Monica Добрый день!
Отвечая на ваши вопросы:
При подборе нагнетателя для приточного трубопровода в герметичном помещении сопротивление вытяжного трубопровода нужно учитывать. Поскольку в герметичном помещении воздушный поток, вытесняемый приточным нагнетателем, должен выходить через вытяжной трубопровод, сопротивление этого трубопровода будет влиять на общую систему воздухообмена и производительность нагнетателя. В негерметичном помещении сопротивление вытяжного трубопровода можно не учитывать, так как избыточный воздух будет выходить через неплотности в ограждающих конструкциях помещения, а не только через вытяжной трубопровод.
Такая схема с приточным нагнетателем и вытяжным трубопроводом без принудительной вытяжки практикуется, но применяется не во всех случаях. Данная схема может использоваться в помещениях с небольшими объемами воздухообмена, когда естественной тяги вытяжного трубопровода достаточно для удаления воздуха из помещения. Более распространена схема с нагнетателями на обеих сторонах (приточной и вытяжной), так как это позволяет более точно регулировать воздухообмен и контролировать перепады давления в помещении. Выбор схемы зависит от конкретных требований к воздухообмену, размеров помещения, расположения приточных и вытяжных отверстий и других факторов.
Надеюсь, данная информация была для вас полезной. Если возникнут дополнительные вопросы, буду рад ответить.
|