Добрый день. Имеется частотный преобразователь Веспер EI-7011 200HP 160 кВт. На нем периодически выскакивает ошибка "SPi" - "обрыв входной фазы электропитания" и частотник отключается. В течении последних 3-х суток самое большее частотник проработал 5 часов.
Напряжение на входе ф.А - 226В, фВ - 227В,ф.С - 229В. Резьбовые соединения входных клемм протянуты.
Сталкивался ли кто-нибудь с такой ошибкой.
Имеется уставка CD-080 уровень определения обрыва фазы на входе (SPi). По умолчанию установлена на 7%. Я понимаю, что она и определяет чувствительность срабатывания данной ошибки. Хотим ее увеличить до 10%. Насколько ее можно увеличивать, и можно ли? В инструкции на нее ничего нет.
Частотник то похоже совсем не новый, скорее всего накопились внутренние неисправности. Надо проверить все конденсаторы, включая силовые. Не помню у этой модели наличия модуля контроля питающих фаз, и вообще у Веспера не видел. Контроль идет по выходным фазам и напряжению шины постоянного тока.
А вспомнил!! У них же на входе тиристорно-диодные модули стоят и возможно один из тиристоров глючит, надо проверять и менять.
Продолжение управления после пропадания электропитания
(CD-051)
Установите управление от внешних клемм и перезапуск после восстановления питания.
у Вас в вопросе ошибка: Веспер не преобразователь частоты. а так. Оно.
От ща развернётся бурная интеллектуальная дискуссия!
По инструкции
S P i: Чрезмерная пульсация источника питания
· Источник питания на входе преобразователя имеет обрыв фазы
· Имеется большой разбаланс фаз входного напряжения
· Проверьте напряжение в линии
· Повторно затяните резьбовые соединения входных клемм
Вы же фактически обсуждаете неисправность
U v 1: Недостаточное напряжение силовой цепи (PUV)
Недостаточное напряжение в силовой цепи переменного тока во время вращения.
Регистрируемый уровень порядка 380 В и менее
· Проверьте подсоединение источника питания
· Откорректируйте напряжение в линии
Оттуда же:
ЧАСТИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ЗАМЕНЕ (РЕКОМЕНДАЦИИ)
Для длительной, безотказной и безаварийной работы EI-P7002 периодически заменяйте следующие части:
Части, подлежащие замене.
Охлаждающий вентилятор от 2 до 3 лет Заменить новым
Сглаживающий конденсатор-5 лет Заменить новым (по результатам проверки)
Алюминиевый электролитический конденсатор платы панели управления-5 лет Заменить новым (по результатам проверки)
Установили EL-7011 050H для поддержания давления в системе водоснабжения, ввёл необходимые изменения констант датчик снял с другого частотника (у нас ещё два стоят).частотник не регулирует,линия от датчика(четыре метра)не в обрыве,частотник выдаёт максимальную частоту 50,хотя опороная 24 ,давление в
Системе 3,4bar,подскажите,я не инженер,электромонтёр