перевод на антифризы это гарантированная потеря производительности примерно на 20% для чиллеров внешней установки и примерно на 5-7% для чиллеров внутренней установки. Переходить на пропилен вообще категорически не рекомендую. Посмотрите последние редакции ОВК шного СП, раньше для АБК антифризы в контур доводчиков запрещались, сейчас кажется дали послабление, но точно не помню. Проблема потери производительности объясняется повышением вязкости и, как следствие, изменением характера движения теплоносителя в теплообменниках - поток ламинеризируется и теплообмен ухудшается. Отсюда и решение: надо увеличивать расход при замене на антифризы. А дальше за этим следует, как правило, замена насосов, а затем и замена теплообменников. Вам это надо?
|