правильно ли менять трубы ХВС при капремонте на меньший диаметр |
|
|
|
18.3.2024, 4:37
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 18.3.2024
Пользователь №: 428155
|
Здравствуйте!
вопрос от неспециалиста. наш дом попал под капремонт ХВС и канализации. Централизованного ГВС нет, горячая вода от газовых колонок. в доме вертикальные стояки стояли сталь 1 1/4" меняют примерно на диаметр 3/4". насколько это правильно? Мастера, выполняющие работы говорят, что работают по проекту. Проект не видела, потому что не могло прийти в голову, что можно так уменьшать диаметр труб при замене. Если это неправильное решение, то на что можно сослаться? напор воды в доме слабый. Соседи, у которых стоит манометр, говорят, что около 2 атм, если правильно запомнила. Аргументы, что сейчас в стальных трубах реальный внутренний диаметр не больше, мне не кажутся разумными. Ведь меняют для того, чтобы стало лучше? В домах постройки 68, 78, 87 годов вертикальные стояки, от которых идет квартирная разводка, примерно такого же диаметра 1 1/4" извините, не знаю, как это перевести в размеры в миллиметрах. Надеюсь, что диаметр понятен.
Сообщение отредактировал whywhy - 18.3.2024, 4:39
|
|
|
|
|
18.3.2024, 6:26
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5090
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
|
Мало информации. Сколько квартир, подъездов? этажность? Обратитесь к местным сторонним спецам, надо смотреть
|
|
|
|
|
18.3.2024, 7:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1720
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
|
Ну если капитальный ремонт, то по логике не корректно менять диаметр. Т.к.: Статья 1 Градкодекса 14.2) капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов;
|
|
|
|
|
18.3.2024, 9:35
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 18.3.2024
Пользователь №: 428155
|
дом 3 подъезда, 5 этажей, 3 квартиры на этаж. город Петербург, серия дома 405, кирпич 58 года постройки. вокруг дома примерно тех же лет высотой 5-8 этажей вот сейчас из неофициального разговора поступила информация что этот проект согласован нашей управляющей компанией. у нее примерно 5 домов в управлении, кто и как там согласовывал - непонятно Где искать местных специалистов, подскажите хотя бы направление? проектный институт какой-нибудь? если они остались еще
Сообщение отредактировал whywhy - 18.3.2024, 9:38
|
|
|
|
|
18.3.2024, 10:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1720
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
|
Попросите предоставить гидравлический расчет, уточните: 1. Располагаемый напор на вводе; 2. Уточните точный сортамент используемых труб, наржуный диаметр х толщина стенки
Но как я писал выше на этапе капитального ремонта, никакого изменения диаметра быть не должно
|
|
|
|
|
18.3.2024, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20346
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
-
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 18.3.2024, 11:35
|
|
|
|
|
18.3.2024, 11:40
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 18.3.2024
Пользователь №: 428155
|
Спасибо. попробую спросить
подрядчик выдвинул новую идею: что по проекту диаметр стояка уменьшается от нижних этажей к верхним. Действительно, могут быть такие варианты проектов? И это рабочая и правильная схема?
(по всем этажам по соседям не спросила, какие у них диаметры, живьем не видела) на моем 3 этаже в соседней квартире диаметр явно сильно меньше 40 в эпоху стали и даже металлопластика (когда у знакомых меняли на металлопластик централизованно) ни разу с таким не сталкивалась стальные трубы, все, которые видела, всегда были одного диаметра сверху донизу
устно сказали, что ставят ПП трубу 32. похоже, что это про наружный диаметр, а не про внутренний. у нас вроде бы стоит сталь внутренним диаметром 32 наружный диаметр стального стояка примерно 44, но это без штангенциркуля, т е на внутренний 32 похоже.
Сообщение отредактировал whywhy - 18.3.2024, 11:52
|
|
|
|
|
18.3.2024, 11:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1499
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079
|
Цитата(whywhy @ 18.3.2024, 11:40) Действительно, могут быть такие варианты проектов? Могут.
|
|
|
|
|
18.3.2024, 14:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20346
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата(whywhy @ 18.3.2024, 13:40) устно сказали, что ставят ПП трубу 32. У полипропиленовых труб-да берется наружный диаметр. Поищите в Питере проектировщика чтобы он посмотрел и посчитал насколько применимо такое заужение диаметров. Нормам не противоречит но тут надо смотреть и считать к чему это приведет-возможно у самых удаленных квартир просто не будет хватать напора в сети водопровода. тем более что у современной сантехники (например у смесителей) требования к напору в сети перед ней ощутимо изменились по сравнению с теми что были в советский период. Раньше например по нормативам перед смесителями требовалось минимум 3 метра напора а теперь-20 метров (т.е. те самые 2 атмосферы про которые Вы выше пишете) если конечно иное не оговорено в паспорте на саму сантехнику.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 18.3.2024, 14:41
|
|
|
|
|
18.3.2024, 14:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20346
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата(whywhy @ 18.3.2024, 11:35) проектный институт какой-нибудь? если они остались еще Открываете 2 гис (карту Питера), набираете там например "архитектурно-строительное проектирование" или подобное же делаете к примеру в Яндекс-картах...Находите там их контакты... Здесь на форуме тоже есть питерские проектировщики-может они откликнутся. Ничего другого работая за много тысяч кэмэ от Вас (я из Тюмени) подсказать не могу.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 18.3.2024, 14:51
|
|
|
|
|
21.3.2024, 12:04
|
обними кита
Группа: Участники форума
Сообщений: 132
Регистрация: 29.5.2012
Пользователь №: 152114
|
А почему не задать вопрос напрямую в управляющую компанию или в департамент кап. ремонта? Вы как абонент и потребитель платите им недьги, они Вас обслуживают и обязаны Вам ответить. С предоставлением необходимой документации и разъяснением.
|
|
|
|
|
21.3.2024, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20346
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата(kkastill @ 21.3.2024, 14:04) С предоставлением необходимой документации и разъяснением. Что то я сомневаюсь что у управляющей компании есть ПД на здания. Рассчеты то все там делаются. А жив ли этот застройщик (организация) или нет, и куда за эти десятки лет могла потеряться ПД на здания-одному Богу известно
|
|
|
|
|
22.3.2024, 19:51
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9358
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(whywhy @ 18.3.2024, 12:40) устно сказали, что ставят ПП трубу 32. похоже, что это про наружный диаметр, а не про внутренний. у нас вроде бы стоит сталь внутренним диаметром 32 наружный диаметр стального стояка примерно 44, но это без штангенциркуля, т е на внутренний 32 похоже. Потери напора возрастут раза в два. Эквивалент был бы 40 мм ПП
|
|
|
|
|
|