Добрый день.
Помогите, пожалуйста, разобраться с тем, какие адреса регистров брать для отправки в диспетчеризацию из теплосчетчика ВЗЛЁТ ТСР-М исп.027.
Теплосчетчик обвязан расходомером, датчиками температуры и давления на подаче и обратке. Во вложении рисунок варианта обвязки.
Требуется взять из прибора:
- Количество тепловой энергии;
- Тепловая мощность;
- Масса теплоносителя;
- Средний объёмный расход теплоносителя;
- Температура на прямом трубопроводе;
- Температура на обратном трубопроводе;
- Давление на прямом трубопроводе;
- Давление на обратном трубопроводе;
- Расход воды в трубопроводе ХВС.
Есть список регистров у них на сайте:
https://vzljot.ru/files/soft/docs/modbus_tsrv027.pdfЕсли правильно понял, то на страницах 30-33 находится требуемое, но испытываю страшные сомнения в правильности своего подбора.
Мой вариант - в приложенном рисунке, а если текстом:
- Количество тепловой энергии = F349299;
- Тепловая мощность = F349153;
- Масса теплоносителя = F349187;
- Средний объёмный расход теплоносителя = F349239;
- Температура на прямом трубопроводе = F349175;
- Температура на обратном трубопроводе = F349183;
- Давление на прямом трубопроводе = F349177;
- Давление на обратном трубопроводе = F349185;
- Расход воды в трубопроводе ХВС - найти не смог.
Функция чтения: 0х04.
Если у кого-то есть практический опыт в этом вопросе, буду благодарен за совет.