Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqwauJdq
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Помещение Индивидуального теплового пункта и Хоз.насосы.
Tinka
сообщение 4.10.2007, 15:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 19.9.2006
Пользователь №: 4063



Помогите определится нужно ли помещение индивидуального теплового пункта, где еще и Хоз.насосы располагаются защищать АУПТ? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 5.10.2007, 7:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



нет. Кат. Д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tinka
сообщение 5.10.2007, 9:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 19.9.2006
Пользователь №: 4063



Даже если это помещение находится на территории автостоянки? Это смежное с ней помещение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 5.10.2007, 10:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Так по нормам должны быть стены противопожарные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tinka
сообщение 5.10.2007, 13:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 19.9.2006
Пользователь №: 4063



По СНиПу (п. 5.3) на автостоянки допускается размещение тех. помещений рядом с автостоянкой. А вот нужно ли в этом помещении в этом случае ставить систему не знаю. Мы всю часть помещений возле автостоянки принимаем как отдельный пожарный отсек с завесами в местах прохода в др отсек. А именно это помещение стоит в непосредственной близости от автостоянки и следовательно в том же пож. отсеке. blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 5.10.2007, 14:57
Сообщение #6


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43945
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Поищите - где то в нормах - в пожарных снипах или нпб есть такая формулировка, если площадь помещений, где требуется АУПТ превышает определенный процент от площади всего здания АУПТ делается во всех помещениях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 5.10.2007, 15:26
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



НПБ 110-03 п.4
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 5.10.2007, 15:31
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 32886
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Само помещение относиться к т.н. мокрым и его не надо защищать.А дренчер на выходе в стоянку нужон, но это из-за стоянки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tinka
сообщение 5.10.2007, 15:55
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 19.9.2006
Пользователь №: 4063



А почему Вы думаете, что помещение относится к мокрым? Из-за насосов? Значит не нужно ставить сприклера.
А насчет процента защищаемых помещений, так совершенно точно, что защищаем мы практически все. Значит нужно и это пом. защищать?
А завесу ставить на входе в это помещение не нужно, т.к. по СНиПу на автостоянки (п5.8 и 5.3) это помещение можно отнести к смежному служебному и отнести его в тот же пожарный отсек, что и автостоянку.
Что-то я совсем запуталась... bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 5.10.2007, 16:16
Сообщение #10


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43945
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Ваше помещение не с мокрым процессом - а помещение для инженерного оборудования здания - смотрите пункты 4 и 6.
Получается, что АУПТ для него не надо.


НПБ 110-03

4. В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:

· с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);

· венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;

· категории В4 и Д по пожарной опасности;

· лестничных клеток.

5. Здания, сооружения и помещения, подлежащие оборудованию установками охранной и пожарной сигнализации, рекомендуется защищать охранно-пожарной сигнализацией.

6. Если площадь помещений, подлежащих оборудованию системами автоматического пожаротушения, составляет 40 % и более от общей площади этажей здания, сооружения, следует предусматривать оборудование здания, сооружения в целом системами автоматического пожаротушения за исключением помещений, перечисленных в п. 4.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tinka
сообщение 5.10.2007, 16:22
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 19.9.2006
Пользователь №: 4063



Спасибо всем за помощь. Теперь все ясно. Защищать его не будем. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx


Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2024, 1:18