Kult_Ra
сообщение 20.11.2013, 18:19
Сообщение #121





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(Ernestas @ 20.11.2013, 12:43) *
Только контур разомкнут (на атмосферу)
И относительно разомкнут на помещение.
Если насос бросить в озеро или океан, то нет у него проблемы "высоты всасывания" - он будет толкать воду, работать как весло, как ветер. До него давление условно ниже (разряжение - вдох), после как бы выше (выдох). Так мыслю.

Вентилятор всегда погружен в "воздушный океан" и как человек делает вдох/выдох. На это расходуется энергия.
Динамический напор на вдох + динамический напор на выдох = Затраты энергии на дыхание. Сколько воздуха вдохнул, столько и выдохнул. А затраты энергии распределятся пропорционально "трудностям на пути вдоха-выдоха воздуха". tomato.gif

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 20.11.2013, 18:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 21.11.2013, 10:21
Сообщение #122


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22080
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Ernestas @ 20.11.2013, 11:46) *
Вот! Почти договорились smile.gif
Отбросим "высоту всасывания"- неудачное сравнение.
Возьмем вентилятор и сопротивление системы. Кавитация вентилятору вроде и не грозит? А вот срыв потока?


"Проскальзваение" рабочего колеса - встречаемый вариант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
senjorita
сообщение 28.11.2013, 0:01
Сообщение #123





Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 144526



Цитата(Українець @ 29.10.2013, 17:40)
В таком случае, с позиции аэродинамики не важно место установки компонентов (фильта, калорифера) относительно вентилятора?


Цитата(Ernestas @ 29.10.2013, 19:53) *
По моему важно...


Выходит, всё-таки важно:
Прикрепленный файл  2_7.pdf ( 373,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 149
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 28.11.2013, 5:27
Сообщение #124


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(senjorita @ 28.11.2013, 0:01) *
Выходит, всё-таки важно:


То, что характеристика вентилятора зависит от типа стенда, на котором её снимают, давно известно и узаконено, тип стенда надо указывать в характеристике. Я считаю, что это связано с конструкцией вентилятора, а именно с перетоками внутри корпуса, которые зависят от соотношения давлений с разных сторон вентилятора.

Статья, конечно, интересная, но недостаточно подробная для выводов. Как была исключена неравномерность потока и её влияние на КМС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 28.11.2013, 6:00
Сообщение #125





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
Статья, конечно, интересная, но недостаточно подробная для выводов. Как была исключена неравномерность потока и её влияние на КМС?

И нет про то, что элементы вблизи вентилятора не только обладают кмс, но и влияют на саму характеристику вентилятора. А это влияние разное на всасывающей и напорной стороне.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
senjorita
сообщение 28.11.2013, 15:27
Сообщение #126





Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 144526



Цитата(alem @ 28.11.2013, 6:27) *
Статья, конечно, интересная, но недостаточно подробная для выводов.

В ней так и пишется: "Полученный эффект требует дальнейших исследований и теоретиче-ского обоснования."

Однако не только у авторов статьи "влияние сопротивлений на парамет-ры аэродинамической системы, обеспечивающие требуемую подачу вентилятора L ... изменяет-ся в зависимости от места расположения этих сопротивлений (в зоне разрежения либо в зоне избыточного давления)", а и у товарищей по работе:
Цитата(Українець @ 15.11.2013)
производительность вентилятора упала, когда фильтр и калоривер поставили между ним и сетью... Было- реш, фильтр калорифер, вентилятор....

И больше интересно, почему в последнем случае..

Сообщение отредактировал senjorita - 28.11.2013, 15:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тимур-Калуга
сообщение 1.12.2013, 11:17
Сообщение #127





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 5.11.2013
Пользователь №: 211752



Цитата(Okulist @ 20.4.2005, 1:09) *
Представьте себе простейшую вентиляционную сеть, т.е. воздуховод определенного размера и длинны. Подключим к воздуховоду вентилятор сначала в приточном, а потом в вытяжном варианте. Будет ли производительность системы при этих условиях одинаковой или различной?
Мне кажется, что различной, т.к. в условиях притока располагаемый напор равен полному давлению вентилятора. В условиях вытяжки располагаемое разрежение равно статическому давлению вентилятора.

не согласен
будут равны
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 1.12.2013, 16:24
Сообщение #128





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(Татьяна Удальцова @ 28.11.2013, 7:00) *
И нет про то, что элементы вблизи вентилятора не только обладают кмс, но и влияют на саму характеристику вентилятора. А это влияние разное на всасывающей и напорной стороне.
Слово "КМС" можно при "сугах-пересугах" пока отставить в сторону, а оставить  для размышления МС - местное сопротивление как нелинейные потери напора вентилятор.
МС - это когда что-то по отдельности или в сочетании на его пути нарушает равномерное движение потока:
  • Изменение направления;
  • Сжатие потока;
  • Расширение потока;

До и после вентилятора "деформация" потока воздуха (или жидкости для насоса) происходит несколько по разному с одним и тем же МС. "Стенды" здесь с их разницей во внимание брать как бы ещё не резон.

Цитата(Праці Одеського політехнічного університету)
По результатам эксперимента обнаружено, что одно и то же сопротивление, установленное на "всасе",  а затем с напорной стороны по - разному влияет на:
  • потребляемую электрическую мощность
  • необходимую величину перепада давления ΔР.
Это ожидаемо!
Стоит обратить внимание, что деформация же (разная плотность воздуха [или жидкости для насоса] по факту при разряжении - на "всасе" и нагнетании - плотность стала чуть выше) получается разная да и на картинке в статье графики несколько зеркальны. Разная плотность - разное усилие потребно. Условия для одного и того же МС не одинаковые и потому их влияние на побуждающий движение источник будет разное на всасывание и на нагнетание.

Прикрепленный файл  KMC_vsas_nagnet.jpg ( 135,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 1.12.2013, 18:05
Сообщение #129


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(Kult_Ra @ 1.12.2013, 16:24) *
Это ожидаемо!


Легко получить что-то ожидаемое. Строго говоря, размышлять тут не о чем, так как методика эксперимента не описана, особенно в части погрешностей.

Похоже, собрались ребята вокруг простейшего стенда, получили случайные цифры в диапазоне погрешности, и решили их проинтерпретировать, как им проожидалось.

Но инженер не может быть таким легковерным.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Московко Ю.Г.
сообщение 12.12.2013, 9:13
Сообщение #130





Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12355



Крайне удивлен статьей, т. как ни слова о влиянии компоновки. Уже в начале прошлого века были замечены эффекты разницы установки сопротивлений на входе или на выходе из вентилятора. Были исследованы эффекты их влияния на характеристику вентилятора и наоборот, вентилятора на них. Сейчас это называется -влияние условий компоновки вентилятора (или на западе System factor). Поэтому, существуют рекомендации по компоновке, с целью минимизации ухудшения характеристик вентилятора. Приведенные в статье исследования -возврат к истокам аэродинамики вентиляторов, т. есть к уже пройденному и исследованному пути. К стати, сейчас разрабатывается стандарт ИСО по влиянию учета эффекта компановки. Уже не первый раз на форуме идет дискуссия, где лучше размещать сеть на входе или на выходе. Без разницы, если сеть не влияет на вентилятор и вентилятор на сеть (в этом случае можно говорить только о герметичности каналов).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
brtheyoung
сообщение 22.12.2013, 22:29
Сообщение #131





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 22.12.2013
Пользователь №: 217872



Cпасчиба всем.. скачал - понравилось.. У на эта тема актуально.. Как не странно - дефицит специалистов rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Караджи В.Г.
сообщение 9.1.2014, 13:50
Сообщение #132





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 6.7.2007
Пользователь №: 9861



Здравствуйте!
Всех поздравляю с наступившим Новым годом!
Прочел на праздники упомянутую выше статью.
Привожу свои комментарии в приложении.
Вообще-то, если авторы ссылаются на справочник Идельчика, то предполагается, что
они знакомы с содержанием, ну и с прочей литературой по вентиляторам.

С уважением, В.Г.КараджиПрикрепленный файл  ________________.doc ( 27,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 119
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stef
сообщение 12.1.2014, 19:41
Сообщение #133





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 1.3.2013
Из: Подмосковье
Пользователь №: 183642



Цитата(ShaggyDoc @ 1.7.2005, 22:26) *
...
Динамическое давление для КМС надо брать по скорости в сечении, к которому оно отнесено (это может быть вообще не скорость в воздуховоде).
Но некоторые сопротивления, размещаемые в самом воздуховоде, не имеют "своего" сечения. Теоретически (и по "Нормативному методу") в каждом таком сечении надо скорость рассчитывать индивидуально. Практически это делается только на уровне учебных работ - в реальном проектировании просто нет времени.
"Основоположники" этот вопрос замалчивают.

Фактически же всегда есть местные сопротивления, которые никто не учитывает (жесткости, неточности и т.п.). Некоторое завышение расчетной скорости позволяет это учесть. Но это только "на мой взгляд". Более применимо к промышленной вентиляции, которая должна "работать как зверь". С воем blink.gif


Интересно, до каких величин скорости воздуха правомочен существующий расчёт потерь давления в воздуховодах (в газоводах)? Скажем, если скорость газового потока существенно больше скорости звука... Точнее - гиперзвуковая (4,6 М). blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 13.1.2014, 14:33
Сообщение #134





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Стандартные справочники для несжимаемого газа. Так что задолго до М.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stef
сообщение 13.1.2014, 18:49
Сообщение #135





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 1.3.2013
Из: Подмосковье
Пользователь №: 183642



Да, Вы правы. Классические формулы аэродинамики распространяются только на идеальный газ. Спасибо. smile.gif
-------------
Надо заметить, что полученный результат расчёта потерь давления оказался не так уж далёк от замеров на испытательном стенде. Позновато я дёрнулся сделать расчёт, но, как говорится, могло быть и хуже...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stef
сообщение 13.1.2014, 23:07
Сообщение #136





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 1.3.2013
Из: Подмосковье
Пользователь №: 183642



Любопытны данные из экспериментальной аэродинамики (см. раздел "Течения в трубах"). Например, для числа Маха = 4 на выходе необходимо создать перепад давления более 10.
Из чего можно заключить, что при выходе потока воздуха наружу с такой скоростью через патрубок, падение давления на нём составит порядка 10 бар. У меня по "обычному" расчёту потерь давления для несжимаемого газа получилось сопротивление 5 бар. В принципе, где-то рядом... (хотя, такой расчёт и не правомерен). По крайней мере, есть материал для разговора с руководством. smile.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  12.JPG ( 103,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
Прикрепленный файл  Aerodyn_3_Way_Valve.rar ( 81,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 19.1.2014, 7:20
Сообщение #137





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Кстати действительно интересно что К у банального входа или выхода с прямоугольной кромкой так высок даже на малых скоростях.
А для сверхзвука, насколько я понимаю считать приблизительно без толку - поскольку помянутые скачки могут всю картину принципиально изменить при незначительных колебаниях геометрии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stef
сообщение 19.1.2014, 18:13
Сообщение #138





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 1.3.2013
Из: Подмосковье
Пользователь №: 183642



Цитата
А для сверхзвука, насколько я понимаю считать приблизительно без толку - поскольку помянутые скачки могут всю картину принципиально изменить при незначительных колебаниях геометрии.


Когда обстоятельства заставляют принять решение, хватаешься за любую возможность. Тем более, повторюсь, полученные результаты расчётов потерь давления по "классической" методике вентиляции не так уж далеки от результатов экспериментальной аэродинамики из области сверхзвукового течения газа в трубах. По крайней мере, в рассматриваемом случае речь идёт о различии менее порядка. Чтобы сделать грубую оценку, и понять, в правильном ли направлении движешься - вполне достаточно.
К сожалению, выложить аналитическую записку и расчёты не могу. huh.gif
Спасибо. smile.gif

Сообщение отредактировал stef - 19.1.2014, 18:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Deilcooper
сообщение 21.2.2014, 10:46
Сообщение #139





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 8.7.2010
Пользователь №: 64055



Уважаемые спецы, подскажите, пожалуйста. Я потерялся. Как влиет на работу вентиляционной системы сеть-вентилятор изменение температуры среды? Что я понял... Аэродинамические характеристики вентиляторов в каталогах посчитаны для воздуха при температуре 20град по цельсию. Если температура отличается, то из-за изменения плотности воздуха меняется давление вентилятора и потребляемая мощность. Чем ниже температура тем выше плотность воздуха. При понижении температуры среды давление развиваемое вентилятором растет и это должно было бы привести к увеличению производительности вентилятора, но в формулах для аэродинамического расчета сети для линейных и местных сопротивлений тоже входит плотность. И где оказывается точка пересечения графиков аэродинамической характеристики сети и вентилятора? Меняется ли объемный расход воздуха, м3/ч, а массовый, кг/ч?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 5.4.2014, 18:33
Сообщение #140





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(Skaramush @ 15.6.2006, 0:27) *
Начавший тему привел пример. Два, как ему казалось, идентично загруженных вентилятора, но один на притоке, другой на вытяжке выдали различные результаты. В результате все пошли в глЫбокие теоретические дебри. А, к примеру, условиями входа в вентилятор никто не поинтересовался. Как и конфигурацией выхлопа у одного и другого. А скорее всего тут собака и зарыта.
Тут, два вентилятора, скорее всего, проявляется та же разница что при вдохе и выдохе человека!
То есть, деформация потока воздуха в противоположных направлениях требует разных усилий. Или, по иному выразиться, если взять "конфузор" и на стенде прогнать через него воздух "туда" и определить перепад давления до и после. Затем его перевернуть и прогнать через него воздух как бы "обратно" и определить перепад давления до и после. Получим разные перепады (и вычислим разные КМС). Так?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 25.7.2014, 8:50
Сообщение #141





Группа: Участники форума
Сообщений: 1492
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Приточная установка емеет выходное сечение 865х275 присоединяется к воздуховоду круглого сечения ф400. Как рассчитать КМС или потери Па на этом нестандартном переходе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvyagaaa
сообщение 25.7.2014, 11:27
Сообщение #142


Индивидуальный член АВОК


Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013



shadow
По справочнику "Коэффициентов местных сопротивлений нестандартных переходов", не?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 28.7.2014, 12:32
Сообщение #143





Группа: Участники форума
Сообщений: 1492
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(zvyagaaa @ 25.7.2014, 14:27) *
shadow
По справочнику "Коэффициентов местных сопротивлений нестандартных переходов", не?


Да просто лень было.

Потратил время в итоге получилось 3 Па unsure.gif

Прикрепленный файл  _______________.xls ( 542 килобайт ) Кол-во скачиваний: 109

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 20.9.2014, 15:46
Сообщение #144





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(shadow @ 28.7.2014, 13:32) *
Да просто лень было.

Потратил время в итоге получилось 3 Па unsure.gif

Диаметр D, м 0,4
Сторона А, м (ширина) 0,865
Сторона В, м (высота) 0,275
Площадь круглого сечения, м2 0,13
Площадь прямоугольного сечения, м2 0,24
конфузорный переход
Минимальная длина конфузора lк, м 0,837 см. пункт 105
Минимальная длина диффузора lд, м #ИМЯ?
Расход воздуха, м3/ч 3150
Скорость в круглом сечении, м/с 6,96
Температура воздуха, °С, t 18
Плотность воздуха, кг/м³, ρ 1,21
Кинематическая вязкость воздуха, м²/c, ν∙10⁴ 0,148
Материал воздуховода Листовая сталь
Абсолютная эквивалентная шероховатость Кэ, мм 0,10
Re 187632
Коэфф трения l 0,08 по формуле Альтшуля
с1к 0,002 по табл. стр. 245
z а 0,047
z к 0,093
Динамическое давление, Па 29
Потери давления на переходе, Па 2,74
Да, так оно и есть. Но! Это у Вас без учета "давления свободного излива" Оно равно динамическому напору, определенному по скорости выхода (входя) воздуха в отверстии (или по живому сечению решётки, то есть с учетом скважности устройства приёма-раздачи воздуха).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_VBferra_*
сообщение 24.11.2014, 22:09
Сообщение #145





Guest Forum






Подскажите какая разница по скоростям вентблоки и вен шахты


Подскажите какая разница по скоростям вентблоки и вен шахты
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V  « < 3 4 5
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2024, 7:24