> Помогите! Низкочастотный шум от вентилятора.
Vovan
сообщение 22.2.2008, 15:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 27.5.2005
Из: Москва
Пользователь №: 818



Господа! Здравствуйте. Помогите.
Спроектировали и смонтировали систему вентиляции в салоне красоты.
Вентилятор приточной системы стоит вертикально! выброс воздуха от него в верх.
Теперь при запуске возник шум (больше гул) от вентилятора. Причем скорость воздуха в канале составляет 3 м/с.
Шумоглушитель стоит.
Может кто сталкивался с таким явлением и подскажет как этот шум можно убрать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 22.2.2008, 15:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Мало информации. В каком помещении стоит вентилятор? где шумит? прямо около него? так это нормально, если он не шумоизолирован. В короб его надо зашивать с ватой. или шумит воздух в воздуховоде? или монтажники там накосячили чего-нибудь.. планчик давайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gres
сообщение 22.2.2008, 15:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 18.3.2005
Из: Кемерово
Пользователь №: 563



Марку оборудования надо указать и чем регулируете скорость вентилятора (если регулируете).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 22.2.2008, 15:50
Сообщение #4


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Может пригодится, вариант подбора глушака тут
А вообще конкретизируйте откуда шум

Кстати, в одном коттедже обклеивали воздуховоды изнутри изоляцией.

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 22.2.2008, 16:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 22.2.2008, 18:21
Сообщение #5


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Снаружи, и изнутри. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ex_promt_*
сообщение 23.2.2008, 11:50
Сообщение #6





Guest Forum






В отношении низких частот глушители действительно малоэффективны. Последний совет (изоляция внутри воздуховодов) - единственный выход. Можно не все воздуховоды, но приличный участок. На Западе это практикуется широко. Александр Глозман (Израиль) как-то высказывался по этому поводу. Меня тогда это удивило, а у них - нормальная практика. 2-х зайцев убивают сразу. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 23.2.2008, 12:13
Сообщение #7


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



Есть вариант, что это плохие подшипники или ненормированный дисбаланс крыльчатки. Плюс все это входит в резонанс с собственной частотой системы. Попробуйте изменить расположение чего-нить tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ex_promt_*
сообщение 23.2.2008, 12:43
Сообщение #8





Guest Forum






Маловариантно, очень маловероятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gres
сообщение 23.2.2008, 21:25
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 18.3.2005
Из: Кемерово
Пользователь №: 563



Регулятор скорости вентилятора установлен?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vovan
сообщение 26.2.2008, 9:07
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 27.5.2005
Из: Москва
Пользователь №: 818



Все приточное оборудование стоит в отдельной комнате. Вентилятор фирмы DVS VKS 600x350 L1 не звукоизолированный. Но шум идет по воздуховодам. Его слышно даже не в соседнем помещении (про него я вобще молчу), а в следующем. Для регулирования скорости стоит пятиступеньчатый трансформатор. Причем такой же вентилятор стоит на вытяжке горизонтально и от него такого шума нет. Я тоже склоняюсь к тому что придётся пробовать изолировать воздуховоды в нутри. А если не поможет то тогда пробовать снимать вентилятор и запускать его в горизонтальном положении если шум останется тогда идти к поставщику для замены.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolik
сообщение 26.2.2008, 16:52
Сообщение #11


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 12.7.2005
Из: С-Петербург
Пользователь №: 969



На моей практике был такой случай.
Вытыжка из кухонного зонта рестарана расположеного на 1 этаже многоэтажного торгового комплекса. По всему стояку расходился ели слышный шум, на всех торговых местах прилегающих к этому стояку продавщици жаловались что мин. через 15 прибывания на рабочем месте начинает болеть голова( и действительно так). Когда улитку на кровле разобрали что на колесо вентилятора прилипла салфетка, перекрыв пол периметра колеса. Шумоглушители стояли но от них толку ноль.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 26.2.2008, 17:00
Сообщение #12


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Да какой вентилятор то? Кто сказал что его вертикально можно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Spirt_*
сообщение 27.2.2009, 15:21
Сообщение #13





Guest Forum






А поставте бесшумный регулятор скорости вентилятора SB0031
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msu
сообщение 27.2.2009, 15:51
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 14.1.2009
Пользователь №: 27652



1. Проверьте вентилятор. Кстати, в паспорте не указано рабочее положение?
2. Воздуховоды гофрированные?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 27.2.2009, 16:49
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Цитата(JJJJ @ 26.2.2008, 16:00) [snapback]225976[/snapback]
Да какой вентилятор то? Кто сказал что его вертикально можно?

Насколько я понимаю в канальных вентиляторах, они не любили положения "под углом", т.к. нагрузка на подшипник раскладывалась на составляющие и действовала в нескольких направлениях. А вертикально или горизонтально их ставить можно было. Думаю, что положение вентилятора - последняя из всех причина низкочастотного шума. Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kat
сообщение 27.2.2009, 20:37
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3568



Цитата(Vovan @ 26.2.2008, 10:07) [snapback]225752[/snapback]
Но шум идет по воздуховодам. Его слышно даже не в соседнем помещении (про него я вобще молчу), а в следующем.

Гибкие вставки на вентиляторе присутствуют? Если нет, то настоятельно рекомендую... bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_SV-96_*
сообщение 1.3.2009, 11:40
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата(ArFey @ 27.2.2009, 16:49) [snapback]357918[/snapback]
Насколько я понимаю в канальных вентиляторах, они не любили положения "под углом", т.к. нагрузка на подшипник раскладывалась на составляющие и действовала в нескольких направлениях. А вертикально или горизонтально их ставить можно было. Думаю, что положение вентилятора - последняя из всех причина низкочастотного шума. Аркадий

Прав - подшибники (механический шум)
Движок в потоке - он и шумит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Московко Ю.Г.
сообщение 4.3.2009, 10:50
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12355



Если скорость в канале 3мс, то производительность вентилятора 2300кубмчас. Вентилятор работает в левой области характеристики в срывном режиме, где имеет место увеличенный шум. Опишите компановку вентилятора, что спереди, что сзади. С ув. Московко Ю.Г.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Владиcлав
сообщение 17.5.2009, 16:44
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 1.6.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9154



"Последний совет (изоляция внутри воздуховодов) - единственный выход. "
есть высокоэффективные достаточно короткие глушители. Минимум на 15дБ при 125Гц. Максимум свыше 35 на 0,6-0,7м
Вопрос в цене т.е. сие есмь проблемы Заказчика.

Вторая причина - выбор изначально шумных вентиляторов, без венткамеры. Когда начинал, взял сдуру поверив посулам фирмы S&P Vent160, реально они даже с учётом мухлежа (шум приведен на расстоянии не 0,5м, а 3м) выдавали значительно больше паспортных и в канал и что хуже было - наружу. В результате пришлось побыстрому сварганить короб с 100мм слоем БСТВ.
Так что лучше брать оборотистый, делать сразу венткамеру с изоляцией от 100мм, если выше 2700 и от 150мм если частоты ниже, можно на худой конец и из гипрока с наклеенным металлом со стороны помещения, (по деньгам тоже, что если брать, скажем Розенберг, но гораздо тише) затем. БСТВ обязательно заворачивать в пленку и заваривать или заклеивать, иначе материал деградирует лет за 5-10.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения