Цитата(romashka2305 @ 24.10.2023, 15:52)
примеру коридор делится перегородкой и примыкает к незадымляемой ЛК. Я делаю ДУ только в части коридора, которая примыкает или и дальше за перегородкой?
Или перегородка делит на 2 части, в одной нет проветривания, а во второй есть окна.
В обоих случаях это 2
разных коридора.
С ест. проветриванием, особенно в коридорах, поосторожнее. Надо выполнять расчёт площади окон, размещаемых по п. 8.5 СП 7. Если все окна на одном фасаде, проветривание не получится вообще. Подробно обсуждали
тут.