Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Тепловентилятор VOLCANO. Как подобрать., Как определить нагрузку на VOLCANO.
Young_ing
сообщение 27.2.2024, 10:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 16.10.2015
Пользователь №: 280366



Добрый день!
Подскажите, как правильно определить нагрузку на теплоснабжение тепловентиляторов VOLCANO. Кто-нибудь сталкивался?
Дано: длинный коридор, длина 100м, ширина 3м, высота 7м. Температура в коридоре 16С. Теплопотери по расчету составляют 32кВт. Температура теплоносителя - вода 80-60С.
Отопление планируется агрегатами VOLCANO.
Выбрал VOLCANO VR1 - 5шт (длина струи 15-20м) - чтобы продувался весь коридор.
Но в таблице характеристик в каталоге для каждого вентилятора требуется 14кВт тепла. Суммарно, для 5шт, получается 70кВт. Фото странички каталога прилагаю.

Какую нагрузку запрашивать в ИТП?
По расчету теплопотерь 32кВт или по каталогу 70кВт?


Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 29.2.2024, 14:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 510
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Нагрузку конечно по расчету + %. Другой вопрос - какой расход в контуре выбрать трубы и сделать расчет гидравлики. Если расход по таблице, то агрегат при работе будет выдавать и мощность по таблице и будет работать в режиме вкл-выкл примерно 30% времени. Для такого варианта нужно запрашивать мощность расчетную, но максимальный расчетный расход брать "повышенный". Если взять расход меньше, то будет значительное занижение обротки при работе агрегата, агрегат так же будет работать вкл-выкл 30-35% времени, но по графику 80/40*. (* точное значение можно рассчитать если очень захотеть), но во многих случаях эпизодическое занижение обратки допустимо при эксплуатации. И еще можно перевести ветку на агрегаты на график 50/30, тогда все расчеты гидравлики сойдутся идиально, но агрегаты будут постоянно включенными 24/7.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 16:47