ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqws48Fs
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляция, Вентиляция помещения со шкафами ШПЧ
Vlad Gyaur
сообщение 12.9.2024, 13:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.6.2023
Пользователь №: 418117



Добрый день. Подскажите как правильно устроить воздухообмен в помещении с электрошкафами преобразователей частоты. Тепловыделения около 20кВт. Если поставить в стенах два вентилятора на приток и на вытяжку, оба размещать на 2,5м или приточный внизу можно, скорость при этом 6м/с это нормально? Или лучше решетки на приток. Или в каналах лучше? Шкафы будут иметь встроенные вентиляторы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 12.9.2024, 17:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2952
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(Vlad Gyaur @ 12.9.2024, 14:12) *
Добрый день. Подскажите как правильно устроить воздухообмен в помещении с электрошкафами преобразователей частоты. Тепловыделения около 20кВт. Если поставить в стенах два вентилятора на приток и на вытяжку, оба размещать на 2,5м или приточный внизу можно, скорость при этом 6м/с это нормально? Или лучше решетки на приток. Или в каналах лучше? Шкафы будут иметь встроенные вентиляторы.

Лучше управлять с частотниками вентиляторов по температуре, чтобы не переморозить зимой оборудование и экономить энергию. Нужна защита от пыли, фильтры какие-то. Если помещение большое и высокие потолки, то нужно приток подавать вниз, а вытяжку брать сверху. Либо разделять на холодный и горячий коридор.
Вам нужно воздухообмен 6000 м3/час или больше.
Простая схема выглядит приблизительно так, как на видео на замедленном ресурсе:
https://www.youtube.com/watch?v=c42fKHVE9p8

Сообщение отредактировал kosmos440o - 12.9.2024, 17:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 12.9.2024, 18:04
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10759
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



6000 на 20кВт маловато будет. даже в Томске. в этом году энтальпия шкалила под 70. даже если брать божеские 65, то это будет +38..40 на выходе при входной +28..30
при такой Токр далеко не каждый ПЧ будет находится в номинальных параметрах без понижения.

для таких условий обычно делается фрикул на ПВУ со смесителем
один вент держит расход циркуляции в помещении по дельта Т в помещении
второй вент, приточный, добавляет приточного воздуха по Т вытяжного
третий вент, вытяжной добавляет расхода по перепаду давления. либо, если условия позволяют, вместо третьего вента просто дырка в окне или в стене. лишнее само выйдет вон.
например.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vlad Gyaur
сообщение 16.9.2024, 12:23
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.6.2023
Пользователь №: 418117



Еще вопрос такой, при подборе осевого настенного вентилятора какой принять напор, если сопротивления никакого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 16.9.2024, 15:00
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22166
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Нулевой.

Но уверены, что сопротивления нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 16.9.2024, 18:18
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 551
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Цитата(Vlad Gyaur @ 16.9.2024, 12:23) *
Еще вопрос такой, при подборе осевого настенного вентилятора какой принять напор, если сопротивления никакого.

Очень часто никакое и принимают, но оно есть.

вход в отверстие и сужение потока на входе + расширение на выходе = сопротивление
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vlad Gyaur
сообщение 18.9.2024, 14:16
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.6.2023
Пользователь №: 418117



На вытяжке из помещения ничего нет, просто через стену в цех, а вот на приток будет жалюзийная решетка с электроуправлением жалюзи, потом фильтр, стена, вентилятор на приток. Думаю разместить вентиляторы на приток и на вытяжку, на высоте 2 и 2,5 м по диагонали. Просто иногда в помещении будут работать киповцы, поэтому не хочу приточный ставить внизу. Как считаете это нормально? И если можно посоветуйте производителя круглых решоток с элрегулировкой жалюзи и с фильтром, если есть такие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2024, 5:05