Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ Технологическая вентиляция _ Датчики дифференциального давления воздуха

Автор: PuzanZero 3.10.2023, 11:04

Здравствуйте.
Посоветуйте пожалуйста аналоговые датчики перепада давления воздуха с выходом 0-10В (1000 Па), с помощью которого можно было бы рассчитать расход воздуха на вентиляторе приточной установки.
Раньше для этих целей мы использовали SIEMENS QBM2030-30. Но сейчас вынуждены от них отказаться.
В качестве альтернативы я хотел рассмотреть
LFM108-102G-VL или DPT2500-R8-AZ
Может быть вы работали с этими или аналогичными датчиками. И у вас есть какие-то рекомендации по цене/качеству.

Автор: AI 155 3.10.2023, 14:22

Отвественное применение /не ответственное, дорого/дешево, сертификат /так сойдет и т.д.


Автор: PuzanZero 3.10.2023, 15:56

Цитата(AI 155 @ 3.10.2023, 16:22) *
Отвественное применение /не ответственное, дорого/дешево, сертификат /так сойдет и т.д.

Сертификаты вряд ли кто-то будет спрашивать. Это установка для промышленного предприятия.
От датчиков требуется, чтобы они работали и не создавали проблем на ровном месте.
Ну и по возможности подешевле.

Автор: LordN 3.10.2023, 19:05

Овен
ПД-150

Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)
© Invision Power Services (http://nulled.ws)