Цитата(ROBSON @ 7.9.2022, 16:21)
По СП 54.13330.2016 (п. 4.10) не допускается размещать встроенные и пристроенные трансформаторные подстанции в подвальном, цокольном, первом и втором этажах жилого здания.
При этом, в СП 51.13330.2011 упоминание трансформаторных есть. П. 9.1: в жилых зданиях со встроенными нежилыми техническими помещениями (насосные, тепловые пункты, трансформаторные, венткамеры и т.п.), имеющими источники воздушного, ударного и структурного шума, требуется кроме расчетов уровней воздушного и ударного шума в изолируемых жилых помещениях выполнять также расчет структурной звукопередачи.
С 14.06.2022 действует уже СП 54.13330.20
22. В нём это уже п. 4.15.
Также по СП 4.13130.2013:
Цитата
5.2.8. В жилых зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 не допускается размещать помещения и организации, указанные в пунктах 5.1.3, 5.1.4 и в СП 54.13330, а также:
...
- встроенные и пристроенные трансформаторные подстанции.
Но вот есть ещё СП 256.1325800.2016 с несколько иными указаниями:
Цитата
6.4 ...
В жилых зданиях в исключительных случаях допускается размещение встроенных и пристроенных подстанций с применением сухих трансформаторов по согласованию с органами государственного надзора, при этом, в полном объеме должны быть выполнены санитарные требования по ограничению уровня шума и вибрации в соответствии с СанПиН 2.1.2.2645 и действующими стандартами.