> задача дистанционно примитивно управлять частотником vLT FC301, Как читать состояния входов частотника по протоколу FC
Vladimg
сообщение 2.10.2023, 14:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.4.2017
Пользователь №: 318713



Здравствуйте, коллеги!
Есть задача дистанционно примитивно управлять частотником vLT FC301 (Так он себя обозначает): включать/выключать мотор с заданной скоростью. Сделать это удалось при помощи самодельного контроллера. Проблем пока две: а)не могу понять дистанционно, работает ли мотор, б) не знаю как прочитать состояние входа (клемма27), да и другие клеммы тоже.
а) для контроля работы мотора читаю бит 11 в слове состояния. Получаю всегда ноль. Может неправильно читаю.
б) идей нет вообще.
Проект проходной, бюджета нет, поэтому пока обратился к самому простому протоколу: передаю командное слово и скорость, принимаю слово состояния и фактическую скорость.
Подскажите, пожалуйста, какой бит в слове состояния отвечает за работу или простой мотора, если это не бит 11. Можно ли читать состояние входов частотника при использовании самого простого протокола FC.
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 2.10.2023, 18:18
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



сегнетикс. форум. там есть ответы почти на все ваши вопросы.
ищите vlt51 там

ааа, стоп. по фс протоколу? нет, там этого нет. там только про модбас что-то можно найти
но и по фс д.б. все тоже самое +/-
есть регистры в модбасе с адресами 50000

p.s.
можно как еще залезть в него - взять сниффер и программу мст10. подключиться и найти что там и как отправляется в реале.
мст10 сканирует то, что выводит на экран монитора. кажется.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2023_10_02_22_12_09_Карта_памяти__VLT_FC051_12.png ( 6,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  2023_10_02_22_12_44_SMLogix____Danfoss_VLT_FC_51_v2_.png ( 29,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  2023_10_02_22_12_54_SMLogix____Danfoss_VLT_FC_51_v2_.png ( 29,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  2023_10_02_22_14_45_SMLogix____VLT_.png ( 24,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  2023_10_02_22_14_59_SMLogix____v48_1_Радар_П6_Вохл_SL3.34.0229_20230705_в_работу.psl_.png ( 36,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimg
сообщение 2.10.2023, 18:52
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.4.2017
Пользователь №: 318713



С битом 11 слова состояния, похоже, моя ошибка. Анализировал вместо него бит 15, а он почти всегда ноль. А вот чтение входа как то делают и по протоколу FC. Рядом с моей стоит аналогичная система, которая работает по протоколу FC (судя по настройкам) и читает вывод 27. К этому выводу подключен датчик. Причем именно к этому. Хотя это "ценный" вывод/ввод. Видимо он особенный и в плане его чтения дистанционно. Мануал написан не очень понятно. На Модбас не хочется тратить время. По идее, можно подцепиться к работающей системе и запротоколировать трафик. Но тоже муторно, нужны административные согласования. В принципе, есть свободный провод в кабеле связи для датчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 3.10.2023, 7:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1683
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Для анализа запуска смотрим ран.

Текущую конфигурацию слова состояния можно посмотреть например в МСТ10. Встать на статус и посмотреть.
Насколько я помню, состояние входов в слове состояния не отображается. Но это вроде легко исправить...
Смотрим описание параметра 8-13 (значения с 10 по 16)
Прикрепленный файл  8_13.jpg ( 99,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  8_13_.jpg ( 60,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6


Сообщение отредактировал SVKan - 3.10.2023, 7:51
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  8_13_.jpg ( 60,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimg
сообщение 5.10.2023, 9:00
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.4.2017
Пользователь №: 318713



Собственно и я об этом думал. Но как реально подступиться, пока не понял. Т.е., я захожу в параметр 8-13, выбираю, например бит 5 (или 12-5) и устанавливаю для этого бита соответствующий параметр. По даташиту я не понял как параметр привязать к к биту слова состояния. Спасибо за наводку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 5.10.2023, 9:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1683
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(Vladimg @ 5.10.2023, 13:00) *
Собственно и я об этом думал. Но как реально подступиться, пока не понял. Т.е., я захожу в параметр 8-13, выбираю, например бит 5 (или 12-5) и устанавливаю для этого бита соответствующий параметр. По даташиту я не понял как параметр привязать к к биту слова состояния. Спасибо за наводку.

Ну если поглядеть в МСТ10, то в 8-13 есть 16 подпараметров от 0 до 15.
Насколько я понимаю каждому биту соответствует подпараметр с соответствующим номером.
Но редактировать можно не все.
Как это будет отображаться панели фиг знает (что на цифровой и графической это будет по разному можно даже к гадалке не ходить). Подключать частотник чтобы это все проверить мне лень...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimg
сообщение 5.10.2023, 19:18
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.4.2017
Пользователь №: 318713



Спасибо! Сегодня я пытался посмотреть параметры 8-13 с графической панели. У меня стоит 5 (Конфигурир слово состояния STW). Как влезть в подпараметры не понимаю. Попробую подлезть с МСТ10 и посмотреть. Мало возможностей, действующее производство.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр СБ
сообщение 6.10.2023, 8:07
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 8.7.2022
Пользователь №: 406758



Цитата(Vladimg @ 5.10.2023, 19:18) *
Сегодня я пытался посмотреть параметры 8-13 с графической панели. У меня стоит 5

Попробовал с панели частотника (LCP 102):
5 - это номер бита для редактирования.

1) Нажимаете ОК - и можете выбрать 5, 11, 12, 13, 14, 15 бит.
2) Снова нажимаете ОК - и задаете значение выбранного бита.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 6.10.2023, 12:41
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1683
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Ну это стандартное редактирование подпараметра
то есть вы редактируете 8-13.[5], 8-13.[11] и т.д.
На цифровой аналогично (только отображение чуть по другому).
С графической панелью для того же смартлоджика бывают более экзотические варианты редактирования когда само дерево параметров немного меняется с объединением параметров не по номеру, а по функционалу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimg
сообщение 7.10.2023, 14:16
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.4.2017
Пользователь №: 318713



Добрый день, коллеги! Хотя сегодня погода так себе: и холодно и дождь. Параметры я смотрел на чужом аппарате, боялся не вернуть в исходное состояние. Теперь логика понятна: первое число - это номер бита в слове состояния, который дальше программируем. Именно это я пытался понять из мануала. Правда, в мануале написано, что, 11-й бит не программируется. Но это не важно, мне пока и одного бита достаточно. Спасибо! При первой возможности проверю. Сегодня вряд ли, холодно и сыро. Аппарат ну улице.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 11.10.2023, 19:59
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Цитата(Vladimg @ 7.10.2023, 15:16) *
Сегодня вряд ли, холодно и сыро...

Я...ушёл...
за вином и сыром! laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimg
сообщение 12.10.2023, 9:27
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.4.2017
Пользователь №: 318713



Добрый день, коллеги!
Хотя для меня работа в большой степени хобби. Но все же, без денег и хобби долго не проживет. Заехал тут попутно в один коттеджный Подмосковный поселок посмотреть уличные часы на въезде. Когда-то я делал для них шкафчик управления. Дело оказалось не в шкафчике, а в моторе механизма. Обещал помочь. Спрашивают, сколько заплатить за вызов. Говорю, 1 тыс. рублей хватит, попутно заехал. Основная оплата будет, когда восстановим. Прошло два дня, перевода тысячи нет!
И в случае с частотником примерно также. Для понимания, это асфальтовый завод.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 20:03