Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> ГВС хоккейной площадки, Расчет величины подключаемой мощности
Ирхен
сообщение 20.12.2023, 15:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 20.12.2023
Пользователь №: 425259



Доброго дня, уважаемые специалисты!

В договоре на подключение к системе гвс необходимо указать
"величину подключаемой мощности (нагрузки) в размере ... м3/час отпуска горячей воды."
Заявитель не потрудился предоставить расчет.
На холодную воду нормы в СНиПе есть, а вот на горячую...

Если считать по п.2. "В жилых и общественных зданиях и сооружениях, по которым отсутствуют сведения о расходах воды и технических характеристиках санитарно-технических приборов, допускается принимать: q=0,3 или 0,2 л/с", то получаются какие-то совершенно дикие кубометры.

Подскажите, пожалуйста! Речь идет о небольшой хоккейной коробке площадью 1800 кв.м в селе.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 20.12.2023, 18:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1229
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



СП 332.1325800.2017


https://meganorm.ru/Data2/1/4293740/4293740528.pdf
Там пример есть.

https://chertezhi.ru/modules/files/showfile.php?lid=47119
Тоже что то есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 20.12.2023, 19:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Ирхен @ 20.12.2023, 15:31) *
Доброго дня, уважаемые специалисты!

В договоре на подключение к системе гвс необходимо указать
"величину подключаемой мощности (нагрузки) в размере ... м3/час отпуска горячей воды."
Заявитель не потрудился предоставить расчет.
На холодную воду нормы в СНиПе есть, а вот на горячую...

Если считать по п.2. "В жилых и общественных зданиях и сооружениях, по которым отсутствуют сведения о расходах воды и технических характеристиках санитарно-технических приборов, допускается принимать: q=0,3 или 0,2 л/с", то получаются какие-то совершенно дикие кубометры.

Подскажите, пожалуйста! Речь идет о небольшой хоккейной коробке площадью 1800 кв.м в селе.

Если для заливки льда, то надо знать емкость заливочной машины и как часто будут ее выгонять на лед, если для помыться хоккеистам, то считайте лейки и их расход, и сколько раз за сутки мыться будут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ирхен
сообщение 21.12.2023, 8:55
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 20.12.2023
Пользователь №: 425259



Спасибо, разобралась!
Взяла по СНиПу 0,3 л/с, помножила и поставила в договоре 0,018 м3 в час гарантированной подачи горячей воды на лед.
Думаю, прокатит.

Там, кстати, не машина поливает, а подведена сеть гвс к дворовой хоккейной площадке.
Я так и написала в начале "В договоре на подключение к системе гвс необходимо указать..."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 21.12.2023, 11:39
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Ирхен @ 20.12.2023, 15:31) *
Речь идет о небольшой хоккейной коробке площадью 1800 кв.м


Цитата(Ирхен @ 21.12.2023, 8:55) *
поставила в договоре 0,018 м3 в час

Будет заливаться со скоростью 0,01 мм в час. Не маловато? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ирхен
сообщение 21.12.2023, 15:08
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 20.12.2023
Пользователь №: 425259



Цитата(tiptop @ 21.12.2023, 11:39) *
Будет заливаться со скоростью 0,01 мм в час. Не маловато? unsure.gif


Пожалуй...
Я из них вытрясла расход. Пишут, 0,0375 м3/час. И каток они заливают, сказали, час.
Итого толщина льда получается 0,02 мм. Мутная какая-то история.

Если исходить из фактического расхода 10 м3 в год, 2,5 м3 в месяц, то за два раза в неделю они наливают горячей воды по 1,5 мм.
Тут более-менее реальные цифры. Тогда расход 0,3125 м3/час.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 5:40