Доброго времени суток!
Столкнулся с интересной ситуацией, может кто еще наталкивался на такое.
Есть 8-ми канальный KNX диммер, выход - 200Вт на канал. К нему подключено несколько светодиодных панелей суммарной мощностью 144Вт. Панели запитаны от 220В через драйверы, которые поддерживают диммирование. На диммере выставлен тип диммирования - L-Mode, (leading edge). С другим типом эти драйверы корректно не работают. Все прекрасно диммируется, пульсации в любых режимах не превышают 5%. Все практически супер.
Но появился нюанс - при включении индукционной плиты, лампы на этом канале моргают! Моргание происходит в момент включения реле индукционки! В той же комнате есть еще лампы на том же диммере, но на других каналах - моргания нет! Начал разбираться и выяснил, что моргают лампы только тогда, когда диммер выставлен на 100%. Достаточно снизить мощность на 85% (просто продиммировать на один шаг вниз) - моргания нет, все штатно. У диммера есть возможность лимитировать выходную можность через связи, попробовал 90% - моргает. Включил диагностику на проблемном канале - пусто, никаких сработок, ни оверлоада, ни перегрева. Внимательно изучил доку на диммер - там есть нюансы с мощностью на канал, в зависимости от нагрузки она разная, особенно в L-mode. Подозреваю, что в моем случае - таки ее не хватает. Но тогда странно - почему нет ошибки перегрузки? Диммер умеет объединять каналы, планирую попробовать на эту группу светильников так сделать, посмотреть. Но надо лезть в щиток, делать перекоммутацию. И канал жалко. Пока как временную меру - просто ограничил мощность до 85%.
Просадок по мощности самой сети - тоже нет, выделенная мощность - 63кВт, плита 7.4 кВт в максимуме, подключена проводом 6 кв.мм, через дифф 32кВт.
Прошу помощи коллективного разума!
|
|
|
|
|
10.5.2021, 18:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1634
Регистрация: 4.7.2010
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
|
Читайте инструкцию на индукционную плиту. Там есть ряд предупреждений и ограничений при работе. Читайте оригинал, а не перевод продавца.
Плита_индукционная_на_6_конфорок.jpg ( 111,18 килобайт )
Кол-во скачиваний: 9
|
|
|
|
|
10.5.2021, 23:19
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 29.10.2020
Пользователь №: 383318
|
Еще раз внимательно пересмотрел англоязычный мануал на свою плиту. Ничего специфического, кроме рекомендаций по использованию электростимуляторов или инсулиновых помп рядом с плитой - не нашел. Мощность перепроверил, там две платы по 3,6 кВт. И есть сервисное меню, которое ограничивает мощность. Это первое, что я попробовал, когда обнаружил проблему. Не помогло, хотя я пробовал снижать мощность до 1000Вт на плату. Плиту я подключал сам, все согласно мануалу. И сама плита умная, при ошибочном подключении сигнализирует кодом ошибки. Странность еще в том, что на соседнем канале того же диммера работает вторая группа ламп там же, на кухне, их суммарная мощность ниже, чем проблемного канала и никаких проблем при включении не происходит. Я бы подумал в первую очередь на LED драйвер и помеху от плиты. Но ламп 8 - и драйверов 8, да еще и разной мощности, 4 панели 24Вт и 4 12 Вт. Драйвера немного разные. А мигают все панели одновременно. Да, каждый драйвер имеет ферритовое кольцо на сетевом проводе, хотя в данном случае это по идее не при чем. Сам диммер находится в щитке с металлической дверью метрах в 7 от плиты. Сегодня еще замерял входное напряжение в момент включения, просадок не заметил. Дифф, через который плита подключена, ABB, производства Германии, и купленный там же, так что вряд ли подделка.
Подскажите, куда пристальнее смотреть в мануал, возможно, что-то я таки пропустил. Плита - Bosch PIF672FB1E.
|
|
|
|
|
11.5.2021, 19:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1634
Регистрация: 4.7.2010
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
|
К сожалению, не сохранились у меня инструкции на индукционные печи, установленные на кухне ресторана, который мы проектировали, монтировали и передавали в эксплуатацию. Но там, помнится, было предупреждение, о возможном выходе из строя электроники у персонала, работающего у индукционной печи. В том числе мобильных телефонов и электронных часов. Помню, поддевали поваров о будущем их мужских способностей.
Было еще предупреждение о генерации частоты радиоволн и ухудшении приема передач для радиоприемника. При этом кабель питания до розетки рекомендовали не длиннее 3 м и без удлинителя.
Поэтому, скорее всего, помехи в работе диммера возникают не по сети, а вызваны электромагнитным излучением, вызывающим нарушения в работе какого-то элемента.
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
11.5.2021, 22:14
|
Guest Forum
|
Встречалось, что электронный регулятор оборотов вентилятора (наподобие ЕС), сбоил при включении компьютера. Насколько понял - распространяющиеся по электросети , гармоники импульсного бп сбивали синхронизацию регулятора.
Сообщение отредактировал Neowise - 11.5.2021, 22:15
|
|
|
|
|
12.5.2021, 0:27
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 29.10.2020
Пользователь №: 383318
|
Тоже склоняюсь к версии об EMI помехе, которая заставляет глючить диммер. Часть светильников расположена как раз над плитой, чуть больше полутора метров до них. Думаю поставить EMI фильтр между светильниками и диммером. Может кто посоветует производителя?
|
|
|
|
|
|