сообщение 28.6.2006, 15:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 27.6.2006
Пользователь №: 3256



Помогите с расчетом!Подскажите от чего оттолкнутся!Прогреть помещение где-то на 1,5м от пола!Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kroudion
сообщение 28.6.2006, 16:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 321
Регистрация: 29.11.2004
Из: Масква
Пользователь №: 292



Мара,
с вас бутылка!

(Вы случайно с Электрослесарем не соседи?)

Раскрываю свистунова-пушнякова и смотрю про коров. А тут какая-то непонятка.
Корова, 300-800 кг живой массы, имеет 2700 - 5000 кДж/ч общих тепловыделений и 2000 - 3610 кДж/ч свободных тепловыделений. Что такое общие, а что такое свободные тепловыделения нигде не указано. Наверно, надо ориентироваться на общие.
Тут ещё про телков различного возраста, волов и поросей, не буду заморачиваться.
При всём при этом дана ещё одна формула по тепловыделениям, цитирую: "теплопоступления от животных в основном являютя теплопоступлениями от лучистой тепловой энергии шерстяного покрова животных:
Qж=Спр*Fи*[(Tи/100)**4 - (Тогр/100)**4]*Фи.огр,

Спр - приведённый коэф. излучения, Fи - площ.изл.поверхности,м2, Ти, Тогр - абс.температуры поверхностей излучения и ограждения, Фи.огр - коэф.облученности ограждающих конструкций, для стен Фи.огр=0.15...0.21, для покрытий 0.30...0.57. Площадь излучающей поверхности шерстяного покрова животных зависит от веса и может быть определена для коров

Fи=8.4*Р**(2/3), Р - масса коровы в тоннах

Кароче, Мара, на формулы не заморачивайтесь, берите 2700 кДж/ч (это 750 Вт/корова) и считайте теплопоступления. Затем теплопотери через ограждения. По балансу теплопоступлений/теплопотерь решайте, надо ли отапливать коровок. Обычно не надо, достаточно правильно построить коровник, с минимальными теплопотерями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 29.6.2006, 9:04
Сообщение #3


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



Вспомнилось из курса лекций что препод ( долгих лет Вам Артур Константинович ) делал акцент на том что очень желательно в помещении для молодняка (телята, поросята - не важно) сделать теплый пол. Это способствует уменьшению смертности smile.gif молордняка, скорейшему набору веса и тд и тп.
А в остальном kroudion прав. Нужно грамотно само здание спроектировать и все. И на теплый перио года предусмотреть возможность эффективного проветривания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мара
сообщение 30.6.2006, 7:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 27.6.2006
Пользователь №: 3256



Цитата(kroudion @ Jun 28 2006, 17:54 )
Мара,
с вас бутылка!

(Вы случайно с Электрослесарем не соседи?)

Раскрываю свистунова-пушнякова и смотрю про коров. А тут какая-то непонятка.
Корова, 300-800 кг живой массы, имеет 2700 - 5000 кДж/ч общих тепловыделений и 2000 - 3610 кДж/ч свободных тепловыделений. Что такое общие, а что такое свободные тепловыделения нигде не указано. Наверно, надо ориентироваться на общие.
Тут ещё про телков различного возраста, волов и поросей, не буду заморачиваться.
При всём при этом дана ещё одна формула по тепловыделениям, цитирую: "теплопоступления от животных в основном являютя теплопоступлениями от лучистой тепловой энергии шерстяного покрова животных:
Qж=Спр*Fи*[(Tи/100)**4 - (Тогр/100)**4]*Фи.огр,

Спр - приведённый коэф. излучения, Fи - площ.изл.поверхности,м2, Ти, Тогр - абс.температуры поверхностей излучения и ограждения, Фи.огр - коэф.облученности ограждающих конструкций, для стен Фи.огр=0.15...0.21, для покрытий 0.30...0.57. Площадь излучающей поверхности шерстяного покрова животных зависит от веса и может быть определена для коров

Fи=8.4*Р**(2/3), Р - масса коровы в тоннах

Кароче, Мара, на формулы не заморачивайтесь, берите 2700 кДж/ч (это 750 Вт/корова) и считайте теплопоступления. Затем теплопотери через ограждения. По балансу теплопоступлений/теплопотерь решайте, надо ли отапливать коровок. Обычно не надо, достаточно правильно построить коровник, с минимальными теплопотерями.

Теплый пол нужен.Дело в том ,что зимой образуется лед,и когда корова пойдет на дойку она может подскользнутся и переломать ноги(корова на льду-знакомое выражение?)Вообщем отопление пола нужно чтобы не образовывалась наледь.
Спасибо всем откликнувшимся!


Добавлено - 08:11
Цитата(kroudion @ Jun 28 2006, 17:54 )
Мара,
с вас бутылка!

(Вы случайно с Электрослесарем не соседи?)

Раскрываю свистунова-пушнякова и смотрю про коров. А тут какая-то непонятка.
Корова, 300-800 кг живой массы, имеет 2700 - 5000 кДж/ч общих тепловыделений и 2000 - 3610 кДж/ч свободных тепловыделений. Что такое общие, а что такое свободные тепловыделения нигде не указано. Наверно, надо ориентироваться на общие.
Тут ещё про телков различного возраста, волов и поросей, не буду заморачиваться.
При всём при этом дана ещё одна формула по тепловыделениям, цитирую: "теплопоступления от животных в основном являютя теплопоступлениями от лучистой тепловой энергии шерстяного покрова животных:
Qж=Спр*Fи*[(Tи/100)**4 - (Тогр/100)**4]*Фи.огр,

Спр - приведённый коэф. излучения, Fи - площ.изл.поверхности,м2, Ти, Тогр - абс.температуры поверхностей излучения и ограждения, Фи.огр - коэф.облученности ограждающих конструкций, для стен Фи.огр=0.15...0.21, для покрытий 0.30...0.57. Площадь излучающей поверхности шерстяного покрова животных зависит от веса и может быть определена для коров

Fи=8.4*Р**(2/3), Р - масса коровы в тоннах

Кароче, Мара, на формулы не заморачивайтесь, берите 2700 кДж/ч (это 750 Вт/корова) и считайте теплопоступления. Затем теплопотери через ограждения. По балансу теплопоступлений/теплопотерь решайте, надо ли отапливать коровок. Обычно не надо, достаточно правильно построить коровник, с минимальными теплопотерями.

а на счет бутылки-сочтемся! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мара
сообщение 30.6.2006, 7:22
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 27.6.2006
Пользователь №: 3256



интерессная у вас книжечка Свистунова -Пушнякова!Вчера все книжные магазины обошел-ничего не нашел. sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 30.6.2006, 8:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



2 Мара

Информация из Свистунова -Пушнякова (по крайней мере то, о чем тут говорил kroudion) продублирована 1:1 в книге "Внутренние санитарно-технические устройства. Часть 1. Отопление" (Богословский, Сканави и др.). Скачайте в "Книгохранилище".

P.S. Не злоупотребляйте цитированием!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
XSP
сообщение 14.9.2022, 11:17
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 1.2.2013
Пользователь №: 179833



Цитата(kroudion @ 28.6.2006, 16:54) *
Корова, 300-800 кг живой массы, имеет 2700 - 5000 кДж/ч общих тепловыделений и 2000 - 3610 кДж/ч свободных тепловыделений. Что такое общие, а что такое свободные тепловыделения нигде не указано. Наверно, надо ориентироваться на общие.


Надо ориентироваться на свободные - свободные это сколько самого тепла, а общие - это + тепло на испарение влаги (дыхание).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 14.9.2022, 17:57
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 32818
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Что в самом справочнике, что с учебников от той же группы авторов, преподавателей МИСИ, указанные главы написаны Егиазаровым. И до сих пор помню и недавно перерывал архивы его лекций по спецкурсу уже и там видел снова(типа не перепутал, а четко оказывается все запомнил)- коровам важно в период производства молока именно теплоусвоение пола, им в принципе не холодно, а если пол холодный то молока весьма меньше дают. В учебнике и в справочнике было, но тоже как бы вскользь, но собственно там и шире даже нечего говорить. Сродни тепловойустоячивости системы отопления- раскидывай правильно указанное соотношение потерь в системе и будет хорошо. Так и с теплоусвоением. К свиньям это не относится- им по барабану оказывается, но поросяток держат рядом и под лапмой( им +25 надо) и рядом с мамашей( надо и поросятам и мамаше это).Коровам по барабану- теленка практически сразу можно отделять от коровы.
Цифрерки теплоусвоения пола в справочнике и учебнике были точно. Ну и чисто уже с современных позиций по доступным материалам пола- что б мылся хорошо и всякая дрянь в нем не заводилась(микробы и вирусы)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 22:26