Цитата(Skaramush @ 16.3.2023, 15:20)
Диапазон это "от - до" и он у Вас "45 - 55%". Это круглый год? То есть, верхняя граница параметров +25 / 55%?
Да. температура +25 влажность 55%
Цитата(инж323 @ 16.3.2023, 15:31)
Странно- в самом вопросе в его пояснении всё про тепло и ни слова про поступление влаги с нарвоздухом, влаговыделения технологические или еще какие и потом вдруг вопрос про влажность. Как будто не знаком расчет воздухообмена по влагопоступлениям или запрещено под расписку пользовать ИД диаграмму и строить на ней процессы.
В правильно задано вопросе содержится 50% правильного ответа.
И провал по технологии- 46 рабмест, но максимум 6 человек.. на эти 46 мест. У каждого локализация по нескольким местам и не более того? Или нечто временно имеющееся и потом станет 46 чел на эти 46 рабмест?
Подмес наружного воздуха 1000м3/ч, г.Москва. 46 климатических камер ,которые обслуживают 6 человек.
Цитата(Vano @ 16.3.2023, 15:37)
Автор по аналогии - подойдите к конструктору и услышьте что он вам скажет на такой вопрос.
Есть экранированная камера(т.е. металлическая коробка с одной входной дверью) размерами 35 м на 8 м., высота потолка 3 м.
Внутри находится 46 рабочих мест -
Вопрос какой толщины перекрытие нужно под камеру, марка бетона, шаг и марка арматуры.
Климат это тоже расчет - считать надо.
Удочку я вам выложил. Нужно поймать рыбу.
"
Пытаюсь понять как посчитать до какой влажности осушает секция охлаждения и подобрать парогенератор. А главное чтобы все это поддерживало необходимый диапозон"