Сервисная (расширенная инструкция) на Rxyq 8-14 Daikin Vrv Iv., Необходима расширенная сервисная инструкция на RXYQ 8-14 DAIKIN VRV IV |
|
|
|
18.8.2015, 9:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 4.7.2012
Пользователь №: 155675
|
Уважаемые форумчане. Возможно ли найти расширенную инструкцию по наружным блокаv на RXYQ 8-14 DAIKIN VRV IV. Инструкция (стандартная) по монтажу имеется, но необходима полная расширенная. Заранее СПАСИБО.
|
|
|
|
|
19.12.2015, 0:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 9.6.2010
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 60619
|
инструкция имеется,какой вопрос возник!?
|
|
|
|
|
19.12.2015, 20:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 4.7.2012
Пользователь №: 155675
|
Привет, Алексей. Я искал (необходима) инструкция по наружным блокам VRV Daikin серии RXYQ 8-14. На объекте установлено около 15-20 блоков. В принципе все одинаковые. К ним прилагается стандартная инструкция по монтажу и настройке. Но есть ещё инструкция расширенная (видимо для своих "сервисников" с более подробными описанием и руководством). Конечно понятно, что это их служебная инструкция. Я нашёл эту более расширенную инструкцию, только на английском языке в формате PDF около 140 страниц, соответственно проблема (некоторые затруднения) с переводом. А в ней, как я понял, более подробное описание по настройке системы. А вообще, интересует настройка оборудования. С уважением, Куаныш. Казахстан. Астана.
|
|
|
|
|
19.12.2015, 22:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 29.1.2010
Пользователь №: 45430
|
А что настраивать собираетесь? Если работает, зачем настраивать, если не работает… настройка не поможет. В Астане есть специалисты, могут помочь с "настройкой", разумеется если сможете заинтересовать.
|
|
|
|
|
20.12.2015, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 4.7.2012
Пользователь №: 155675
|
Привет. Текущих вопросов в процессе эксплуатации возникает не мало. 1. Есть ли возможность загнать весь фреон в ресивер, чтобы анализировать систему? 2. Почему происходит авария при пробном пуске? 3. Почему прерывается процесс при автоматической заправке фреона? 4. Замена масла? 5. Как анализировать количество (остаток) фреона в системе? И т. д. На складах монтаж делали монтажники, которые первый раз вообще сталкивались с VRV (около 10 блоков). В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ монтажники тоже не специалисты (около 15 блоков). К сожалению, я лишь инженер пр ремонту систем вентиляции и кондиционирования, всё это легло "на мои плечи" (плюс 25 приточных установок VENTUS и руководство принимает решения, не зависящие от меня. Соответственно, и дальнейший сервис достался монтажникам, а они "ни в зуб ногой". Запуск VRV производили совместно, хотя я не "холодильщик", но опыт работы имеется, тогда зачем ОНИ нужны? Короче, со всем "головняком" придётся справляться самому, поэтому и ищу РАСЩИРЕННУЮ ИНСТРУКЦИЮ. На английском языке нашёл информацию в PDF 140 страниц, но теперь "ЗАТРУДНЕНИЯ" с переводом. А привлекать со стороны ещё кого-то думаю не получиться, да и не одобрят. Понимая, что это всё "ГЛУПО И НЕ ПРАВИЛЬНО", к сожалению я ничего поделать не могу и был вынужден искать (запросить) информацию на форуме. С уавжением, Куаныш. Казахстан. Астана.
|
|
|
|
|
20.12.2015, 16:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062
|
За тот прайс что монтажники собрали эту систему они ваще не обязаны ничего знать и уметь. Да и вам не советую за оклад вникать. Хотите решения всех проблем?))))) Приглашайте анжанера из Бельгии. Всего то 1800 ойро в день, плюс гостиница и перелет до Астаны и обратно.
|
|
|
|
|
20.12.2015, 16:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 4.7.2012
Пользователь №: 155675
|
Привет, airwave. С тобой не согласен. Монтажники системы кондиционирования, если взялись за монтаж, то должны смонтировать полностью и произвести/сдать пуско-наладку. Пуско-наладку произвели "формально", плюс моя помощь (хотя я должен только принять у них). Если иметь под рукой РАСШИРЕННУЮ ИНСТРУКЦИЮ, то думаю ТЕХНАРЬ (технический специалист с базовыми познаниями в холодильном деле) разберётся и в настройках.
|
|
|
|
|
20.12.2015, 17:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 29.1.2010
Пользователь №: 45430
|
На плеймаркете есть прога дайкина, правда на английском, но с картинками. Веселых праздников!
|
|
|
|
|
20.12.2015, 21:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821
|
А зачем нужен инженер по ремонту вентиляции и кондиционирования в штате, если потом сервис отдают монтажникам?
|
|
|
|
|
21.12.2015, 9:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062
|
Для нормального ввода в эксплуатацию VRV достаточно инструкции по монтажу на русском (казахском) языке. Сервис обычно используют когда подтерлись этой инструкции и нарушили все правила. Нет там таких настроек, что прям творят чудеса.
|
|
|
|
|
17.2.2023, 9:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
|
Столкнулись с проблемой Daikin vrv IV работали лет пять нормально сейчас высвечивает аварию L5-05 фазы проверили все зачистили землю прозвонили компрессор в норме - а система странным образом независимо выдают эту ошибку каждые 9 часов !!!... причем на наружных блоках на табло ничего не светится, система молча переходит в режим вентиляции внутренние блоки работают в режиме вентиляции а наружные блоки отключаются, после выкл и вкл внутренних блоков -все восстанавливается и работает дальше на след 9 часов кто сталкивался с таким, что может быть??
Столкнулись с проблемой Daikin vrv IV работали лет пять нормально сейчас высвечивает аварию L5-05 фазы проверили все зачистили землю прозвонили компрессор в норме - а система странным образом независимо выдают эту ошибку каждые 9 часов !!!... причем на наружных блоках на табло ничего не светится, система молча переходит в режим вентиляции внутренние блоки работают в режиме вентиляции а наружные блоки отключаются, после выкл и вкл внутренних блоков -все восстанавливается и работает дальше на след 9 часов кто сталкивался с таким, что может быть??
|
|
|
|
|
17.2.2023, 9:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
|
L5 это неисправность инвертора же
попробуйте его програмно исключить из работы.
|
|
|
|
|
17.2.2023, 20:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
|
при отключении питания - от резервного инвертора, уходит в аварию основной и ничего не работает а как программного его можно исключить? L05 это проблема с фазами компрессора, проблема с землей, проблема с питающим транзистором, или платой управления ... фазу и землю проверили - все в норме. транзистор не знаем как проверить, грешим на плату управления ...
Сообщение отредактировал magnat2011 - 17.2.2023, 20:24
|
|
|
|
|
17.2.2023, 21:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1990
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
Для начала надо почитать именно сервисную инструкцию. Проверить по ней компрессор, силовой модуль. Можно переназначить блоки основной-ведомый. Да, и заправку проверить. Хотя бы давления при работе.
Сообщение отредактировал SSA - 17.2.2023, 21:08
|
|
|
|
|
18.2.2023, 12:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1990
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
magnat2011, а, может, просто превышение тока из-за грязных теплообменников?
|
|
|
|
|
25.4.2023, 20:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062
|
QUOTE (magnat2011 @ 17.2.2023, 20:21) при отключении питания - от резервного инвертора, уходит в аварию основной и ничего не работает а как программного его можно исключить? А что вы конкретно имели ввиду под резервным инвертором?
Сообщение отредактировал airwave - 25.4.2023, 20:42
|
|
|
|
|
|