> Завод металлорукава в распред. коробку
xyliganxyl
сообщение 13.6.2022, 8:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 13.12.2016
Пользователь №: 311421



Подскажите пожалуйста, у нас образовался спор с тех. надзором по поводу заводки кабеля в коробку через уплотнительной соединение. Он утверждает что должен заходить металлорукав в уплотнительной кольцо (при том что надо полностью убрать уплотнительное кольцо для завода металлорукава), а мы что должен только кабель. Искали в пуэ и снипах ничего не смогли найти конкретного по этому поводу. Есть ли какие ссылки на нормы или это на усмотрении монтажной организации?(в проекте указаний нету)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 13.6.2022, 17:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 655
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(xyliganxyl @ 13.6.2022, 8:20) *
Подскажите пожалуйста, у нас образовался спор с тех. надзором по поводу заводки кабеля в коробку через уплотнительной соединение. Он утверждает что должен заходить металлорукав в уплотнительной кольцо (при том что надо полностью убрать уплотнительное кольцо для завода металлорукава), а мы что должен только кабель. Искали в пуэ и снипах ничего не смогли найти конкретного по этому поводу. Есть ли какие ссылки на нормы или это на усмотрении монтажной организации?(в проекте указаний нету)

Какой класс защиты IP нужен?

А вообще - нужно обеспечить герметичность в соответствии с классом защиты, а какими способами - дело десятое. Обычно в документации на монтажную коробку указан и её класс и способы монтажа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 13.6.2022, 21:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1448
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



странно как-то... на конец металлорукава прикручиваете переход рукав/коробка (сальник) , а сальник прикручиваете к коробке и затягиваете гайкой изнутри коробки. А, как иначе соединить рукав с коробкой, нельзя-же его просто засунуть рукав в дырку (пардон) в коробке ..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xyliganxyl
сообщение 15.6.2022, 8:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 13.12.2016
Пользователь №: 311421



Монтажная коробка класса IP54, сальник не предусмотрен проектом. Технадзор очень упертый, ссылаться ни на что не хочет говорит нет и все, не согласны идите в независимую экспертизу. Можно кто подскажет как грамотно поставить его на место с учетом действующих норм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 15.6.2022, 9:24
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 646
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Цитата(xyliganxyl @ 15.6.2022, 9:33) *
Монтажная коробка класса IP54, сальник не предусмотрен проектом. Технадзор очень упертый, ссылаться ни на что не хочет говорит нет и все, не согласны идите в независимую экспертизу. Можно кто подскажет как грамотно поставить его на место с учетом действующих норм.

Пусть письменно оформляет свои претензии к выполненным работам, только так. Если он письменно сошлется на невыполнение вами каких-либо норм (руководств по эксплуатации, ПУЭ, СП, паспорты на материалы), тогда будет о чем говорить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 16.6.2022, 12:40
Сообщение #6


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(xyliganxyl @ 13.6.2022, 12:20) *
Он утверждает что должен заходить металлорукав в уплотнительной кольцо (при том что надо полностью убрать уплотнительное кольцо для завода металлорукава)

Это колхоз. Есть проблема фиксации металлорукава в коробке.

Цитата(xyliganxyl @ 13.6.2022, 12:20) *
а мы что должен только кабель.

Это вообще косяк. Нормальные монтажники так не делают. В коробку всегда заводится труба - гладкая, гофра, металлорукав, стальная труба.

Цитата(l-nikolaev @ 14.6.2022, 1:17) *
на конец металлорукава прикручиваете переход рукав/коробка (сальник), а сальник прикручиваете к коробке и затягиваете гайкой изнутри коробки.

Это единственно верный вариант.

Цитата(xyliganxyl @ 15.6.2022, 12:33) *
сальник не предусмотрен проектом.

Пишите замечание проектировщикам.
Условную одну шт можете и за свой счет купить (зависит от экономики), а при большом объеме это приличные затраты.

Правильный способ монтажа посмотрите на картинках в любом каталоге производителей металлорукавов и коробок - везде через муфты.

Цитата(GreyBrain @ 15.6.2022, 13:24) *
Пусть письменно оформляет свои претензии к выполненным работам, только так. Если он письменно сошлется на невыполнение вами каких-либо норм (руководств по эксплуатации, ПУЭ, СП, паспорты на материалы), тогда будет о чем говорить

Иногда монтажники вытворяют такие вещи, которые противоречат физике и здравому смыслу, а не конкретным пунктам в нормативке.
Видимо, законодатель не предполагал, что такое может придти кому-то в голову.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 16.6.2022, 16:25
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 655
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(xyliganxyl @ 15.6.2022, 8:33) *
Монтажная коробка класса IP54, сальник не предусмотрен проектом. Технадзор очень упертый, ссылаться ни на что не хочет говорит нет и все, не согласны идите в независимую экспертизу. Можно кто подскажет как грамотно поставить его на место с учетом действующих норм.

IP54 - Защита от брызг, падающих в любом направлении. В данном случае есть риск несоответствия классу защиты, если сделать без завода рукава и уплотнения места ввода. Хотя тут есть момент: практика показала, что лучше заводить только кабель через уплотнение. Поскольку через щели в металлорукаве в него, а затем в коробку проникает вода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Banned
сообщение 16.6.2022, 19:43
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539



С дураками не спорят. Вам еще повезло, есть металлорукав в пластике с резьбовыми наконечниками на концах. Гермоввод называется. А с надзором попроще, пусть пишет замечания. На крайний случай, засуньте металлорукав в термоусадку и концы его в коробку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения