Здравствуйте, коллеги.
У меня есть котельная. Реконструкция.
Я делаю 3 выпуска из котельной: производственные, бытовые, водостоки. и через колодцы на улице в КНС и далее.
Водоканал не хочет так принимать. Объясняя, что КНС на чужую территорию ставить придется. И предлагает мне (схему прилагаю) поставить КНС в здании, плюс выпуски сначала на улицу, а потом эта сеть идет в помещение в КНС.
1. КНС в здании - первый косяк
2. Наружная сеть идет в здание до КНС. Тоже не по нормам.
Или желание водоканала имеет место. Первый раз сталкиваюсь с таким.
Кто-нибудь прокомментируйте, плиз!