> Одновременное переключение реле ПОЖАР и НЕИСПРАВНОСТЬ в С2000-АСПТ
Артем-81
сообщение 25.10.2023, 11:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 24.6.2013
Из: Мга
Пользователь №: 196897



К выходам прибора "Пожар" и "Неисправность" С2000-АСПТ через УК/ВК исп.14 подключена система мониторинга.
Недавно система трижды зафиксировала одновременное переключение этих выходов.
Сами выходы в противофазе, т.е. Норма на одном - это замкнуто, на другом - разомкнуто, если одновременно пришла неисправность и пожар, значит одно из реле было под напряжением.
Логов от С2000-АСПТ на момент фиксации этих состояний от управляющей компании получить не удалось.

Подскажите, пожалуйста, возможно ли одновременное переключение этих выходов в логике АСПТ и с чем это может быть связано?

p.s. Система мониторинга, кроме схемной работы реле в противофазе, трижды перепроверяет устойчивость сигнала в течение 45 секунд, фиксация события будет только если сигнал был непрерывен на момент каждого опроса, т.е. опрашивает каждые 15 секунд, и, если три раза один за другим сигнал равен условию на тревогу, она формируется. Здесь условие выполнилось одновременно и для неисправности и для пожара. Примерно через 2...4 минуты восстанавливалась норма, сигнал уходил. За сутки история повторилась трижды, в разное время - ночью, днем и вечером.

bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем-81
сообщение 25.10.2023, 12:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 24.6.2013
Из: Мга
Пользователь №: 196897



От сервисной службы, облсуживающей данное оборудование, получил скриншот от системы PETR-Orion, где за указанные сутки никаких (совсем никаких) событий нет. За сутки до - есть и много типа "Нарушение технологического входа"/"Восстановление технологического входа". На следующие сутки тоже есть аналогичные события. А в сутки, когда были зафиксированы эти одновременные переключения - абсолютная тишина, все 24 часа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения