> Совмещённый ил раздельный ВПВ/ХПВ
MasterLi
сообщение 9.8.2023, 15:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 8.5.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 106942



Коллеги, доброго дня!

Недавно работаю в проектировании. Вопрос следующий.

2 свечки 9 этажей + коммерческие помещения на 1м этаже, + кладовые в подвале. 2 ввода Ду80. Требуемый напор ХПВ - 70м., ВПВ (только кладовые и коммерция на первом этаже) - 19м. Гарантированный напор - 26м. Запроектировали раздельные системы. На ХПВ заложили насосную станцию, ВПВ от наружной сети. Расход ХПВ 2,8 л/с, ВПВ 5,2 л/с.

Заказчик просит объединить сети или обосновать невозможность это сделать.
На требование СП30 п.7.10 о разделении сетей при расчётном напоре свыше 45м отвечает пунктом 6.2.19 из СП10, где сказано, что при напоре свыше 45 допускается объединять сети с установкой регуляторов давления на ХПВ.

Вопросы следующие:

1. Правильно ли я понимаю, что при объединении сетей необходимо подбирать насосную станцию, рассчитанную на общий максимальный расход ВПВ и ХПВ?
2. Есть ли чёткие требования по разделению/объединению сетей кроме указанных выше, которые давали бы однозначный ответ о возможности или невозможности объединения?

Вернуться в начало страницы
 