> Согласователь СРК Dim
Lakyt
сообщение 24.5.2024, 13:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 4.10.2014
Из: Москва
Пользователь №: 246666



Добрый день.
Установили на объекте кондиционеры и согласователь работы кондиционеров СРК Dim.
В нем все настроили, ротация идет.
Вопрос по управлению с компьютера.
Есть выход на Modbus, но местный системный администратор в этом вопросе мягко говоря слаб, как и мы.
Купил вот такой переходник в чип дипе: RS232/485 TO ETH (for EU), Преобразователь RS232/RS485 в Ethernet
Не смогли настроить.
Теперь вычитал вот еще что: Согласователь может работать в одному из двух режимов: RTU или ASCII.
А в переходнике из Чип дипа вот такая фраза: - Доступные режимы работы: TCP-сервер, TCP-клиент, UDP-сервер, UDP-клиент, HTTPD-клиент (поддерживает GET и POST)
Нужен другой переходник?
Инструкция и программа согласователя во вложении.
Прошу помощи.

Сообщение отредактировал Lakyt - 24.5.2024, 13:32
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  cpk__1_.zip ( 1,17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  210220_Паспорт_СРК_DI__1_.pdf ( 47,53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 24.5.2024, 18:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1328
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



А что изготовитель согласователя рекомендует ?

Сообщение отредактировал AI 155 - 24.5.2024, 18:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 27.5.2024, 8:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2039
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Просто скорее всего не настроили. Вам нужен Ethernet-RS485 - на второй стороне соответственно скорость, четность, битность согласно параметрам согласователя DIM.
Со стороны Ethernet - IP и порт. Далее в зависимости что у вас за система, может ли она работать по IP и порту в режиме Com Over TCP или нет?

Если нет, значит надо установить виртуальный COM порт, например от Tibbo.

Поддерживает Modbus, подходит для промышленного применения; - скользская фраза, умеет работать в режиме преобразования протокола Modbus TCP - Modbus RTU(ASCII) ? или так, побольше слов написали?

Сообщение отредактировал manjey73 - 27.5.2024, 8:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lakyt
сообщение 27.5.2024, 10:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 4.10.2014
Из: Москва
Пользователь №: 246666



Цитата(AI 155 @ 24.5.2024, 18:38) *
А что изготовитель согласователя рекомендует ?


Мы выдали Модбас, дальше вопрос к системным администраторам
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 27.5.2024, 10:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2039
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Lakyt с херали? Системные администраторы занимаются в том числе и Scada системой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lakyt
сообщение 27.5.2024, 11:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 4.10.2014
Из: Москва
Пользователь №: 246666



Цитата(manjey73 @ 27.5.2024, 8:46) *
Просто скорее всего не настроили. Вам нужен Ethernet-RS485 - на второй стороне соответственно скорость, четность, битность согласно параметрам согласователя DIM.
Со стороны Ethernet - IP и порт. Далее в зависимости что у вас за система, может ли она работать по IP и порту в режиме Com Over TCP или нет?

Если нет, значит надо установить виртуальный COM порт, например от Tibbo.

Поддерживает Modbus, подходит для промышленного применения; - скользская фраза, умеет работать в режиме преобразования протокола Modbus TCP - Modbus RTU(ASCII) ? или так, побольше слов написали?


1. на второй стороне соответственно скорость, четность, битность согласно параметрам согласователя DIM. Что имеете ввиду?
2. Далее в зависимости что у вас за система, Система чего?
3. Поддерживает Modbus, подходит для промышленного применения - Доступные режимы работы: TCP-сервер, TCP-клиент, UDP-сервер, UDP-клиент, HTTPD-клиент (поддерживает GET и POST);
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 27.5.2024, 11:41
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2039
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Lakyt
1. у вашего СРК есть параметры его COM порта RS485 - при настройке Ethernet-RS485 они должны совпадать и быть правильно подключены А и B контакты
2. Чем заказчик планирует считывать СРК? каким ПО?
3. TCP сервер, клиент и т.д. это общая фигня. Преобразователи интерфейса могут уметь работать в двух режимах - а) прозрачный преобразователь интерфейса, б) как преобразователь Modbus TCP в Modbus RTU (ASCII) - не изучал документацию на тот, что вы купили в Чип-Дипе. Отсюда и способы настройки системы.

з.ы. вот лень изучать что оно такое. Если только прозрачный, то то ПО, которое планирует использовать заказчик должно уметь работать как ComOverTCP, если не умеет так, то установка виртуального COM порта.

Сообщение отредактировал manjey73 - 27.5.2024, 11:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lakyt
сообщение 27.5.2024, 12:37
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 4.10.2014
Из: Москва
Пользователь №: 246666



Цитата(manjey73 @ 27.5.2024, 11:41) *
Lakyt
1. у вашего СРК есть параметры его COM порта RS485 - при настройке Ethernet-RS485 они должны совпадать и быть правильно подключены А и B контакты
2. Чем заказчик планирует считывать СРК? каким ПО?
3. TCP сервер, клиент и т.д. это общая фигня. Преобразователи интерфейса могут уметь работать в двух режимах - а) прозрачный преобразователь интерфейса, б) как преобразователь Modbus TCP в Modbus RTU (ASCII) - не изучал документацию на тот, что вы купили в Чип-Дипе. Отсюда и способы настройки системы.

з.ы. вот лень изучать что оно такое. Если только прозрачный, то то ПО, которое планирует использовать заказчик должно уметь работать как ComOverTCP, если не умеет так, то установка виртуального COM порта.


Считываем программой от СРК, она приложена в первом посте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 27.5.2024, 12:51
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2039
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Lakyt вы предлагаете мне скачать. установить и посмотреть как умеет работать программа с COM портом или вы сами посмотрите?

Далее учитывается каким образом работает преобразователь Ethernet-RS485, купленный вами. Отсюда и выполнение настроек. Варианты настроек я описал выше.
Если программа от СРК умеет только через COM порт, значит установка виртуального COM порта на ваш преобразователь и выбор этого порта в программе СРК.

Это в принципе для всех программ, не только для вашего случая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 29.5.2024, 8:44
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2913
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(Lakyt @ 27.5.2024, 12:37) *
Считываем программой от СРК, она приложена в первом посте.

У Вас на СРК обычный Modbus RTU. Что за преобразователь, неизвестно, но раз UDP сервер есть, то пойдёт для прозрачного режима. Ваша программа работает с оборудованием через виртуальный компорт на ПК. Ищите Тиббо tdst_x64.exe, ставьте, дальше настраивайте по инструкции. Или пригласите специалиста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lakyt
сообщение 29.5.2024, 11:57
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 4.10.2014
Из: Москва
Пользователь №: 246666



Спасибо
Будем разбираться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 29.5.2024, 16:55
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2913
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(Lakyt @ 29.5.2024, 11:57) *
Спасибо
Будем разбираться

Настройку Тиббо, на которой всё работает, что касается режимов, можете посмотреть у нас на канале в видео
https://www.youtube.com/watch?v=HjYXgxbS5I8&t=292s
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx


Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2024, 21:30