Автор: ETL_Enisey 5.1.2018, 8:20

Добрый день. Имеется частотный преобразователь Веспер EI-7011 200HP 160 кВт. На нем периодически выскакивает ошибка "SPi" - "обрыв входной фазы электропитания" и частотник отключается. В течении последних 3-х суток самое большее частотник проработал 5 часов.
Напряжение на входе ф.А - 226В, фВ - 227В,ф.С - 229В. Резьбовые соединения входных клемм протянуты.
Сталкивался ли кто-нибудь с такой ошибкой.
Имеется уставка CD-080 уровень определения обрыва фазы на входе (SPi). По умолчанию установлена на 7%. Я понимаю, что она и определяет чувствительность срабатывания данной ошибки. Хотим ее увеличить до 10%. Насколько ее можно увеличивать, и можно ли? В инструкции на нее ничего нет.

Автор: Pawel 5.1.2018, 9:50

Частотник то похоже совсем не новый, скорее всего накопились внутренние неисправности. Надо проверить все конденсаторы, включая силовые. Не помню у этой модели наличия модуля контроля питающих фаз, и вообще у Веспера не видел. Контроль идет по выходным фазам и напряжению шины постоянного тока.
А вспомнил!! У них же на входе тиристорно-диодные модули стоят и возможно один из тиристоров глючит, надо проверять и менять.

Автор: serge197a 7.1.2018, 13:23

Продолжение управления после пропадания электропитания
(CD-051)
Установите управление от внешних клемм и перезапуск после восстановления питания.

Автор: Andrew_2610 7.1.2018, 20:22

у Вас в вопросе ошибка: Веспер не преобразователь частоты. а так. Оно.

Автор: serge197a 8.1.2018, 10:00

Цитата(Andrew_2610 @ 7.1.2018, 20:22) *
у Вас в вопросе ошибка: Веспер не преобразователь частоты. а так. Оно.

Там все правильно написано.
не обращайте внимание
Andrew_2610 - это тупой продаван, рыскающий на инженерном форуме в поисках покупателей.

Автор: Andrew_2610 8.1.2018, 12:28

Цитата(serge197a @ 8.1.2018, 10:00) *
Там все правильно написано.
не обращайте внимание
Andrew_2610 - это тупой продаван, рыскающий на инженерном форуме в поисках покупателей.


и что же я продаю?

а Вы инженер? смешно.

Автор: mr_Frodo64 8.1.2018, 13:45

От ща развернётся бурная интеллектуальная дискуссия!

Автор: ETL_Enisey 8.1.2018, 14:39

Цитата(Andrew_2610 @ 7.1.2018, 20:22) *
у Вас в вопросе ошибка: Веспер не преобразователь частоты. а так. Оно.

Ну что имеем, с тем и работаем


Цитата(serge197a @ 7.1.2018, 13:23) *
Продолжение управления после пропадания электропитания
(CD-051)
Установите управление от внешних клемм и перезапуск после восстановления питания.


Хотя у нас напряжение не пропадало, но мысль интересная

Ну а про уставку CD-080 мысли будут

Автор: mr_Frodo64 8.1.2018, 21:10

По инструкции
S P i: Чрезмерная пульсация источника питания
· Источник питания на входе преобразователя имеет обрыв фазы
· Имеется большой разбаланс фаз входного напряжения
· Проверьте напряжение в линии
· Повторно затяните резьбовые соединения входных клемм


Вы же фактически обсуждаете неисправность
U v 1: Недостаточное напряжение силовой цепи (PUV)
Недостаточное напряжение в силовой цепи переменного тока во время вращения.
Регистрируемый уровень порядка 380 В и менее
· Проверьте подсоединение источника питания
· Откорректируйте напряжение в линии


Оттуда же:
ЧАСТИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ЗАМЕНЕ (РЕКОМЕНДАЦИИ)
Для длительной, безотказной и безаварийной работы EI-P7002 периодически заменяйте следующие части:
Части, подлежащие замене.
Охлаждающий вентилятор от 2 до 3 лет Заменить новым
Сглаживающий конденсатор-5 лет Заменить новым (по результатам проверки)
Алюминиевый электролитический конденсатор платы панели управления-5 лет Заменить новым (по результатам проверки)

Автор: serge197a 8.1.2018, 22:39

Цитата(ETL_Enisey @ 8.1.2018, 14:39) *
Хотя у нас напряжение не пропадало, .....

У Вас похоже неисправность.
Не факт, что конденсатор, возможно всякое.
Если нет возможности провести ремонт.
Попробуйте сделать автоперезапуск, возможно этого будет достаточно,




Цитата(Andrew_2610 @ 8.1.2018, 12:28) *
и что же я продаю?

а Вы инженер? смешно.

да, инженер и мне без разницы с оборудованием какого производителя работать.
только рукожопы "сидящие" на 1 производителе хаят чужое оборудования с которым не могут разобраться или когда ничего в нем не понимают.

Автор: Ерлан 21.1.2018, 12:27

Установили EL-7011 050H для поддержания давления в системе водоснабжения, ввёл необходимые изменения констант датчик снял с другого частотника (у нас ещё два стоят).частотник не регулирует,линия от датчика(четыре метра)не в обрыве,частотник выдаёт максимальную частоту 50,хотя опороная 24 ,давление в
Системе 3,4bar,подскажите,я не инженер,электромонтёр

Автор: klimak 23.1.2018, 15:39

Цитата(ETL_Enisey @ 5.1.2018, 8:20) *
Добрый день. Имеется частотный преобразователь Веспер EI-7011 200HP 160 кВт. На нем периодически выскакивает ошибка "SPi" - "обрыв входной фазы электропитания" и частотник отключается. В течении последних 3-х суток самое большее частотник проработал 5 часов.
Напряжение на входе ф.А - 226В, фВ - 227В,ф.С - 229В. Резьбовые соединения входных клемм протянуты.
Сталкивался ли кто-нибудь с такой ошибкой.
Имеется уставка CD-080 уровень определения обрыва фазы на входе (SPi). По умолчанию установлена на 7%. Я понимаю, что она и определяет чувствительность срабатывания данной ошибки. Хотим ее увеличить до 10%. Насколько ее можно увеличивать, и можно ли? В инструкции на нее ничего нет.

Попробуйте сохранить параметры ПЧ в панель-дисплей или на ПК. Затем сделать инициализацию ПЧ. Потом залить параметры в ПЧ.

Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)