> Перенастройка привода ПЧ
a7791635
сообщение 21.2.2024, 8:55
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.2.2024
Пользователь №: 427258



Имеется подержанный ПЧ с приводом ACS 350. Раньше использовался на нефтяных скважинах. Проблема заключается в том, что при превышении уставки тока, вместо ОТКАЗА 1(ПРГР. ПО ТОКУ) выскакивает предупреждение 2001(ПЕРЕГРУЗКА ПО ТОКУ) и через несколько секунд за счет снижения частоты снижается и сила тока. А требуется сделать так, чтобы двигатель вместо снижения частоты сразу отключился.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 21.2.2024, 9:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Можно задействовать цифровой выход на отключение ПЧ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jaxylykun
сообщение 21.2.2024, 10:30
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 21.2.2024
Пользователь №: 427284



Не могу найти соответствующий параметр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 21.2.2024, 15:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



В параметрах цифровых входов есть функция настройки срабатывания по превышению тока.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
a7791635
сообщение 21.2.2024, 19:41
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.2.2024
Пользователь №: 427258



Можете уточнить, какая группа параметров? В книжке указано, что ЦВХ программируется, но не могу понять, каким образом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 22.2.2024, 9:54
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Выходы, вроде ясно написал, а не входы. Группа 14, релейный выходы, параметр 1401, пункт 21.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
a7791635
сообщение 23.2.2024, 7:20
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.2.2024
Пользователь №: 427258



Пробовал, не сработало
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 23.2.2024, 11:25
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Пробовал, не сработало

А чего не сработало то? Вы контакты то выхода зацепляли на вход по управлению?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
a7791635
сообщение 23.2.2024, 18:37
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.2.2024
Пользователь №: 427258



Да, зацеплял. Только вот привод до превышения макс.тока сам выводит предупреждение и автоматически ограничивает частоту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 23.2.2024, 19:20
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Реле то можно запрограммировать на предупреждение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения