понравился по цене Анкат-310, кто пользовался можете сказать что-нибудь о нем, или предложить что-то другое. Жду ваших предложений. Какие еще можете предложить варианты, на данном форуме мало что нашел про газоанализаторы. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
glan5
сообщение 6.3.2011, 18:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 13.11.2007
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 12817



Дело в том, что обсуждать особо нечего. По функциональным способностям почти нет разницы при одном уровне цен. Весь вопрос в сервисном обслуживании. Датчики имеют ограниченный срок службы и важно где, кто и почем их будет менять. В разных конторах были приборы ТЕСТО, Дитангаз, ГИАМ и K&M (Англия). Принципиально все одно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 6.3.2011, 18:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(glan5 @ 6.3.2011, 18:00) *
В разных конторах были приборы ТЕСТО, Дитангаз, ГИАМ и K&M (Англия). Принципиально все одно.

В Testo можно самому сенсоры поменять ( без "обслуживающего обслуживания") ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 6.3.2011, 19:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Что будет делать компания с газоанализатором? Какие газы собирается компания определять? На каких котлах будут отбираться анализы - газовые, твердотопливные, на мазуте, наружной компановки, с лестницами в несколько ярусов? Расстояние от точки отбора до газоанализатора? Нужно ли осушать дымовые газы перед анализом? Нужно ли архивировать данные и отсылать по какому-нибудь протоколу в устройство анализа? В какой стране компания? и так далее...
Там вполне осознают задачу? Что Вы понимаете под выражением Цена/качество для газоанализатора?

Сообщение отредактировал ruben - 6.3.2011, 19:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kraidam
сообщение 6.3.2011, 21:13
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 5.3.2011
Пользователь №: 97265



Основное направление газовые и на жидком топливе котлы, кательные различные, архивировать не надо, а вот вывод на переносной принтер нужен, компания в России, была возможность пользоваться газоанализатором ДАГ-500 (http://www.ditangaz.ru/), что хорошо возможность обслуживания в нашем регионе, но вот цена его не вполне устраивает, кусается от 120-180 тыс. руб. Кто-нибудь Анкатом пользовался?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vadim_1967_*
сообщение 8.3.2011, 22:33
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(kraidam @ 6.3.2011, 17:23) *
Компания хочет приобрести газоанализатор для анализа дымовых газов котлов , стоит вопрос о выборе сего аппарата, соотношение цена-качество. Понравился по цене Анкат-310, кто пользовался можете сказать что-нибудь о нем, или предложить что-то другое. Жду ваших предложений. Какие еще можете предложить варианты, на данном форуме мало что нашел про газоанализаторы. helpsmilie.gif

Вот хороший вариант http://www.analitech.ru/agm505.html
Комплект стоит 40 т.р.
Держал его в руках в фирме-изготовителе (ездил на обслуживание и поверку своего Testo-350). Аппарат понравился. Изготовители – ребята из Дитангаза, открыли свою фирму по производству и обслуживанию газоанализаторов. Впечатления самые положительные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kraidam
сообщение 14.3.2011, 16:23
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 5.3.2011
Пользователь №: 97265




На данный момент выбор пал на АНКАТ-310-03 и на АГМ-510, в цене пока выигрывает анкат, ищу более интересные варианты, тесто-350 хорошо но уж больно сильно дорогой. Есть у кого еще варианты? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alex1204_*
сообщение 14.3.2011, 21:45
Сообщение #8





Guest Forum






Очень хорошие комбинированные переносные газоанализаторы для контроля отходящих газов предлагает Testo. http://montag-electro.com/
Но нужно сразу узнавать у них по поводу датчиков на каждый из компонентов, чтобы потом их приобретать на замену.
Нашей лабораторией эксплуатировался один из приборов производства Testo, очень удобный, быстро и достаточно точно определял все компоненты (сернистый ангидрид, окислы азота, СО, сероводород), температуру, объёмный расход газов, но когда вышли из строя электрохимические ячейки и прочие датчики, то мы не смогли найти поставщика. Хотя сейчас, может быть, сервис у них налажен лучше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kraidam
сообщение 14.3.2011, 23:32
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 5.3.2011
Пользователь №: 97265



Был на сайте который вы дали, не нашел ничего нужного, сайт больше для электриков
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vadim_1967_*
сообщение 15.3.2011, 19:56
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(kraidam @ 14.3.2011, 16:23) *
На данный момент выбор пал на АНКАТ-310-03 и на АГМ-510, в цене пока выигрывает анкат, ищу более интересные варианты, тесто-350 хорошо но уж больно сильно дорогой. Есть у кого еще варианты? helpsmilie.gif

Судя по той информации, что я получил в Аналитехе АНКАТ-310-03 по своему функционалу аналог АГМ-505, но без SO2. Для наладки котлов достаточно измерения O2, CO, температуры газа, давления - разрежения (инспекция иногда требует NOx). Это все есть у АГМ-505, а он дешевле АНКАТ-310. Если нужно измерять выбросы загрязняющих в экологическом контексте в выбросах при сжигании топлива с содержанием серы, то обязательно нужно наличие каналов O2, CO, NO, SO2, NO2, H2S (последних 2-x у АНКАТ-310 нет совсем).
Берите АГМ-505 в минимальной комплектации за 40 т.р.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kraidam
сообщение 16.3.2011, 11:33
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 5.3.2011
Пользователь №: 97265



Цитата(Vadim_1967 @ 15.3.2011, 19:56) *
Судя по той информации, что я получил в Аналитехе АНКАТ-310-03 по своему функционалу аналог АГМ-505, но без SO2. Для наладки котлов достаточно измерения O2, CO, температуры газа, давления - разрежения (инспекция иногда требует NOx). Это все есть у АГМ-505, а он дешевле АНКАТ-310. Если нужно измерять выбросы загрязняющих в экологическом контексте в выбросах при сжигании топлива с содержанием серы, то обязательно нужно наличие каналов O2, CO, NO, SO2, NO2, H2S (последних 2-x у АНКАТ-310 нет совсем).
Берите АГМ-505 в минимальной комплектации за 40 т.р.


Что-то вы путатет, АНКАТ 310-03 измеряет O2, CO, NO, SO2, NO2 (ссылка на анкат 310-03) , а вот Анкат 310-01 как раз мерит О2 и СО.

Для мазутных котельных нужно измерение H2S ?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vadim_1967_*
сообщение 16.3.2011, 11:55
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(kraidam @ 16.3.2011, 11:33) *
Что-то вы путатет, АНКАТ 310-03 измеряет O2, CO, NO, SO2, NO2 (ссылка на анкат 310-03) , а вот Анкат 310-01 как раз мерит О2 и СО.

Для мазутных котельных нужно измерение H2S ?

1. Да нет же Анкат 310-03 не измеряет NO2 смотрим вашу ссылку:
Концентрация СО
Концентрация О2
Концентрация NO
Концентрация SO2
Давление/ разрежение газовой смеси
Температура газовой смеси
Температура окружающей среды

На NO2 приходится от 3 до 20 % от NOx
Для экологических замеров прибор с одним каналом NO нелегитивен!

2. H2S это продукт неполного горения серы
может присутствовать в выбросах мазутных котельных до 400 ппм.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Газовик
сообщение 16.3.2011, 19:36
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991



Пользуемся Анкатом 3 года. В общем работать можно но многие вещи просто убивают, например что вспомнилось:
1. Дурацкий, аккумулятор. Его пришлось выбросить через пару месяцев работы. Пробовали другие - еще хуже, остановились на батарейках. После дня работы меняем.
2. Если СО зашкалит, запаришься продувать пока заработает.
3. Идущая в комплекте программа считывания данных имеет серьезные ошибки и создает ощущение, что была написана студентом за пять минут на коленке. Пришлось писать свою версию программы.
4. В общем прибор вызывает ощущение недоделанности и распиз...ства. Общался с другими фирмами у которых не анкаты - улыбаются не понимания нашей озабоченности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kraidam
сообщение 18.3.2011, 8:52
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 5.3.2011
Пользователь №: 97265



А АГМ-510 что за зверь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vadim_1967_*
сообщение 18.3.2011, 11:12
Сообщение #15





Guest Forum






Цитата(kraidam @ 18.3.2011, 8:52) *
А АГМ-510 что за зверь?

Газоанализатор АГМ-510
http://www.analitech.ru/agm510.html
это дальнейшее развитие газоанализатора ДАГ-510
http://www.ditangaz.ru/RP_Dag510.pdf
Внешне очень они похожи.
ДАГ-510 выпускается в Дитангазе лет 7 и сделано их очень много.
Сейчас в Дитангазе остались одни руководители, весь коллектив исполнителей и разработчиков ушел при продаже конторы Газпромом, и создали свою компанию НПЦ «Аналитех». Где, соответственно, выпускают аналогичную продукцию с другим названием.
Я вожу туда свои приборы на обслуживание и поверку.
Думаю, при необходимости покупки нового прибора куплю какой-нибудь АГМ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kraidam
сообщение 25.3.2011, 21:06
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 5.3.2011
Пользователь №: 97265



Юзал кто его? Почитал характеристики такие же как и ДАГ 510, небольшие изменения,интересно интерфейс у него такой же как и у дага?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vadim_1967_*
сообщение 26.3.2011, 19:11
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата(kraidam @ 25.3.2011, 21:06) *
Юзал кто его? Почитал характеристики такие же как и ДАГ 510, небольшие изменения,интересно интерфейс у него такой же как и у дага?


Я знаю шесть контор, которые используют ДАГ-510 отзывы нормальные, отказов нет, датчики стоят импортные. Как я понял и насколько видел АГМ-510 его клон, с улучшением некоторых характеристик, и добавлением каналов измерения. Разработчики и изготовители те же самые (ушли из Дитангаза), соответственно цены у них ниже, можно и скидку выпросить. Я у них ТО и поверку сделал у своего Testo по цене в 2 раза дешевле, чем в Дитангазе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vadim_1967_*
сообщение 26.3.2011, 19:11
Сообщение #18





Guest Forum






Позвоните в Аналитех, пообщайтесь, по-моему нормальная контора.

Сообщение отредактировал Vadim_1967 - 26.3.2011, 19:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Draiko
сообщение 4.4.2011, 7:45
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 23.5.2008
Из: Смоленск
Пользователь №: 19023



Скажите, а Аналиттех это разве фирма производящая оборудование? Ка я понял они просто обслуживают и производят ремонт его. Аналитприбор же это завод производящий оборудование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vadim_1967_*
сообщение 4.4.2011, 8:21
Сообщение #20





Guest Forum






Цитата(Draiko @ 4.4.2011, 7:45) *
Скажите, а Аналиттех это разве фирма производящая оборудование? Ка я понял они просто обслуживают и производят ремонт его. Аналитприбор же это завод производящий оборудование.

НПЦ "Аналитех" разработчик и производитель газоанализаторов АГМ-505 и АГМ-510 (сертифицированы). Разработке стационарная модель АГМ-550. Несмотря на то, что компания молодая опыт работы специалистов в сфере разработки приборов больше 15 лет. Так что смело звоните...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Draiko
сообщение 4.4.2011, 12:04
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 23.5.2008
Из: Смоленск
Пользователь №: 19023



Спасибо за информацию, но я както привык работать с аналитприбором, им больше 50 лет...
(каждому нравится своя фирма)

Сообщение отредактировал Draiko - 4.4.2011, 12:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vadim_1967_*
сообщение 4.4.2011, 12:35
Сообщение #22





Guest Forum






Цитата(Draiko @ 4.4.2011, 12:04) *
Спасибо за информацию, но я както привык работать с аналитприбором, им больше 50 лет...
(каждому нравится своя фирма)

От коллег по пофессии ни разу не слышал о приборах Аналитприбора положительных отзывов. Ваша позиция достойна уважения (особенно про 50 лет). rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Draiko
сообщение 4.4.2011, 12:54
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 23.5.2008
Из: Смоленск
Пользователь №: 19023



Какие то странные знакомые у вас. я проектирую уже не первый год и нареканий пока в готовых проектах не видел и не слышал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 6.4.2011, 13:00
Сообщение #24





Guest Forum






Цитата(Draiko @ 4.4.2011, 13:54) *
Какие то странные знакомые у вас. я проектирую уже не первый год и нареканий пока в готовых проектах не видел и не слышал.

А вы общались потом с теми, кто ваш проект внедрял в жизнь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Draiko
сообщение 6.4.2011, 14:59
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 23.5.2008
Из: Смоленск
Пользователь №: 19023



Цитата(Max2114 @ 6.4.2011, 14:00) *
А вы общались потом с теми, кто ваш проект внедрял в жизнь?

С некоторыми заказчиками пересекался, так как расширяли производство. А что были нарекания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 6.4.2011, 15:21
Сообщение #26





Guest Forum






Цитата(Draiko @ 6.4.2011, 14:59) *
С некоторыми заказчиками пересекался, так как расширяли производство. А что были нарекания?

Насчет Вас - нет так как я с Вами не пересекался. Просто я видел очень много преоктировщиков и сам сталкивался с проеками в которые без думно заложено оборудование, и приходится потомо извращаться чтобы заставить все это работать. Не говоря уж об элементарных ошибках в проектах и неграмотных решениях. Очень много проектировщиков никогда не бывате на обхектах и никода не видели то, что преткируют вживую. Отсюда потом и проблемы у наладки/эксплуатации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Draiko
сообщение 7.4.2011, 10:10
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 23.5.2008
Из: Смоленск
Пользователь №: 19023



Цитата(Max2114 @ 6.4.2011, 16:21) *
Насчет Вас - нет так как я с Вами не пересекался. Просто я видел очень много преоктировщиков и сам сталкивался с проеками в которые без думно заложено оборудование, и приходится потомо извращаться чтобы заставить все это работать. Не говоря уж об элементарных ошибках в проектах и неграмотных решениях. Очень много проектировщиков никогда не бывате на обхектах и никода не видели то, что преткируют вживую. Отсюда потом и проблемы у наладки/эксплуатации.

Совершенно с Вами согласен. Но фирма в которой я работаю производит монтаж того что проектирует, поэтому всегда прежде чем начать проектировать выезжаем на объект, и по ходу проекта тоже производим корректировки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kraidam
сообщение 10.4.2011, 21:04
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 5.3.2011
Пользователь №: 97265



Стоп-стоп-стоп, что-то тема куда-то уехал , я тут про газоанализаторы спрашиваю, а я не про проектирование
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 10.4.2011, 21:31
Сообщение #29


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11333
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Vadim_1967 @ 4.4.2011, 13:35) *
От коллег по пофессии ни разу не слышал о приборах Аналитприбора положительных отзывов

И это неудивительно.
Взять хотя бы одно из "достоинств": "время работы без калибровки 6 месяцев"... smile.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 10.4.2011, 21:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vadim_1967_*
сообщение 11.4.2011, 9:18
Сообщение #30





Guest Forum






Цитата(tiptop @ 10.4.2011, 21:31) *
И это неудивительно.
Взять хотя бы одно из "достоинств": "время работы без калибровки 6 месяцев"... smile.gif

Я с интересом полистал книжки на имеющиеся у нас в конторе Тэсто, приборы Аналитеха, Аналитприбора
"достоинство - время работы без калибровки 6 месяцев" нашл в РЭ только на у Смоленских Анкатов у всех остальных есть только определение межповерочного интервала - 1 год.
Вероятно из-за свойств примененных в них "самодельных" датчиков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvguA4P

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2Vtzqv5doKp
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqwBHL6D
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2024, 20:06