> Расчёт стоимости ПИР на реконструкцию электротехнической части ЦТП
Djinok
сообщение 17.8.2023, 16:55
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 17.8.2023
Пользователь №: 420579



Всех приветствую!
Прошу проконсультировать по расчёту стоимости ПИР на выполнение работ по реконструкции электротехнической части ЦТП.
Если руководствоваться МРР-4.2.04-22, то в случае с ЦТП стоимость проектных работ рассчитывается от величины тепловой нагрузки (табл.3.4, п.10).
Вопрос заключается в том, какую нагрузку ГВС брать при определении тепловой нагрузки ЦТП максимальную или среднечасовую? (то есть если нагрузка ЦТП складывается из отопления и ГВС, то брать макс отопление+макс. ГВС или макс. отопление+среднечасовую ГВС?).

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 29.4.2024, 17:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1176
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Monica
Для определения тепловой нагрузки ЦТП, используемой в расчете стоимости проектных работ по МРР-4.2.04-22, рекомендуется использовать максимальную тепловую нагрузку, состоящую из:

Максимальной нагрузки на отопление.
Максимальной нагрузки на горячее водоснабжение (ГВС).
Расчет максимальной тепловой нагрузки ЦТП должен производиться в соответствии с действующими нормативными документами, такими как:

СП 60.13330.2016 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха"
СП 30.13330.2020 "Внутренний водопровод и канализация зданий"
В этих документах приведены методики расчета максимальных тепловых нагрузок на отопление и ГВС с учетом соответствующих коэффициентов, характеризующих режимы работы систем.

Таким образом, при определении тепловой нагрузки ЦТП для расчета стоимости проектных работ по МРР-4.2.04-22 следует использовать сумму максимальной нагрузки на отопление и максимальной нагрузки на ГВС, рассчитанных в соответствии с действующими нормативными документами.

Использование среднечасовой нагрузки на ГВС при определении общей тепловой нагрузки ЦТП не является корректным, так как это занижает реальную пиковую нагрузку, от которой зависит стоимость проектных работ.

Надеюсь, данная информация будет полезна при расчете стоимости проектных работ по реконструкции ЦТП. Если возникнут дополнительные вопросы, обращайтесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 29.4.2024, 21:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 32830
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Djinok @ 17.8.2023, 16:55) *
Всех приветствую!
Прошу проконсультировать по расчёту стоимости ПИР на выполнение работ по реконструкции электротехнической части ЦТП.
Если руководствоваться МРР-4.2.04-22, то в случае с ЦТП стоимость проектных работ рассчитывается от величины тепловой нагрузки (табл.3.4, п.10).
Вопрос заключается в том, какую нагрузку ГВС брать при определении тепловой нагрузки ЦТП максимальную или среднечасовую? (то есть если нагрузка ЦТП складывается из отопления и ГВС, то брать макс отопление+макс. ГВС или макс. отопление+среднечасовую ГВС?).

Для расчета пир самого ИТП/ЦТП всегда берется расчетная нагрузка(часовая) т.е. Q от. и Q гв. макс. и это четко с ТУ можно снять, с листа ОД проекта или иных документов уже имеющихся в наличии. Но именно в терминологической части никогда не путать. Иное дело трубопроводы ввода- там как раз расчетными будут Qот+ Qср. час., поскольку расчетными для тепловой сети будут именно они. Если еще вентиляция есть, то так же по максимальной часовой нагрузке, а вот для сети уже может пойти к коэф=0.7
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2024, 6:18