> Каскад одноступенчатых котлов
Kass
сообщение 28.4.2011, 16:22
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Пока не намучаются, и пока вы будете ломать голову, как это сделать при помощи подручных материалов, они не появятся. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LUCHNICK
сообщение 28.4.2011, 19:25
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678



Хотел было расписать, как на термостате построить каскадное управление двумя ступенчатыми котлами, но когда расписал. То понял- что разница по деньгам между реализацией данной схемы и на контроллере Е8.4401 сотавит пару-тройку тысяч по автоматике , да минус одна задвижка с приводом. Мелочь в маштабах котелной, а сократит срок службы котла значительно. Не стоит так и делать.
Вопрос к aforest- а что у вас за горелка, если функцией ее розжига управляет ваш контроллер? Просто я с такими не сталкивался.

Сообщение отредактировал LUCHNICK - 28.4.2011, 19:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LUCHNICK
сообщение 29.4.2011, 9:45
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678



У нас в конторе проблемы с интернетом, то есть то нет, т.ч. я не смог просмотреть вчера просмотреть информации по вашему котлу. Поизучав, по имеющуюся у меня инфу по котлу и регулятор КМ 628 у меня появились следующие соображения: 1) вероятность того, что при установки адаптера интерфейса все заработает как надо 50/50% (или заработает или нет rolleyes.gif ).
2) если все же они (КМ и Е8) не "споются" по интерфейсу, то есть план Б, который тоже имеет право на жизнь, хотя менее изящный. Если все же план Б, то в будущем вам может и не надо будет Е8.5064, а другой Е8, попроще, в зависимости от ваших задач.
План Б
1. Гидравлика. При любом варианте собираете гидравлическую схему со страницы 40 инструкции по монтажу Е8.5064.
2. Подключения- котловой датчик бойлера ГВС не устанавливаете (в мусорку или карман rolleyes.gif ), котловой датчик на подачу котла, датчик коллектора от Е8 на коллектор, датчик бойлера в бойлер, датчики отопительных контуров соответственно. Выход А6 регулятора Е8 (клеммы 9-10 разъем II) на клеммы 4-5 котла №1, выход А7 (клемы 1-2 разъема VI) на клеммы 4-5 котла №2
3. Настройка - в котлах установить температуру подачи максимальную из необходимых (например 90 гр., что-бы не бегать). В Е8- "изолятор шины"-"0", "тип тепл.ген1"-"03" (но тогда ведущий всегда котел №1), можно попробовать установить "04", но могут возникнуть ошибки- датчик то у нас на коллекторе 1, но может и будет работать, попробуйте, при успехе котлы будут меняться ведущий-ведомый. Минимальную температуру коллектора- равную уставки температуры в подаче котла. Максимальную температуру- на 10 градусов выше минимальной, Гистерезис- 8гр, минимальная модуляция каскада- 50%, задержка цикла-10мин, гистерезис гор2- 2(3) гр. увеличение динамики котла -200, уменьшение динамики котла -100, при наличие бойлера ГВС- котел гор.вод- 00, модул. котлов ГВ- скорее всего 100%. Настройка контуров потребителей- в зависимости от ваших задач.
Я бы сделал так, как описал, плюс конечно донастройка динамических параметров по факту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aforest
сообщение 29.4.2011, 11:14
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 26.11.2009
Из: Киев
Пользователь №: 41380



Будем пробовать. А по пункут 1) - обрадовали))))).

Опции "увеличение динамики котла" и "уменьшение" для схемы "тип ТГ=03" не работают, по-моему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LUCHNICK
сообщение 29.4.2011, 12:25
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678



Цитата(aforest @ 29.4.2011, 12:14) *
Будем пробовать. А по пункут 1) - обрадовали))))).

Опции "увеличение динамики котла" и "уменьшение" для схемы "тип ТГ=03" не работают, по-моему.


50/50 не просто так rolleyes.gif - за где-то в описании толи на котел толи на КМ проскочила фраза что Км дружит с приборами серии элфатерм Е6/Е8, и нарисовано через преобразователь интерфейсов соединение с Е6.4031 (на которой я не могу найти описание), против "дружбы"- в списке "друзей" Е8.5064 не числится приборов КМ628, они сняты с производства, в описании КМ628 как каскадный регулятор указан некий ККМ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LUCHNICK
сообщение 29.4.2011, 12:46
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678



Внимательно перечитав инструкцию на Е8, понял, что ошибся, логика при прямом подключении котлов к Е8 описано на странице 38. Поэтому все уставки по модуляции не актуальны.Т ип тепл.ген.1 конечно лучше установить "04" Гистерезисы тогда я то же указал не верно, сначала надо попробовать поставить гистерезис и гистерезис гор2 ="5". Добиваться устойчивой работы через подбор значений гистерезисов и время задержки цикла. Что бы при запуске сначала котел №1 набрал "обороты", а затем №2. Но думаю, что "красивой" работы при малых нагрузках будет сложно добиться, увы. Одна надежда на первые 50% rolleyes.gif . Что получится в итоге, особенно с СоСо, потом напишите, интересно, хотя для меня и не актуально

Сообщение отредактировал LUCHNICK - 29.4.2011, 13:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aforest
сообщение 29.4.2011, 13:18
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 26.11.2009
Из: Киев
Пользователь №: 41380



CoCo, по последним сведениям ,будет аж после 9-го мая, так что пока напильником будем работать))).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.4.2011, 15:15
Сообщение #38


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11289
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(aforest @ 28.4.2011, 11:20) *
50+5=55*С, когда выключается вторая ступень, и пролетает гистерезис, который выключает первую ступень (55+2=57*С).

Вы не путаете уставки?
Может быть, большое горение выключается при температуре 50+2 , а совсем горелка гаснет при 52+5 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.4.2011, 17:42
Сообщение #39


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11289
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(aforest @ 28.4.2011, 11:20) *
включается первая ступень (1-й котел), потом второй котел.

Сейчас понял.
Вначале не заметил, что Вы "ступенью" называете котёл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.4.2011, 19:41
Сообщение #40


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11289
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Kass @ 28.4.2011, 16:43) *
дифференциальная составляющая уравнения ПИД

А мне понравилось, как работают ПИД-регуляторы PMA KS40-1.

Сейчас подумал, что поддержание заданной температуры можно сделать не на СПК, единственном на планете Земля, а на серийно изготавливаемых приборах.
Например, если допускается последовательное соединение токовых входов у нескольких регуляторов ОВЕН ТРМ 1, то можно использовать по одному такому прибору для включения котла, задав ему соответствующую уставку (номер).
KS40-1 нужно приобрести с токовым выходом.

У ТРМ 1 на токовых входах должны стоять резисторы по 50 Ом. В свою очередь, у KS40-1 для токового выхода допускается сопротивление нагрузки до 500 Ом. Значит, таким образом можно реализовать каскадное управление 9-ю котлами с одноступенчатыми горелками... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 3.5.2011, 0:10
Сообщение #41


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11289
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(tiptop @ 29.4.2011, 20:41) *
KS40-1 нужно приобрести с токовым выходом.

В этой роли можно, наверное, и ТРИМ попробовать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 19.5.2011, 22:16
Сообщение #42


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11289
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Ещё один вариант - для включения нескольких ступеней теплопроизводительности использовать "вхолостую" какой-нибудь маломощный четвертьоборотный сервопривод с несколькими кулачковыми выключателями.

Импульсы на него подать те же, что пойдут на сервопривод 3-ходового клапана, поддерживающего tвх.котлов и tпрямой.

Необходимо, чтобы соотношение времени полного хода сервопривода клапана и времени полного хода сервопривода "отдельного" не превышало 2.

Сообщение отредактировал tiptop - 19.5.2011, 22:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LUCHNICK
сообщение 29.5.2011, 23:43
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678



Хочется поинтересоваться у автора темы, чем закончилась эпопея наладкой данной котельной, особенно "подружились" ли котловой регулятор с каскадным через преобразователь интерфейсов СоСо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_adamoff_*
сообщение 2.6.2011, 21:19
Сообщение #44





Guest Forum






у меня есть несколько б/у преобразователей интерфейсов СоСо.
если интересно то можно найти взаимовыгодный вариант
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
win2014
сообщение 9.3.2015, 22:59
Сообщение #45





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 18.7.2011
Пользователь №: 115608



Цитата(aforest @ 28.4.2011, 14:32) *
У меня не Lago, а котлы с контроллерами KM628 и связь с головным контроллером через адаптер интерфейса CoCo2 V4. Вот этот адаптер чего-то и не работает. Думаю, что все решится благополучно, и все-таки я получу полноценный модулирующий каскад на этой котельной. Вопрос, озвученный в начале темы - это общая проблема, которую хотелось бы рассмотреть. Подозреваю ,что скоро вообще никто схемы каскадов из одноступенчатых котлов реализовывать не будет.

Что за котлы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.3.2020, 16:45
Сообщение #46


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11289
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(aforest @ 28.4.2011, 11:14) *
У одних наших клиентов есть котельная с двумя одноступенчатыми котлами Protherm, безо всякой автоматики, так там все то же самое и происходит - котлы включаются/гаснут через каждые полторы-две минуты.

Цитата(aforest @ 28.4.2011, 10:20) *
Смотреть, как каждую минуту включаются и выключаются котлы, как-то невесело.

Увы, для котельной, в которой у котлов одноступенчатые горелки, это норма. mellow.gif

Цитата(aforest @ 28.4.2011, 13:32) *
Подозреваю ,что скоро вообще никто схемы каскадов из одноступенчатых котлов реализовывать не будет.

Тем, кто будет... rolleyes.gif
Недавно я кое-что написал об этом:
2 котла с одноступенчатыми горелками. Автоматическое каскадное управление

Горелки обоих котлов включается старым ”Овен” 2ТРМ1 для поддержания температуры воды на общем выходе котлов по прямолинейному температурному графику. Ротация котлов.

Сообщение отредактировал tiptop - 30.3.2020, 16:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 19.8.2020, 19:51
Сообщение #47


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11289
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




А вот "обновлённого" 2ТРМ1 достаточно одного, чтобы сделать поддержание температуры воды на общем выходе котлов по температурному графику с изломом:

http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-8-57

Минимальная стоимость комплектующих - где-то 250$.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 15.2.2024, 12:03
Сообщение #48


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11289
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




На днях написал об ещё одном варианте каскадного управления: “До шести котлов” – 2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 15.2.2024, 20:33
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 4207
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 15.2.2024, 12:03) *
На днях написал об ещё одном варианте каскадного управления: “До шести котлов” – 2

2ТРМ1 обновленный погодозависимый двухканальный регулятор с RS-485
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2024, 0:29