Добрый день, подскажите пожалуйста считаю расход воздуха по формуле Г.2 СП60.13330 по массе выделяющихся вредных веществ расход получается нелепый. Это цех где сохнут раковины и основным вредным выделением выступает стирол его расход поступающий в воздух я посчитал по 12 ф-ле из НПБ 105-95 (m=W*F*T, это получилось (10^-6*104,15^(1/2)* 101,32)х33х3600=122,84кг 34122 мг/ч) а концентрацию рассчитал как q=m/V, массу взял рассчитанную на объем всего цеха 122,84*10^6/2066=59453мг/м^3. А дальше подставляю всё в формулы из СП, расход местных отсосов я не беру, поскольку их там нет, а концентрацию вредных веществ в воздухе наруже приравниваю к нулю. Получается L=34122/59453=0,57м^3/ч. Подскажите пожалуйста где допустил ошибку или по каким документам нужно рассчитывать концентрацию и расход вредных веществ в помещении? Заказчик никакую информацию по концентрациям и содержанию вредных веществ не дает
|