> Дренчерная установка пожаротушения в узком и высоком помещении
Гость_Гость_Tina_*
сообщение 18.9.2006, 16:02
Сообщение #1





Guest Forum






Всем привет! Помогите подобрать насосы к помещению, в котором находится атрракцион "башня свободного падения". К какой группе помещения можно отнести "это"? Она высотой 35м в диаметре 7м. Там выходят огромные напоры. Насосная станция находится в самом низу... helpsmilie.gif
не надо плодить свои посты везде и всюду! читайте внимательно правила dont.gif

Сообщение отредактировал LordN - 18.9.2006, 16:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 18.9.2006, 16:16
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Насосы или воздуходувки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Tina_*
сообщение 18.9.2006, 16:21
Сообщение #3





Guest Forum






Насосы. Нужно рассчетать сколько они займут места в уже имеющейся насосной станции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 18.9.2006, 16:44
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Следующий вопрос smile.gif
Какие насосы. Для чего?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Tina_*
сообщение 19.9.2006, 8:11
Сообщение #5





Guest Forum






В качестве водопитателей для системы используются насосы. Насосы для поддержания расчетного напора воды в системе пожаротушения, а напор расчетный выходит слишком большой и не подобрать насосы. А может у меня просто нет более обширного списка имеющихся насосов.
unsure.gif
--------------------------
Не нужно дублировать Ваши сообщения по 3 раза. Немного терпения - и они обязательно появяться на форуме.

Сообщение отредактировал Bers - 19.9.2006, 8:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 19.9.2006, 8:40
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Насколько большой? Высоконапорных насосов более, чем достаточно. Посмотрите хотя бы здесь
http://www.vodokomfort.ru/grundfos/grundfos_prod.htm
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Tina_*
сообщение 19.9.2006, 8:50
Сообщение #7





Guest Forum






Спасибо огромное за ссылку, но видимо у меня в рассчетах явно что-то не то. У меня напор получился около 3 тыс м. Может я не так, что-то посчитала... :wacko: Я счетала по книжке Ходакова В.Ф. Но, там пример дан на небольшое и не высокое помещение. Не знаете где можно вообще добыть какой-то более четкий алгоритм расчета?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 19.9.2006, 9:10
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цифра явно бредовая. А виновата Ваша любовь к алгоритмам. Будте проще. Грубая прикидка выглядит так:
Требуемый (по нормативу) напор в конце сети (на оросителе) + геметрическая высота + 15-20% от этой суммы на потери.
По этой прикидке подбираете диаметр трубы, рисуете напорную линию, уточняете потери по длине и местные по известной формуле. Всё. Далее подбираете насос biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Tina_*
сообщение 19.9.2006, 9:27
Сообщение #9





Guest Forum






А как по этому напору можно подобрать диаметры распределительных труб и магистральной? Напоры в распределительных трубах при таком расчете не учитываются?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Tina_*
сообщение 19.9.2006, 10:29
Сообщение #10





Guest Forum






Как вы счетаете, я тут пересчетала и получилось: напор почти 300м, а расход почти 20л/сек. Я совсем не опытный проектировщик, подскажите на вскидку верно или чего напутала? У меня была задана интенсивност орошения 1 л/сек. Дренчеров вышло 132 на все. Возможно ли к этим параметрам подобрать насосы? И вот еще возних такой вопрос, а где вообще указывается площадь занимаемая насосами? Я не могу этого найти. Может это тоже как-то нужно счетать? bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 19.9.2006, 11:28
Сообщение #11


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Диаметры подбирают по расходу, в зависимости от рекомендуемых СНиП скоростей для различных материалов труб.
300 метров на вскидку много. При высоте 35 метров уложитесь до 60. Считайте снова и ищите ошибку. Видимо диаметр стояка занизили.
Площадь, занимаемая насосами определяется исходя из количества насосов, марки и минимальных размеров (расстояний) между ними (опять же, по СНиП). biggrin.gif
Старшие товарищи, что - пиво пить пошли, оставили Вас в одиночестве?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 19.9.2006, 11:42
Сообщение #12





Guest Forum






Старшие товарищи все по отпускам разбрелись. А остальные технологией не занимаюся. Даже вот элементарное спросить не укого. А тут не стандартное помещение... Спасибо Вам огромное, что хоть что-то начинает проясняться. А то я тут уже в панике. А по какому СНиП? Я тут по формуле подбирала dmin=корень(расход)/100. А вообще расход на один дренчер нужно суммировать на ветви распределительного трубопровода, там их по 12 шт? И на др. ветвях тоже? Я думаю из-за этого ролучаются большие цифры. Да еще напоры в узлах управления... и др.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 19.9.2006, 12:14
Сообщение #13


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Сочуствую wink.gif
Формулу выкиньте, открывайте внутряночный СНиП 2.04.01-85 и по нему работайте и таблицам Шевелёва. Будет Вам счастье biggrin.gif Подробностей про дренчеры я уже не помню, давно делал, но в СНиПе всё есть для расчёта. Удачи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Tina_*
сообщение 19.9.2006, 14:08
Сообщение #14





Guest Forum






Спасибо за совет. Буду его искать разбираться, а то в НПБ как-то маловато информации, не по моим способностям. bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 19.9.2006, 16:02
Сообщение #15


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Чё его искать то, качайте с elima.ru и дело с концом biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения