> Мазутоснабжение котельной, Вопросы организации мазутного хозяйства
perch_perkins
сообщение 19.2.2024, 15:34
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 28.11.2016
Пользователь №: 310338



Предстоит проект паровой производственной котельной, работающей на мазуте М100 (основное топливо, резервного не предусматривается).
В качестве склада топлива думаем ставить два надземных горизонтальных резервуара по 50м3 каждый.
Подача топлива в резервуары - из существующего мазутопровода, проходящего в близости площадки строительства. Давление в существующем мазутопроводе - 8-12бар. Температура - 40-60град.С (по заданию от заказчика).
На котлах (2шт.) предполагается установка блочных горелок пр-ва FBR с блоком подготовки топлива, в составе которого насос и электрический подогреватель.
Котельных именно на мазуте раньше не проектировали, потому есть ряд вопросов, а именно:
1. Как все же лучше организовать поддержание температуры топлива в надземных емкостях? Путем подогрева циркулирующего топлива в подогревателях или путем установки паровых секционных подогревателей внутри резервуаров (как это предусмотрено в типовом проекте "Типовой проект 704-1-162.83 Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические для хранения нефтепродуктов емкостью 50 м3")?
2. Так как подача топлива в резервуары предполагается из существующего на площадке мазутопровода с давлением до 12бар, на сколько я понимаю, нам необходимо снизить давление этого самого топлива? Пусть даже под слой, но мне кажется, что с таким давлением в атмосферную емкость мазут подавать нельзя. Чем можно снизить давление мазута перед подачей в резервуары? Возможно, кто-то подскажет специализированную арматуру для таких случаев.
3. Самый интересный вопрос - схема трубопроводов подачи мазута из резервуаров к горелкам котлов. Поставщик не дает рекомендуемой схемы для своих горелок. На сколько я понимаю, перед блоком подготовки топлива нам необходимо иметь контур циркуляции мазута с давлением 1-4 бар и некоторым бОльшим расходом, чем расчетный расход для котлов. У Riello нашел схему (см.вложение), но на сколько она применима для горелок другого производителя - не понятно. Возможно, у кого-то есть опыт в данном вопросе? Хотелось бы комментарий или пример схемы, как делали Вы?)
4. Почитав форум, увидел несколько упоминаний о нефтеловушках в составе мазутных хозяйств. Но не совсем понимаю, какие именно стоки могут быть? На ум приходят разве что стоки от чистки резервуаров паром. Разливы же никто в канализацию не направляет. Или направляет?)
5. Несколько лет назад видел проект реконструкции котельной, также на мазуте. Там проектировщиками были предусмотрены штуцеры с запорной арматурой на трубопроводах мазута для их "продувки" паром. Типа, чтоб запустить циркуляцию после простоя. Будет ли решением прокладка всех мазутопроводов со "спутником", при условии наличия автономного источника насыщенного пара (электрического парогенератора, скажем)?
6. Необходима ли антикоррозийная зашита внутренней поверхности стальных газоходов? Топливо - мазут М100 с зольностью до 0,05%мас. и содержанием серы до 2%. Материал газоходов и дымовой трубы - Ст3сп.
7. Какие приборы учета расхода мазута могут быть применены? Беглое гугление результатов не дало.

Во вложении информация от предполагаемых горелках FBR, а также рекомендуемая гидравлическая схема от Riello.
Всем спасибо за участие!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Гидр.схема_мазут_Riello.pdf ( 128,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Прикрепленный файл  HEAVY_OIL_BURNERS_FNDP_SERIES.pdf ( 551,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 20:25