Пока не намучаются, и пока вы будете ломать голову, как это сделать при помощи подручных материалов, они не появятся.
|
|
|
|
|
28.4.2011, 19:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678
|
Хотел было расписать, как на термостате построить каскадное управление двумя ступенчатыми котлами, но когда расписал. То понял- что разница по деньгам между реализацией данной схемы и на контроллере Е8.4401 сотавит пару-тройку тысяч по автоматике , да минус одна задвижка с приводом. Мелочь в маштабах котелной, а сократит срок службы котла значительно. Не стоит так и делать. Вопрос к aforest- а что у вас за горелка, если функцией ее розжига управляет ваш контроллер? Просто я с такими не сталкивался.
Сообщение отредактировал LUCHNICK - 28.4.2011, 19:29
|
|
|
|
|
29.4.2011, 9:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678
|
У нас в конторе проблемы с интернетом, то есть то нет, т.ч. я не смог просмотреть вчера просмотреть информации по вашему котлу. Поизучав, по имеющуюся у меня инфу по котлу и регулятор КМ 628 у меня появились следующие соображения: 1) вероятность того, что при установки адаптера интерфейса все заработает как надо 50/50% (или заработает или нет ). 2) если все же они (КМ и Е8) не "споются" по интерфейсу, то есть план Б, который тоже имеет право на жизнь, хотя менее изящный. Если все же план Б, то в будущем вам может и не надо будет Е8.5064, а другой Е8, попроще, в зависимости от ваших задач. План Б 1. Гидравлика. При любом варианте собираете гидравлическую схему со страницы 40 инструкции по монтажу Е8.5064. 2. Подключения- котловой датчик бойлера ГВС не устанавливаете (в мусорку или карман ), котловой датчик на подачу котла, датчик коллектора от Е8 на коллектор, датчик бойлера в бойлер, датчики отопительных контуров соответственно. Выход А6 регулятора Е8 (клеммы 9-10 разъем II) на клеммы 4-5 котла №1, выход А7 (клемы 1-2 разъема VI) на клеммы 4-5 котла №2 3. Настройка - в котлах установить температуру подачи максимальную из необходимых (например 90 гр., что-бы не бегать). В Е8- "изолятор шины"-"0", "тип тепл.ген1"-"03" (но тогда ведущий всегда котел №1), можно попробовать установить "04", но могут возникнуть ошибки- датчик то у нас на коллекторе 1, но может и будет работать, попробуйте, при успехе котлы будут меняться ведущий-ведомый. Минимальную температуру коллектора- равную уставки температуры в подаче котла. Максимальную температуру- на 10 градусов выше минимальной, Гистерезис- 8гр, минимальная модуляция каскада- 50%, задержка цикла-10мин, гистерезис гор2- 2(3) гр. увеличение динамики котла -200, уменьшение динамики котла -100, при наличие бойлера ГВС- котел гор.вод- 00, модул. котлов ГВ- скорее всего 100%. Настройка контуров потребителей- в зависимости от ваших задач. Я бы сделал так, как описал, плюс конечно донастройка динамических параметров по факту.
|
|
|
|
|
29.4.2011, 11:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 26.11.2009
Из: Киев
Пользователь №: 41380
|
Будем пробовать. А по пункут 1) - обрадовали))))).
Опции "увеличение динамики котла" и "уменьшение" для схемы "тип ТГ=03" не работают, по-моему.
|
|
|
|
|
29.4.2011, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678
|
Цитата(aforest @ 29.4.2011, 12:14) Будем пробовать. А по пункут 1) - обрадовали))))).
Опции "увеличение динамики котла" и "уменьшение" для схемы "тип ТГ=03" не работают, по-моему. 50/50 не просто так - за где-то в описании толи на котел толи на КМ проскочила фраза что Км дружит с приборами серии элфатерм Е6/Е8, и нарисовано через преобразователь интерфейсов соединение с Е6.4031 (на которой я не могу найти описание), против "дружбы"- в списке "друзей" Е8.5064 не числится приборов КМ628, они сняты с производства, в описании КМ628 как каскадный регулятор указан некий ККМ.
|
|
|
|
|
29.4.2011, 12:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678
|
Внимательно перечитав инструкцию на Е8, понял, что ошибся, логика при прямом подключении котлов к Е8 описано на странице 38. Поэтому все уставки по модуляции не актуальны.Т ип тепл.ген.1 конечно лучше установить "04" Гистерезисы тогда я то же указал не верно, сначала надо попробовать поставить гистерезис и гистерезис гор2 ="5". Добиваться устойчивой работы через подбор значений гистерезисов и время задержки цикла. Что бы при запуске сначала котел №1 набрал "обороты", а затем №2. Но думаю, что "красивой" работы при малых нагрузках будет сложно добиться, увы. Одна надежда на первые 50% . Что получится в итоге, особенно с СоСо, потом напишите, интересно, хотя для меня и не актуально
Сообщение отредактировал LUCHNICK - 29.4.2011, 13:03
|
|
|
|
|
29.4.2011, 13:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 26.11.2009
Из: Киев
Пользователь №: 41380
|
CoCo, по последним сведениям ,будет аж после 9-го мая, так что пока напильником будем работать))).
|
|
|
|
|
29.4.2011, 15:15
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11289
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(aforest @ 28.4.2011, 11:20) 50+5=55*С, когда выключается вторая ступень, и пролетает гистерезис, который выключает первую ступень (55+2=57*С). Вы не путаете уставки? Может быть, большое горение выключается при температуре 50+2 , а совсем горелка гаснет при 52+5 ?
|
|
|
|
|
29.4.2011, 17:42
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11289
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(aforest @ 28.4.2011, 11:20) включается первая ступень (1-й котел), потом второй котел. Сейчас понял. Вначале не заметил, что Вы "ступенью" называете котёл.
|
|
|
|
|
29.4.2011, 19:41
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11289
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Kass @ 28.4.2011, 16:43) дифференциальная составляющая уравнения ПИД А мне понравилось, как работают ПИД-регуляторы PMA KS40-1. Сейчас подумал, что поддержание заданной температуры можно сделать не на СПК, единственном на планете Земля, а на серийно изготавливаемых приборах. Например, если допускается последовательное соединение токовых входов у нескольких регуляторов ОВЕН ТРМ 1, то можно использовать по одному такому прибору для включения котла, задав ему соответствующую уставку (номер). KS40-1 нужно приобрести с токовым выходом. У ТРМ 1 на токовых входах должны стоять резисторы по 50 Ом. В свою очередь, у KS40-1 для токового выхода допускается сопротивление нагрузки до 500 Ом. Значит, таким образом можно реализовать каскадное управление 9-ю котлами с одноступенчатыми горелками...
|
|
|
|
|
3.5.2011, 0:10
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11289
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(tiptop @ 29.4.2011, 20:41) KS40-1 нужно приобрести с токовым выходом. В этой роли можно, наверное, и ТРИМ попробовать...
|
|
|
|
|
19.5.2011, 22:16
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11289
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Ещё один вариант - для включения нескольких ступеней теплопроизводительности использовать "вхолостую" какой-нибудь маломощный четвертьоборотный сервопривод с несколькими кулачковыми выключателями. Импульсы на него подать те же, что пойдут на сервопривод 3-ходового клапана, поддерживающего tвх.котлов и tпрямой.
Необходимо, чтобы соотношение времени полного хода сервопривода клапана и времени полного хода сервопривода "отдельного" не превышало 2.
Сообщение отредактировал tiptop - 19.5.2011, 22:18
|
|
|
|
|
29.5.2011, 23:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678
|
Хочется поинтересоваться у автора темы, чем закончилась эпопея наладкой данной котельной, особенно "подружились" ли котловой регулятор с каскадным через преобразователь интерфейсов СоСо
|
|
|
|
Гость_adamoff_*
|
2.6.2011, 21:19
|
Guest Forum
|
у меня есть несколько б/у преобразователей интерфейсов СоСо. если интересно то можно найти взаимовыгодный вариант
|
|
|
|
|
9.3.2015, 22:59
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 18.7.2011
Пользователь №: 115608
|
Цитата(aforest @ 28.4.2011, 14:32) У меня не Lago, а котлы с контроллерами KM628 и связь с головным контроллером через адаптер интерфейса CoCo2 V4. Вот этот адаптер чего-то и не работает. Думаю, что все решится благополучно, и все-таки я получу полноценный модулирующий каскад на этой котельной. Вопрос, озвученный в начале темы - это общая проблема, которую хотелось бы рассмотреть. Подозреваю ,что скоро вообще никто схемы каскадов из одноступенчатых котлов реализовывать не будет. Что за котлы?
|
|
|
|
|
30.3.2020, 16:45
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11289
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(aforest @ 28.4.2011, 11:14) У одних наших клиентов есть котельная с двумя одноступенчатыми котлами Protherm, безо всякой автоматики, так там все то же самое и происходит - котлы включаются/гаснут через каждые полторы-две минуты. Цитата(aforest @ 28.4.2011, 10:20) Смотреть, как каждую минуту включаются и выключаются котлы, как-то невесело. Увы, для котельной, в которой у котлов одноступенчатые горелки, это норма. Цитата(aforest @ 28.4.2011, 13:32) Подозреваю ,что скоро вообще никто схемы каскадов из одноступенчатых котлов реализовывать не будет. Тем, кто будет... Недавно я кое-что написал об этом: 2 котла с одноступенчатыми горелками. Автоматическое каскадное управлениеГорелки обоих котлов включается старым ”Овен” 2ТРМ1 для поддержания температуры воды на общем выходе котлов по прямолинейному температурному графику. Ротация котлов.
Сообщение отредактировал tiptop - 30.3.2020, 16:48
|
|
|
|
|
19.8.2020, 19:51
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11289
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
А вот "обновлённого" 2ТРМ1 достаточно одного, чтобы сделать поддержание температуры воды на общем выходе котлов по температурному графику с изломом: http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-8-57Минимальная стоимость комплектующих - где-то 250$.
|
|
|
|
|
15.2.2024, 12:03
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11289
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
На днях написал об ещё одном варианте каскадного управления: “До шести котлов” – 2
|
|
|
|
|
15.2.2024, 20:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4207
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(tiptop @ 15.2.2024, 12:03) На днях написал об ещё одном варианте каскадного управления: “До шести котлов” – 22ТРМ1 обновленный погодозависимый двухканальный регулятор с RS-485
|
|
|
|