> Водослив практического профиля на сети хоз-быт. канализации, Перепадной колодец сети хоз-быт. канализации
exist151
сообщение 31.1.2024, 14:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 10.3.2020
Пользователь №: 374258



Добрый день коллеги! Проектируется уникальный проект с большими трубами для самотечной сети канализации. ф1600-1800мм. Из за местных условий рельефа возникла необходимость в перепадном колодце. Согласно п.6.4.1 СП требуется водослив практического профиля. Есть ли методы расчета для определения габаритов камеры и лотка? По моим расчетом что то не бьет совсем. Прикрепляю расчет.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Перепадные_колодцы.xlsx ( 13,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 31.1.2024, 17:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2499
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



По глубине у меня сошлось почти.
Но длину я бы по Калицуну посчитал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
exist151
сообщение 1.2.2024, 6:59
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 10.3.2020
Пользователь №: 374258



Цитата(nagger @ 31.1.2024, 18:44) *
По глубине у меня сошлось почти.
Но длину я бы по Калицуну посчитал.

Там между первой проверкой глубины и окончательной глубиной водобоя разница большая, верно ли это все посчитано. А по Калицину можете дать источник чтобы посмотреть почитать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 1.2.2024, 11:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2499
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(exist151 @ 1.2.2024, 6:59) *
Там между первой проверкой глубины и окончательной глубиной водобоя разница большая, верно ли это все посчитано. А по Калицину можете дать источник чтобы посмотреть почитать?

Так это ты так выбрал такое первичное значение. А выбрал бы сразу 0,1...

Гугли "Водоотводящие системы и сооружения калицун". Стр. 232, ф.11.12-11.13. (Длину гидравлического прыжка рекомендуется определять по формуле Чертоусова (или по ф-ле Айвазяна); 11.13 оно и есть.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
exist151
сообщение 1.2.2024, 11:57
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 10.3.2020
Пользователь №: 374258



Цитата(nagger @ 1.2.2024, 12:10) *
Так это ты так выбрал такое первичное значение. А выбрал бы сразу 0,1...

Гугли "Водоотводящие системы и сооружения калицун". Стр. 232, ф.11.12-11.13. (Длину гидравлического прыжка рекомендуется определять по формуле Чертоусова (или по ф-ле Айвазяна); 11.13 оно и есть.)


Принято, очень благодарю. По калицуну и богомолову по гидравлике получилось разобраться.

Теперь вытекает другой вопрос, при перепаде более 1м и расхода более 50л/с требуется вентиляция колодца. Как можно эту норму обойти, рельеф местами с выраженным уклоном?
Вырезка из СП
6.9.2 Специальные вытяжные устройства надлежит предусматривать во входных камерах дюкеров, в смотровых колодцах в местах резкого снижения скорости течения воды в трубах диаметром свыше 400 мм, в перепадных колодцах при высоте перепада более 1 м и расходе воды более 50 л/с, а также в камерах гашения напора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 1.2.2024, 21:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2499
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(exist151 @ 1.2.2024, 11:57) *
Теперь вытекает другой вопрос, при перепаде более 1м и расхода более 50л/с требуется вентиляция колодца. Как можно эту норму обойти, рельеф местами с выраженным уклоном?
Вырезка из СП

Как рельеф влияет на вентиляцию? Зачем обходить?
Пока не встречал замечаний по вентиляции от РСО (даже исключили предложение на перепадной) или экспертов. Последние сквозь пальцы всегда смотрели именно на конструктивно-техонологические решения камер на безнапоре; только вопросы по прочности и защите от коррозии.

Почему перепадные именно 50 и >1? Таких по городу тьма, но нигде нет приточек-вытяжек. По гасителям аналогично.

В сп есть решения, которые я не понимаю. Вентиляция одна из низ (кроме на дюкерах и гасителях, возможно). Еще повороты 5r на д>1000.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
exist151
сообщение 2.2.2024, 8:41
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 10.3.2020
Пользователь №: 374258



Цитата(nagger @ 1.2.2024, 21:32) *
Как рельеф влияет на вентиляцию? Зачем обходить?
Пока не встречал замечаний по вентиляции от РСО (даже исключили предложение на перепадной) или экспертов. Последние сквозь пальцы всегда смотрели именно на конструктивно-техонологические решения камер на безнапоре; только вопросы по прочности и защите от коррозии.

Почему перепадные именно 50 и >1? Таких по городу тьма, но нигде нет приточек-вытяжек. По гасителям аналогично.

В сп есть решения, которые я не понимаю. Вентиляция одна из низ (кроме на дюкерах и гасителях, возможно). Еще повороты 5r на д>1000.


Есть такое) Было на практике у вас обход нормы в 5диаметров для пооврота? У нас в проекте предусматриваются чугунные поворотные фитинги с тройником (1600х1000) после поворта. Тройник служит как колодец, а прочистка поворота осуществляется спереди, с логикой что при засоре и подтоплении колодца, аварийной бригаде ничего не будет видно в затопленном колодце перед поворотом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 2.2.2024, 9:16
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(nagger @ 1.2.2024, 21:32) *
или экспертов. Последние сквозь пальцы всегда смотрели именно на конструктивно-техонологические решения камер на безнапоре; только вопросы по прочности и защите от коррозии.

Скоро будут спрашивать за вентиляцию, есть такой инсайдик и первые ласточки замечаний.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 4.2.2024, 23:01
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2499
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(exist151 @ 2.2.2024, 8:41) *
Есть такое) Было на практике у вас обход нормы в 5диаметров для пооврота? У нас в проекте предусматриваются чугунные поворотные фитинги с тройником (1600х1000) после поворта. Тройник служит как колодец, а прочистка поворота осуществляется спереди, с логикой что при засоре и подтоплении колодца, аварийной бригаде ничего не будет видно в затопленном колодце перед поворотом

Я масквич. У нас даже типовые есть же. И в Питере не делают этой дури с 5 диаметрами, афаик. Но порой дураки вне этих населенных пунктов встречаются.
Про чугун написал тебе в другой теме. Интересно, что ты перепады по схеме с тройниками и отводами не делаешь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
exist151
сообщение 5.2.2024, 6:42
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 10.3.2020
Пользователь №: 374258



Цитата(nagger @ 5.2.2024, 0:01) *
Я масквич. У нас даже типовые есть же. И в Питере не делают этой дури с 5 диаметрами, афаик. Но порой дураки вне этих населенных пунктов встречаются.
Про чугун написал тебе в другой теме. Интересно, что ты перепады по схеме с тройниками и отводами не делаешь.

Перепад если делать с отводами, то считая от отростка на тройнике до перепада и до отростка на тройнике после перепада получается немалое расстояние необследуемого участка. Грубо говоря сам перепад будет необслуживаемым. Такое думаю экспертиза не пропустит, да и по технике безопасности это не есть хорошо.
Какие типовые? Можете поделиться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 5.2.2024, 14:18
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2499
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(exist151 @ 5.2.2024, 6:42) *
Какие типовые? Можете поделиться?

Гугл же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
exist151
сообщение 6.2.2024, 12:59
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 10.3.2020
Пользователь №: 374258



Цитата(nagger @ 5.2.2024, 14:18) *
Гугл же.

Ну на общие типовые я источники нашел. Но вы говорите про отдельные типовые для москвы. Не будет ли ссылочки или самого типового у вас где?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 6.2.2024, 15:39
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2499
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(exist151 @ 6.2.2024, 12:59) *
Ну на общие типовые я источники нашел. Но вы говорите про отдельные типовые для москвы. Не будет ли ссылочки или самого типового у вас где?)

https://googlethatforyou.com/?q=%D0%B0%D0%B...BF%D0%BC%20-902
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 14:15