Цитата(Vlad Gyaur @ 12.9.2024, 14:12)
Добрый день. Подскажите как правильно устроить воздухообмен в помещении с электрошкафами преобразователей частоты. Тепловыделения около 20кВт. Если поставить в стенах два вентилятора на приток и на вытяжку, оба размещать на 2,5м или приточный внизу можно, скорость при этом 6м/с это нормально? Или лучше решетки на приток. Или в каналах лучше? Шкафы будут иметь встроенные вентиляторы.
Лучше управлять с частотниками вентиляторов по температуре, чтобы не переморозить зимой оборудование и экономить энергию. Нужна защита от пыли, фильтры какие-то. Если помещение большое и высокие потолки, то нужно приток подавать вниз, а вытяжку брать сверху. Либо разделять на холодный и горячий коридор.
Вам нужно воздухообмен 6000 м3/час или больше.
Простая схема выглядит приблизительно так, как на видео на замедленном ресурсе:
https://www.youtube.com/watch?v=c42fKHVE9p8
Сообщение отредактировал kosmos440o - 12.9.2024, 17:51