Цитата(UstinovP @ 9.9.2022, 13:14)
Добрый день!
Прошу дать подсказку как сбросить Carel pCO3 на "заводские настройки" Контроллер с чиллера ERBAY . Сменить программу управления не получается ввиду пароля производителя и я его не знаю.
ERBAY - он же Ангара. Стоят винтовые компрессора битсер.
Что подразумеваете под "заводские настройки"
Конкретизируйте свою задачу. Я такой контроллер уже распароливал.
Если кому требуются услуги по распароливанию Carel могу оказать.
Так же могу помочь с клонированием Carel pCO и Danfoss MCX
Цитата(Anderssen @ 27.8.2022, 10:13)
Так-то оно так. И изучать надо всё ПО (ящитаю). Однако железяка валяется в ящике и не даёт покоя уже лет 8.. У меня уже были прецеденты с попыткой восстановления pCO5+ (кстати, по-моему Вы делились тогда советами и файлами), не вышло- распаял на релюшки и батарейку забрал (больше ничего ценного там нет). Как его прошить, если нет возможности подключиться к шине? Видимо тоже придется пополнить запас релюшек?
Вот вы варвары...
В каком состоянии он у вас? Могу приобрести у вас его по цене релюшек )))
Цитата(sib54navi @ 13.3.2022, 10:54)
Добрый день!Есть у кого нибудь дамп микросхемы памяти M29W800DB от контроллера pCOxs. Сдох контроллер на вентиляции после скачка напряжения, в данный момент при подачи питания загорается 4 светодиода, на дисплее ничего нет.ю питание на плате в норме. По rs485 на связь через адаптер моха не выходит. В памяти если считать напрямую программатором есть бут 4,03 , но такое впечатление что он попорчен.
Выложи скаченный дамп.
Не понятно конечно причём тут сдохший МК? На кварце осциллограмму смотрел есть генерация?
Цитата(Anderssen @ 26.8.2022, 20:56)
Коллеги. Валяется у меня много лет дома контроллер pCO3 от какой-то вентиляционной установки. Хотел немного подтянуть скиллы и планировал повтыкать в 1tool. Однако не
могу подключиться к железке pСO Manager, чтобы снести его нафиг на дефолт. Manager сообщает что "pCO password protected".. Дайте пожалуйсиа совет, как снести с него прошивку. А то делаю примерно 2 подхода в год в попытках реанимировать и опять выкидываю контроллер в ящик... Жалко. Скиллы не подтянуты, да и железка громоздкая.. Может EEPROM махнуть? Можно-ли поставить чистые чипы?
Могу приобрести за разумные деньги по цене кирпича )))