Галиев
сообщение 29.12.2023, 17:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Здравствуйте, коллеги.
На выходе из ДКВР 20/13 установлен такой вот клапан. Но, на коллекторе котельной требуется 8,0 кгс/см2.
Теперь вопросы, прицепив к этому клапану контроллер, будет ли эта железяка работать как редукционный клапан? Будет ли при этом пар существенно перегретым и нужно ли за ним организовывать впрыск воды для охлаждения?
Предохранительный клапан на низкой стороне уже установлен.
Вопрос затрат, можно ли обойтись этим клапаном, или же придется ставить что-то специфическое?
Прикрепленный файл  IMG_20231228_1236113.jpg ( 3,47 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13

Прикрепленный файл  IMG_20231228_1236039.jpg ( 2,91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11


Сообщение отредактировал Галиев - 29.12.2023, 17:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 3.1.2024, 11:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Да, может.
13/8 это небольшое снижение. Если котел без пароперегревателя, то вероятнее всего охлаждения не потребуется.
Степень перегрева пара после редуктора зависит от степени сухости пара перед редуктором. Предполагаю что, пар на выходе клапана будет насыщенным или перегретым незначительно (несколько градусов). Пока дойдет до потребителя, точно придет в насыщение.
Если есть пароперегреватель, то охлаждение необходимо совершенно точно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 3.1.2024, 23:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(gilepp @ 3.1.2024, 11:58) *
Да, может.
13/8 это небольшое снижение. Если котел без пароперегревателя, то вероятнее всего охлаждения не потребуется.
Степень перегрева пара после редуктора зависит от степени сухости пара перед редуктором. Предполагаю что, пар на выходе клапана будет насыщенным или перегретым незначительно (несколько градусов). Пока дойдет до потребителя, точно придет в насыщение.
Если есть пароперегреватель, то охлаждение необходимо совершенно точно.

Большое спасибо. С наступившим Новым Годом!
Перегревателя нет, значит - работаем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения