Цитата(julia3007 @ 19.7.2022, 10:15)
Подниму тему - в соответствии с п. 7.2 СП30.13130.2020 "устройство ВПВ не требуется - в производственных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий,..., не оборудованных
хозяйственно-питьевым или производственным водоснабжением, для которых предусмотрено тушение пожаров из емкостей (резервуаров, водоемов)."
Если у меня есть отдельно стоящее производственное здание объемом свыше 1000 кубов, на территории пожарные резервуары. В соответствии со ст. 68 и 99 123-ФЗ я предусматриваю насосную и наружный противопожарный водопровод. Допустимо ли не предусматривать при этом внутренний пожарный водопровод в соответствии с СП30?
Нет. У Вас тушение пожара из противопожарного водопровода, а не из резервуаров.