> Программирование контроллеров Carel PCO
Igorchello
сообщение 21.5.2012, 12:25
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 16.3.2010
Пользователь №: 48554



Цитата(AGB_boss @ 20.5.2012, 15:52) *
Доброго времени суток !
Подскажите, пожалуйста, как УДАЛИТЬ залитую в Carel pCO3 (BIOS V 5.17, AUG 02 2011; BOOT V 4.03, JUL 03 2006) программу (*.iup, *.bin, *.dev), чтобы ролучить доступ к служебным экранам конфигурирования контроллера ?
И, заодно, где найти файл BOOT поновее ? Новый BIOS для pCO нашёл сразу на ksa.carel, а вот поиски нового BOOTа результата не дали ...
Заранее спасибо !


Удалить программу с контроллера pCO можно только записав новую программу или bios.
Если под служебными экранами подразумевается то, с чем контроллер поставляется по умолчанию, то это тоже программа только залитая на заводе.
Программу прилагаю.
Прикрепленный файл  bin_TestFunzionale_pCOx_5.816B41_121208.zip ( 37,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 635

4.03 - последняя версия BOOT для контроллера pCO3.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGB_boss
сообщение 21.5.2012, 18:59
Сообщение #32





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 13.5.2012
Пользователь №: 150351



Спасибо за помощь, в голове прояснилось... Только приложенный архив не открывается :-( Нельзя ли продублировать ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igorchello
сообщение 21.5.2012, 19:34
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 16.3.2010
Пользователь №: 48554



Цитата(AGB_boss @ 21.5.2012, 19:59) *
Спасибо за помощь, в голове прояснилось... Только приложенный архив не открывается :-( Нельзя ли продублировать ?

Дублирую архив
Прикрепленный файл  bin_TestFunzionale_pCOx_5.816B41_121208.zip ( 37,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 470
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bashka
сообщение 19.6.2012, 14:21
Сообщение #34





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 29.5.2009
Пользователь №: 34143



всем доброго времени суток. Первый раз столкнулся с контроллерами Corel pCO3-s, шкаф управления заводской, контроллер постоянно выдает температуру приточного воздуха -99,9 и соответственно выдаёт ошибку "температура за пределами возможности датчика" по аглицки конечно, датчик 10кОм, сначало грешил на датчик. Подкинул другой - такойже, тот же самый результат. -99,9 , что может быть, подскажите кто знает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igorchello
сообщение 19.6.2012, 15:47
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 16.3.2010
Пользователь №: 48554



Цитата(bashka @ 19.6.2012, 15:21) *
всем доброго времени суток. Первый раз столкнулся с контроллерами Corel pCO3-s, шкаф управления заводской, контроллер постоянно выдает температуру приточного воздуха -99,9 и соответственно выдаёт ошибку "температура за пределами возможности датчика" по аглицки конечно, датчик 10кОм, сначало грешил на датчик. Подкинул другой - такойже, тот же самый результат. -99,9 , что может быть, подскажите кто знает.

Температура -99,9 однозначно указывает, что данный датчик в обрыве (не подключен). Проследите цепь. Возможно Вы не к тому входу контроллера подключаете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bashka
сообщение 20.6.2012, 0:25
Сообщение #36





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 29.5.2009
Пользователь №: 34143



Дело в том, что сам щит заводской сборки со схемой подключения всей перефирии, всё подключено согласно указаниям завода изготовителя, по схеме датчик подключен к универсальному аналоговому выходу В1. Спасибо за наводку, буду искать косяк в самом шкафу, заводы тоже не безгрешны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
narkom
сообщение 20.6.2012, 12:08
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138



Проверьте дип-свичи на плате контроллера. Вход В1 должен быть настроен под датчик NTC.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bashka
сообщение 20.6.2012, 13:18
Сообщение #38





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 29.5.2009
Пользователь №: 34143



Спасибо, господа. Разобрался, оказывается завод-изготовитель предусмотрел установку датчика температуры воздуха в помещении, а умные дяди в проектном институте, которые разрабатывали схемы внешних подключений решили, что температуру в помещении мерить не обязательно, и этот датчик упразднили. Хорошо что случайно попался паспорт на модуль управления именно завода-изготовителя, монтажники же пользовались документацией проектировщиков. И ещё сказали, что паспорт завода-изготовителя на не-русском языке и там всякая чушь написана. Родной мануал от ЧП VLT HVAC Drive вообще выкинули, тоже не по-русски написано, скачали с и-нета для VLT FC-51 страшно рады были. Вобщем проблема была решена установкой резистора 10кОм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никита_H
сообщение 23.10.2012, 0:39
Сообщение #39





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 22.10.2012
Пользователь №: 167577



господа специалисты, дайте пожалуйста снова ссылку на программу 1tool, не могу найти где скачать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DimanVIP
сообщение 31.10.2012, 9:38
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 21.1.2012
Пользователь №: 136945



Цитата(igscada @ 6.5.2012, 21:19) *
Лови 2.4.21

Цитата(Никита_H @ 23.10.2012, 1:39) *
господа специалисты, дайте пожалуйста снова ссылку на программу 1tool, не могу найти где скачать


Перезалейте, пожалуйста. Будем очень признательны.

А то нигде нет, на Вас одна надежда осталась.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MASTAK
сообщение 5.2.2013, 11:21
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 28.1.2008
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900



Бля поделитесь пожалуйста примерами програм на карел для приточно вытяжных и приточным установок. Желательно если кому не жалко и исходники. Хочу постигнуть это буржуйское отродие))))))))))))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 6.2.2013, 0:03
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата(MASTAK @ 5.2.2013, 12:21) *
Бля поделитесь пожалуйста примерами програм на карел для приточно вытяжных и приточным установок. Желательно если кому не жалко и исходники. Хочу постигнуть это буржуйское отродие))))))))))))))


свободно-программируемый контроллер, исходники=интелектуальная собственность

готовые решения карел для изучения бесполезны smile.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScanRef
сообщение 12.2.2013, 12:48
Сообщение #43





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 12.2.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 181230



Посмотрите на сайте, там есть программа для управления приточно-вытяжной установкой. программа универсальная, подходит почти всем...
Причина редактирования: Указание контактных данных
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MASTAK
сообщение 12.2.2013, 16:32
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 28.1.2008
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900



Цитата(olg2004 @ 6.2.2013, 1:03) *
свободно-программируемый контроллер, исходники=интелектуальная собственность

готовые решения карел для изучения бесполезны smile.gif

И как его изучать тогда? И что с этого я же не собираюсь пользоваться этой собственностью.

Цитата(ScanRef @ 12.2.2013, 13:48) *
Посмотрите на сайте, там есть программа для управления приточно-вытяжной установкой. программа универсальная, подходит почти всем...

В личку киньте ссылки. То что то затёрли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 26.2.2013, 13:58
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



Цитата(MASTAK @ 12.2.2013, 17:32) *
В личку киньте ссылки. То что то затёрли.


У меня завялалась demo_solution, скачанная с сайта Carel еще года 3 назад.
А в личку Вам сообщения не отправляются, ибо Ваш ящик переполнен...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 26.2.2013, 21:18
Сообщение #46





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Нашлась триальная версия здесь как и все прочее для работы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MASTAK
сообщение 27.2.2013, 10:48
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 28.1.2008
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900



Спасибо. Карел поделился свежей версией.

Цитата(Ludvig @ 26.2.2013, 22:18) *
Нашлась триальная версия здесь как и все прочее для работы.

Эту версию они и дали. Со всеми обновками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CrazyScientist
сообщение 29.3.2013, 8:35
Сообщение #48





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 29.3.2013
Пользователь №: 187304



Добрый день. Имеется кондиционер под управлением контроллера Carel PCO. По глупой случайности, был сделан "erase permanent memory".
Я правильно понимаю, что после этого была стёрта управляющая программа и её настройки из памяти? И необходимо её обратно в контроллер "залить"?
Поддержка утверждает, что если контроллер выдаёт ошибки, то значит ничего не стёрлось и программа на месте. Хотя из беглого прочтения документации по контроллеру
сделал вывод, что ошибки могут возникать из-за неправильных данных в контроллере.
Подскажите пожалуйста, первый раз с таким столкнулся. Заранее спасибо.

Сообщение отредактировал CrazyScientist - 29.3.2013, 8:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pustogolov
сообщение 1.4.2013, 20:13
Сообщение #49





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 12.9.2012
Пользователь №: 163036



Господа имеются работающие кондиционеры и чилеры на карелах , в резерве есть 10 контроллеров со старых установок , задача : скачать БИОС и программу с работающих контроллеров и залить в старые чтобы они были в резерве. Скажите какой софт для этого нужен , и сколько это будет стоить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 2.4.2013, 7:16
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Перенос программы возможен только в одинаковые по "железу" контроллеры следующими способами:
1. Используя ключ от Карел (Programming Key)
2. Используя недокументированные возможности WinLoad
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gund88
сообщение 10.4.2013, 13:09
Сообщение #51





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 9.4.2013
Пользователь №: 188710



Как соединиться с контроллером!?
Ключа нет......по второму варианту что сделать надо?
Как я понял нужен преобразователь 232-485(любой или нет? тут я не понял, кто то говорит что только тот который карел сертифицировал). нужно вытащить прогу с контроллера под бэкАП..помогите плз...С Карелом вообще не работал, онли Симатик wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 10.4.2013, 13:32
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



если с микросхемой RTDI - то любой. Если другая микросхема, то возможно, но нужно будет повозиться. Рекомендую обратиться в представительство к Антону Головину.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gund88
сообщение 11.4.2013, 14:43
Сообщение #53





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 9.4.2013
Пользователь №: 188710



Ну с преобразователем то я что нить придумаю...А как дальше действовать?Через какой порт, на самом контроллере? И как там далее по действиям!? ВинЛоад качнул и установил уже...На дисплее надо что нибудь делать?
Если я не по адресу или дублирую тему какую то, то перенаправьте новичка smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 12.4.2013, 14:06
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



Попробовал. залил программу в контроллер, winload-ом считывает T и P память, обратно залить их в контроллер Winload отказывается... ерунда какая-то

На контроллере порт - 3пин J-11 или 6пин J-10. На дисплее нужно выяснить адрес контроллера в сети plan, если дисплей выносной, то зажать вверх+вниз+ентер. Если он локальный, то в верхней части будет его адрес=0 (и адрес контроллера соответственно = 0), если сетевой, то какой-то другой. Если какой-то другой, то ниже или на следующей странице будет перечень адресов контроллеров. Эти адреса Вам и нужны.

Программулина PCOManager считала файлик с настройками по умолчанию и обратно залила без проблем. Файлики с масками (IUP, то что видим на дисплее) и стратегией (BLB/BIN/BLX, сама программа) - не считала и соответственно не залила обратно. PCOManager сама нашла адрес контроллера в сети plan.

В общем сдаюсь, не знаю что делать. Вы позвонили бы в представительство

Ну или еще вариант - попросить у поставщика/производителя чиллеров скомпилированные файлы прошивки. Исходники скорее всего не отдадут.

Сообщение отредактировал polyakov.mo - 12.4.2013, 14:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gund88
сообщение 29.4.2013, 10:12
Сообщение #55





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 9.4.2013
Пользователь №: 188710



Ну вообщем ситуация такая!
Связался с Карелом, по вопросу БэкАпа...Все что посоветовали это купить их СмартКей и выкачивать им(ну в принципе другого варианта я от них и не ждал)...Так вот сказали программу выкачать им можно, но скинуть на комп и редактировать там что то это Анриал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 29.4.2013, 10:25
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



Собственно задача стояла сделать БэкАп wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gund88
сообщение 29.4.2013, 10:49
Сообщение #57





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 9.4.2013
Пользователь №: 188710



Будем пробовать.
Хочу еще съездить на их Семинар в Питере...Был в апреле 17-18, но я на него не попал так как не владел информацией такой mellow.gif печально, буду ждать следующего. Семинар кстати бесплатный rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 29.4.2013, 14:49
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата(MASTAK @ 12.2.2013, 17:32) *
И как его изучать тогда? И что с этого я же не собираюсь пользоваться этой собственностью.


В личку киньте ссылки. То что то затёрли.



сьездить на семинар или убить пару недель на изучение библиотеки, делофф то
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gund88
сообщение 30.4.2013, 9:19
Сообщение #59





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 9.4.2013
Пользователь №: 188710



А кто ездил на семинар?
Как там вообще?Материала достаточно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rancatto
сообщение 30.4.2013, 10:11
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 3.7.2010
Из: Москва
Пользователь №: 63451



Там дают базовые навыки работы со средой 1tool, показывая все на примере разработки простенькой программы для управления системой вентиляции (простенькой). Конечно все премудрости там вам не покажут, но общее понимание что такое pCO и 1tool есть и можно начать свои практические опыты. Если есть опыт работы в других средах на основе FBD, то вся информация полученная на семинаре будет понятна.

Сообщение отредактировал rancatto - 30.4.2013, 10:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

11 страниц V  < 1 2 3 4 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx


Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2024, 16:30