> Замена ESQ 210 на ESQ 230, Набор параметров ПЧ для управления по MODBUS
Рейтинг 5 V
iteng
сообщение 29.3.2024, 11:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 19.1.2011
Пользователь №: 90073



Добрый день форумчане.
Случилась следующая проблема:
На установке используется ESQ210 который управляется по Modbus от панели оператора Weintek.
Частотник сгорел, его замена сейчас ESQ230.
В ESQ210 использовались следующие регистры для управления и мониторинга:
Р001 - в Weintek 4x-1#002 Отображение заданной частоты
P002 - в Weintek 4x-1#003 Отображение выходной частоты
P100 - в Weintek 4x-1#101 Цифровое задание частоты
P107 - в Weintek 4x-1#108 Время ускорения 1
P108 - в Weintek 4x-1#109 Время замедления 1
Все работало отлично.
Какие регистры и каким образом мне указать в Weintek теперь для ESQ230?

Настроил ESQ230 для работы по Modbus. Адреса Параметров в панели Weintek указал в формате DEC. Формат HEX вообще никак на принимает частотник. Параметры в конце концов вышли на панели, но изменить их с панели никак не получается.
Подскажите пожалуйста, где проблема?

Сообщение отредактировал iteng - 29.3.2024, 11:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iteng
сообщение 3.4.2024, 7:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 19.1.2011
Пользователь №: 90073



В конце концов все получилось. Чтение и запись проходит как надо, по адресам указанным в инструкции в формате DEC . Причина в том, что сетевые параметры в ESQ230 надо выставить такие же как в панели оператора. И вуаля...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 4.5.2024, 12:28