> Расчет резервуара для КНС
Personajik
сообщение 26.9.2023, 8:20
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 26.9.2023
Пользователь №: 421877



Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, в соответствии с примечанием п. 8.2.3 СП 32.13330.2018 необходимо предусматривать аварийный выпуск СВ в специальные резервуары. Вопрос, можно ли как-то уйти от установки резервуара, если нет, то как его рассчитать. Производительность блочной КНС 50 м3/час, население НП 5900 человек, категория II.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 26.9.2023, 9:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1370
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Personajik @ 26.9.2023, 8:20) *
Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, в соответствии с примечанием п. 8.2.3 СП 32.13330.2018 необходимо предусматривать аварийный выпуск СВ в специальные резервуары. Вопрос, можно ли как-то уйти от установки резервуара, если нет, то как его рассчитать. Производительность блочной КНС 50 м3/час, население НП 5900 человек, категория II.

п.8.2.15 СП32.13330.2018
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Personajik
сообщение 26.9.2023, 10:17
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 26.9.2023
Пользователь №: 421877



К сожалению, указанный пункт все равно не отвечает на вопрос, как рассчитать объем этой емкости
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 26.9.2023, 10:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1370
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Personajik @ 26.9.2023, 10:17) *
указанный пункт все равно не отвечает на вопрос, как рассчитать объем этой емкости

В смысле не отвечает, формулу объема цилиндра в пункт не прописали?

Сообщение отредактировал aminopower - 26.9.2023, 10:45
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Снимок.PNG ( 56,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 27.9.2023, 10:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 743
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



Цитата(aminopower @ 26.9.2023, 10:44) *
В смысле не отвечает, формулу объема цилиндра в пункт не прописали?


в том смысле, что вопрос автора о совершенно ином.

объем этого аварийного резервуара можно определить по табл.16 п.8.1.1 на время перерыва подачи стоков.
для 2 категории - на 1/4 от суточного притока (6 часов), и не путать объем притока на КНС с производительностью КНС (он не есть 50х6часов).

но вот положа руку на сердце - никогда такое не делали ни для одной КНС smile.gif)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 27.9.2023, 10:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1370
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(SV_vrn @ 27.9.2023, 9:59) *
в том смысле, что вопрос автора о совершенно ином.

Про аварийно-регулирующие резервуары есть расчет в ТКП 45-4.01-56-2012 Приложение Б.

Сообщение отредактировал aminopower - 27.9.2023, 10:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Personajik
сообщение 27.9.2023, 10:53
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 26.9.2023
Пользователь №: 421877



Цитата(SV_vrn @ 27.9.2023, 17:09) *
в том смысле, что вопрос автора о совершенно ином.

объем этого аварийного резервуара можно определить по табл.16 п.8.1.1 на время перерыва подачи стоков.
для 2 категории - на 1/4 от суточного притока (6 часов), и не путать объем притока на КНС с производительностью КНС (он не есть 50х6часов).

но вот положа руку на сердце - никогда такое не делали ни для одной КНС smile.gif)

А возможно ли как-то обосновать отказ от этого резервуара заказчику? Коллега также предложил его попросту не делать и посмотреть, что скажет экспертиза

Сообщение отредактировал Personajik - 27.9.2023, 10:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 27.9.2023, 11:38
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 743
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



Цитата(Personajik @ 27.9.2023, 10:53) *
А возможно ли как-то обосновать отказ от этого резервуара заказчику?


100% - только переводом КНС в 1 категорию надежности со всеми вытекающими решениями....

либо попробовать предусмотреть в проекте мотопомпу (бензиновую, дизельную) с хранением на производственной базе эксплуатирующей организации. От нее же (организации) получить справку о расчетном времени прибытия на объект аварийной бригады с этой помпой и посмотреть вместится ли в сеть перед КНС (трубы, колодцы) объем стоков за это время без излива на рельеф. Возможно вделать дополнительные приемные колодцы (переливные из последнего перед КНС), на тот объем что не поместится в основной сети.
А мотопомпой качать уже из последнего колодца либо в напорный трубопровод (предусмотреть на нем узлы с БРС для подключения шлангов), либо в сеть канализации другую если она есть, либо ливневку если есть (хреново, но в СП сказано про аварийный выпуск в водный объект).


Цитата(aminopower @ 27.9.2023, 10:09) *
Про аварийно-регулирующие резервуары есть расчет в ТКП 45-4.01-56-2012 Приложение Б.

как документ для общего развития может быть и полезно, но вот только применение нормативов РБ при проектировании и экспертизе в РФ весьма сомнительно..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 27.9.2023, 12:49
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1370
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(SV_vrn @ 27.9.2023, 11:38) *
как документ для общего развития может быть и полезно, но вот только применение нормативов РБ при проектировании и экспертизе в РФ весьма сомнительно..

Нормативы РБ тем и хороши, что подробно даны методики и формулы, а применять их в качестве справочных или руководствоваться собственными додумками решать проектировщикам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cec_njv
сообщение 3.10.2023, 10:55
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 19.4.2008
Пользователь №: 17939



Здравствуйте,

Посмотрите,пожалуйста,здесь.

С уважением,

cec_njv

Прикрепленный файл  Расчёт_КНС_по_СП.pdf ( 2,91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 10:25