Привет всем! Помогите пожалуйста разобраться вот с какой проблемой.
Имеются два частотника Toshiba VF-PS1 и VF-FS1. Последний аналог Schneider-electric Altivar 21. Управляют они насосами.
Требуется настроить пид-управление для поддержания постоянного давления. Сигнал обратной связи берется с датчиков давления 4-20 ма, диапазон 0-16 бар. Датчики давления подключены к входам VI/II и VIA соотвественно. Сигнал на пуск насоса внешний сухой контакт.
Возможно я слепой, но перекопав рукводоство вдоль и поперек не нашел как настраивать сигнал обратной связи и как вводить значение задания требуемого давления. В настройке входных аналоговых сигналов можно задать только линейное отношение этого самого сигнала и выходной частоте.
Мне же нужно чтоб 4-м ма соответствовало значение сигнала обратной связи 0 бар, а 20 ма 16 бар. Задание давления нужно вводить кнопками панели упраления в барах.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
DmitriyN Настройка частотников Toshiba 10.1.2011, 17:10 kachok Дайте ссылку на электронный вариант инструкции... 11.1.2011, 6:02 DmitriyN QUOTE (kachok @ 11.1.2011, 6:02) Дайте сс... 11.1.2011, 11:20 DmitriyN Спецы по частотникам отзовитесь!
Не может быть... 13.1.2011, 12:01 Andrey_V Цитата(DmitriyN @ 13.1.2011, 12:01) Спецы... 13.1.2011, 12:55 DmitriyN QUOTE (Andrey_V @ 13.1.2011, 12:55) Делал... 13.1.2011, 22:14 tiptop Цитата(DmitriyN @ 13.1.2011, 22:14) парам... 14.1.2011, 9:21 Andrey_V Цитата(DmitriyN @ 13.1.2011, 22:14) Есть ... 14.1.2011, 11:34 tiptop Задействовать ещё F470, F471 ?
(6.5.4 Точная настр... 14.1.2011, 11:23 DmitriyN QUOTE (tiptop @ 14.1.2011, 9:21) Может бы... 14.1.2011, 12:26 tiptop Цитата(DmitriyN @ 14.1.2011, 12:26) Тогда... 14.1.2011, 13:02 Andrey_V Цитата(DmitriyN @ 14.1.2011, 12:26) Что F... 14.1.2011, 15:18 DmitriyN QUOTE (tiptop @ 14.1.2011, 13:02) Это зна... 14.1.2011, 17:16 Andrey_V Цитата(DmitriyN @ 14.1.2011, 17:16) Нет. ... 17.1.2011, 10:24 DmitriyN Еще не пробовал. Сложный в организациооном плане о... 17.1.2011, 12:14 DmitriyN По настройкам описанным выше все заработало 16.2.2011, 20:34 andront Как подключить датчик давления с выходом 4-20мА к ... 18.2.2011, 5:16 DmitriyN QUOTE (andront @ 18.2.2011, 5:16) Как под... 19.2.2011, 12:59 andront Помогите пожалуйста настроить Toshiba VF-S11 на по... 21.2.2011, 21:34 DmitriyN TO andront
Кнопку пуск подключаешь к клеммам P24 и... 22.2.2011, 11:16 andront Цитата(DmitriyN @ 22.2.2011, 11:16) Кнопк... 3.3.2011, 4:07 Controls Цитата(DmitriyN @ 22.2.2011, 13:16) TO an... 7.4.2011, 12:45 Георг1 Цитата(DmitriyN @ 22.2.2011, 11:16) TO an... 25.9.2020, 12:20 DmitriyN QUOTE (andront @ 3.3.2011, 4:07) По такой... 3.3.2011, 19:04 region-svet Ребята. Первый раз взялся за частотник Алтивар 21 ... 21.4.2011, 11:25 diveex Всем привет!
Нужна распиновка кабеля RJ45-USB ... 23.5.2011, 11:02 bizol здравствуйте.
несмотря на то, что здесь всё распи... 26.6.2012, 8:35 Revvenant Цитата(bizol @ 26.6.2012, 9:35) здравству... 18.1.2013, 19:19 ALEXLEKSUS Спасибо за прикладную инструкцию. 17.5.2013, 8:11 timac Ребята, подскажите пожалуйста купили частотники To... 5.3.2014, 14:15 demal timac
Приводы тошиба имеют сквозную нумерацию пара... 10.3.2014, 21:35 dmitriy_s Всем доброго дня. Вчера столкнутся с частотником T... 5.12.2014, 8:54 serge197a внешний БП- это просто др. вариант реализации подк... 5.12.2014, 16:32 NVasiliy59 Цитата(serge197a @ 5.12.2014, 16:32) внеш... 14.10.2019, 17:51 mr_Frodo64 Цитата(NVasiliy59 @ 14.10.2019, 17:51) Чт... 17.10.2019, 10:09 NVasiliy59 Цитата(mr_Frodo64 @ 17.10.2019, 10:09) Не... 17.10.2019, 19:00 Foca Добрый вечер.
Надеюсь что немного поможет. 5.12.2014, 20:37 dmitriy_s Спасибо ответившим, но все таки я не получил четко... 8.12.2014, 8:53 dmitriy_s Сам себе отвечаю. Короче надо сделать как описано ... 8.12.2014, 9:18 den.mgn Задание, в большинстве частотников, для ПИД-регуля... 11.12.2014, 8:23 alex2749 Добрый всем день, Помогите настроить toshiba vf-ps... 18.8.2017, 15:42 alex2749 Есть в этой теме живые специалисты? 23.8.2017, 8:25 По самые по... Цитата(alex2749 @ 23.8.2017, 8:25) Есть в... 23.8.2017, 13:22 alex2749 Цитата(По самые по... @ 23.8.2017, 13:22)... 24.8.2017, 9:44 По самые по... Цитата(alex2749 @ 24.8.2017, 9:44) Читал.... 24.8.2017, 10:37 alex2749 Цитата(По самые по... @ 24.8.2017, 10:37)... 24.8.2017, 12:04 По самые по... Цитата(alex2749 @ 24.8.2017, 12:04) На да... 24.8.2017, 12:55 alex2749 Цитата(По самые по... @ 24.8.2017, 12:55)... 24.8.2017, 13:22 lexacs У меня 3 таких частотника. Настройки слетели. Со в... 24.8.2017, 9:43 alex2749 Цитата(lexacs @ 24.8.2017, 9:43) Все верн... 24.8.2017, 12:27 lexacs У меня конечно другой марки ЧРП.
Но вот эти парам... 24.8.2017, 12:07 lexacs Я это понимаю. Но, мы все знаем, что для скважинны... 24.8.2017, 12:31 alex2749 Цитата(lexacs @ 24.8.2017, 12:31) Ведь эт... 24.8.2017, 12:54 NVasiliy59 Здравствуйте. Люди добрые, помогите разобраться с ... 14.10.2019, 10:28 Andrey_Loz Всем доброго времени .
Помогите в решении проблемы... 22.12.2018, 19:14 Pawel А у вас что датчики давления переключаются по очер... 23.12.2018, 8:56 Andrey_Loz Нет они подключены последовательно и сигнал берет... 23.12.2018, 9:00 Kotlovoy Цитата(Andrey_Loz @ 23.12.2018, 10:00) Не... 23.12.2018, 10:20 Andrey_Loz Я ничего не пытаюсь получить -это стандартная схем... 23.12.2018, 11:35 NVasiliy59 Кто нибудь может что нибудь прояснить по этой теме... 15.10.2019, 14:48 NVasiliy59 Ммм. Да. Не повзло с этим форумом. Хоть и называет... 24.10.2019, 11:40 mr_Frodo64 Ну вот...
Обидели мальчонку )))) Бесстыдники! ... 26.10.2019, 19:34 Георг1 Люди помогите понять проблему, почему чп на 40 зац... 28.9.2020, 9:36 Георг1 Попробовал сбросить настройки и настроить заново, ... 29.9.2020, 10:29 gregoryzevs Всем привет. Такой же частотник на скважинном насо... 27.3.2022, 21:56 LordN еепром кончилась? 28.3.2022, 5:28 mr_Frodo64 Цитата(LordN @ 28.3.2022, 6:28) еепром ко... 28.3.2022, 16:32 LordN Цитата(mr_Frodo64 @ 28.3.2022, 20:32) А н... 29.3.2022, 3:30 Pawel Там вроде как параметр есть для сохранения цифрово... 28.3.2022, 15:20 gregoryzevs Попробую найти этот бит сохранения. Спасибо. Тепер... 2.4.2022, 15:17 gregoryzevs А, кстати, датчик Я поставил от другой скважины, т... 2.4.2022, 15:34 gregoryzevs Всем привет. Нашел только параметр F269. Сохранени... 24.4.2022, 0:00 Pawel Юридические лица не ремонтируют мелочь, от 7.5 кВт... 25.4.2022, 16:50
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)