Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqv3ymec
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqws48Fs
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Странное поведение диммера Theben DM-8-2T
shsm-s
сообщение 10.5.2021, 15:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 29.10.2020
Пользователь №: 383318



Доброго времени суток!

Столкнулся с интересной ситуацией, может кто еще наталкивался на такое.

Есть 8-ми канальный KNX диммер, выход - 200Вт на канал.
К нему подключено несколько светодиодных панелей суммарной мощностью 144Вт. Панели запитаны от 220В через драйверы, которые поддерживают диммирование. На диммере выставлен тип диммирования - L-Mode, (leading edge). С другим типом эти драйверы корректно не работают. Все прекрасно диммируется, пульсации в любых режимах не превышают 5%. Все практически супер.

Но появился нюанс - при включении индукционной плиты, лампы на этом канале моргают! Моргание происходит в момент включения реле индукционки! В той же комнате есть еще лампы на том же диммере, но на других каналах - моргания нет! Начал разбираться и выяснил, что моргают лампы только тогда, когда диммер выставлен на 100%. Достаточно снизить мощность на 85% (просто продиммировать на один шаг вниз) - моргания нет, все штатно. У диммера есть возможность лимитировать выходную можность через связи, попробовал 90% - моргает.
Включил диагностику на проблемном канале - пусто, никаких сработок, ни оверлоада, ни перегрева.
Внимательно изучил доку на диммер - там есть нюансы с мощностью на канал, в зависимости от нагрузки она разная, особенно в L-mode. Подозреваю, что в моем случае - таки ее не хватает. Но тогда странно - почему нет ошибки перегрузки?
Диммер умеет объединять каналы, планирую попробовать на эту группу светильников так сделать, посмотреть. Но надо лезть в щиток, делать перекоммутацию. И канал жалко.
Пока как временную меру - просто ограничил мощность до 85%.

Просадок по мощности самой сети - тоже нет, выделенная мощность - 63кВт, плита 7.4 кВт в максимуме, подключена проводом 6 кв.мм, через дифф 32кВт.

Прошу помощи коллективного разума!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аспект
сообщение 10.5.2021, 18:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1634
Регистрация: 4.7.2010
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496



Читайте инструкцию на индукционную плиту. Там есть ряд предупреждений и ограничений при работе. Читайте оригинал, а не перевод продавца.
Прикрепленный файл  Плита_индукционная_на_6_конфорок.jpg ( 111,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shsm-s
сообщение 10.5.2021, 23:19
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 29.10.2020
Пользователь №: 383318



Еще раз внимательно пересмотрел англоязычный мануал на свою плиту. Ничего специфического, кроме рекомендаций по использованию электростимуляторов или инсулиновых помп рядом с плитой - не нашел.
Мощность перепроверил, там две платы по 3,6 кВт. И есть сервисное меню, которое ограничивает мощность. Это первое, что я попробовал, когда обнаружил проблему. Не помогло, хотя я пробовал снижать мощность до 1000Вт на плату. Плиту я подключал сам, все согласно мануалу. И сама плита умная, при ошибочном подключении сигнализирует кодом ошибки.
Странность еще в том, что на соседнем канале того же диммера работает вторая группа ламп там же, на кухне, их суммарная мощность ниже, чем проблемного канала и никаких проблем при включении не происходит. Я бы подумал в первую очередь на LED драйвер и помеху от плиты. Но ламп 8 - и драйверов 8, да еще и разной мощности, 4 панели 24Вт и 4 12 Вт. Драйвера немного разные. А мигают все панели одновременно. Да, каждый драйвер имеет ферритовое кольцо на сетевом проводе, хотя в данном случае это по идее не при чем.
Сам диммер находится в щитке с металлической дверью метрах в 7 от плиты. Сегодня еще замерял входное напряжение в момент включения, просадок не заметил.
Дифф, через который плита подключена, ABB, производства Германии, и купленный там же, так что вряд ли подделка.

Подскажите, куда пристальнее смотреть в мануал, возможно, что-то я таки пропустил. Плита - Bosch PIF672FB1E.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аспект
сообщение 11.5.2021, 19:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1634
Регистрация: 4.7.2010
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496



К сожалению, не сохранились у меня инструкции на индукционные печи, установленные на кухне ресторана, который мы проектировали, монтировали и передавали в эксплуатацию. Но там, помнится, было предупреждение, о возможном выходе из строя электроники у персонала, работающего у индукционной печи. В том числе мобильных телефонов и электронных часов. Помню, поддевали поваров о будущем их мужских способностей.

Было еще предупреждение о генерации частоты радиоволн и ухудшении приема передач для радиоприемника. При этом кабель питания до розетки рекомендовали не длиннее 3 м и без удлинителя.

Поэтому, скорее всего, помехи в работе диммера возникают не по сети, а вызваны электромагнитным излучением, вызывающим нарушения в работе какого-то элемента.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 11.5.2021, 22:14
Сообщение #5





Guest Forum






Встречалось, что электронный регулятор оборотов вентилятора (наподобие ЕС), сбоил при включении компьютера.
Насколько понял - распространяющиеся по электросети , гармоники импульсного бп сбивали синхронизацию регулятора.

Сообщение отредактировал Neowise - 11.5.2021, 22:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shsm-s
сообщение 12.5.2021, 0:27
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 29.10.2020
Пользователь №: 383318



Тоже склоняюсь к версии об EMI помехе, которая заставляет глючить диммер. Часть светильников расположена как раз над плитой, чуть больше полутора метров до них. Думаю поставить EMI фильтр между светильниками и диммером. Может кто посоветует производителя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvguA4P

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2Vtzqv5doKp
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqwBHL6D
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2024, 2:01