Высокая температура уходящих газов после котла ДЕ-6,5-14 ГМ, Почему высокая температура уходящих газов после котла ДЕ-6,5-14 ГМ |
|
|
|
28.9.2023, 16:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91044
|
Доброго всем дня! Обратились заказчики с проблемой: за котлом ДЕ-6,5-14 ГМ Тух газов более 500 градусов. В прошлом году делал этому котлу РНИ, и на нагрузке более 60% Тух более 400 гр. а на близкой к максимуму превышает 500гр. К сожалению не получилось найти данные расчетов БИКЗ с температурами уходящих газов... Прошу помощи в выявлении возможных причин повышения температуры уходящих газов.
КСЗ__ДЕ_6_5_14____2022_г._001_сжато.jpg ( 3,23 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 30
Сообщение отредактировал Rocket1972 - 28.9.2023, 16:18
|
|
|
|
|
28.9.2023, 16:47
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Rocket1972 @ 28.9.2023, 16:03) В прошлом году делал этому котлу РНИ, и на нагрузке более 60% Тух более 400 гр. а на близкой к максимуму превышает 500гр. Хороша наладка! А из-за чего так много кислорода в уходящих газах? P.S. Пардон. Не сразу увидел. "МДГГ"...
Сообщение отредактировал tiptop - 28.9.2023, 16:55
|
|
|
|
|
28.9.2023, 17:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378
|
Экономайзер не нагревает воду?
|
|
|
|
|
29.9.2023, 12:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(Rocket1972 @ 28.9.2023, 16:03) Прошу помощи в выявлении возможных причин повышения температуры уходящих газов. Цитата Газоплотная перегородка, имеющая в задней части окно для входа газов в пучок, отделяет конвективный пучок от топочной камеры Могу предположить, что перегородка перестала быть газоплотной, из-за этого и температура поперла. Без внутреннего осмотра этот дефект не определить, кмк. Цитата(T-rex @ 28.9.2023, 17:03) Экономайзер не нагревает воду? Наладчик не отразил в своей режимке степень нагретости питательной воды в ЭК, но показал, что уходящие расхолаживаются на 330 Цельсия в нем.
|
|
|
|
|
29.9.2023, 17:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91044
|
Цитата(Галиев @ 29.9.2023, 12:35) Наладчик не отразил в своей режимке степень нагретости питательной воды в ЭК В РК у нас ка кто не отражают данный параметр. но в сводной- он есть.
СВ_ДЕ_6_5_14____2022_г._001.jpg ( 1,55 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 7ПО поводу перегородки- так же склоняюсь. но еще думаю проверить как работает котел на режимах, на предмет Хим недожога и соответственно сажи, ну и ВХР котла проверить, котловую воду на жесткость и, если получиться, вскрыть люки и визуально посмотреть трубы и барабан на предмет отложений.
|
|
|
|
|
29.9.2023, 20:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5936
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
|
Приехали делать наладку на котлах Кимак. Уходящие 500. Дым серый. Открыли, а там сажа. Мы на рыбалку, а персонал драить
|
|
|
|
|
30.9.2023, 21:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91044
|
Цитата(CNFHSQ @ 29.9.2023, 20:17) Приехали делать наладку на котлах Кимак. котлы жаротрубные?
|
|
|
|
|
1.10.2023, 14:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Паровой жаротрубник Viessmann Turbomat-RN-HD 4,0 тн/ч был заросший сажей напрочь, пятнадцать ведер из него выгребли. И то, температура уходящих без экономайзера была 300 Цельсия.
|
|
|
|
|
1.10.2023, 17:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5936
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
|
Цитата(Rocket1972 @ 30.9.2023, 21:23) котлы жаротрубные? Жаротрубные 3 Гиги. Их было много. Установки Импак. Сколько вы гребли не знаю, мы на другой день все настроили, стало нормально.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 1.10.2023, 17:30
|
|
|
|
|
1.10.2023, 19:19
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(CNFHSQ @ 1.10.2023, 17:27) Установки Импак. Пишут, что у них какая-то термическая деаэрация...
|
|
|
|
|
1.10.2023, 19:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(tiptop @ 1.10.2023, 19:19) Пишут, что у них какая-то термическая деаэрация... Это когда нагревают до 102-104 Цельсия при атмосферном давлении?
|
|
|
|
|
2.10.2023, 10:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91044
|
Цитата(Галиев @ 1.10.2023, 14:58) был заросший сажей напрочь, пятнадцать ведер из него выгребли. И то, температура уходящих без экономайзера была 300 Цельсия. Вот вам для статистики. Теплообменник сушильной камеры. Горелка Weishaupt WM-G10/3-A ZM. при первичной пусконаладке на малом горении неверно настроили положение заслонок и получили приличный хим недожог. Теплообменник 523 кВт, выгребли 3 промышленных пылесоса по 50 литров сажи. Повезло, что нержавейка немецкая, качественная. выдержала. Но цвета побежалости местами пошли... В реальности температура была более 800 гр. Прибор на 800, уходил в защиту. итог на фото:
Сажа_в_ТО_Kiess___19_.jpg ( 198,54 килобайт )
Кол-во скачиваний: 10
Сажа_в_ТО_Kiess___12_.jpg ( 200,41 килобайт )
Кол-во скачиваний: 12
Сажа_в_ТО_Kiess___24_.jpg ( 249,8 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11
Сажа_в_ТО_Kiess___2_.jpg ( 77,52 килобайт )
Кол-во скачиваний: 8
Сажа_в_ТО_Kiess___21_.jpg ( 101,1 килобайт )
Кол-во скачиваний: 8
Сажа_в_ТО_Kiess___27_.jpg ( 133,85 килобайт )
Кол-во скачиваний: 10
Сажа_в_ТО_Kiess___13_.jpg ( 116,67 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11
з.ы. а чего фотки под спойлер не уходят?
Сообщение отредактировал Rocket1972 - 2.10.2023, 10:55
|
|
|
|
|
2.10.2023, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(Rocket1972 @ 2.10.2023, 10:49) Вот вам для статистики. Теплообменник сушильной камеры. Горелка Weishaupt WM-G10/3-A ZM. при первичной пусконаладке на малом горении неверно настроили положение заслонок и получили приличный хим недожог. Теплообменник 523 кВт, выгребли 3 промышленных пылесоса по 50 литров сажи. Повезло, что нержавейка немецкая, качественная. выдержала. Но цвета побежалости местами пошли... В реальности температура была более 800 гр. Прибор на 800, уходил в защиту. Вы не сравнивайте теплообменник сушильной камеры с паровым жаротрубным котлом производительностью 4.0 тн/ч. Ваша сушилка в чистом виде выдает температуру уходящих градусов под двести.
|
|
|
|
|
2.10.2023, 19:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5936
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
|
Цитата(Галиев @ 2.10.2023, 15:56) Вы не сравнивайте теплообменник сушильной камеры с паровым жаротрубным котлом производительностью 4.0 тн/ч. Ваша сушилка в чистом виде выдает температуру уходящих градусов под двести. нет разницы если недожег, сажа везде одинаковая. В моем случае котел был водогрейный или переведен в водогрейный.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 2.10.2023, 20:07
|
|
|
|
|
3.10.2023, 17:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91044
|
Цитата(Галиев @ 2.10.2023, 15:56) Вы не сравнивайте теплообменник сушильной камеры с паровым жаротрубным котлом... в моей практике и «Vitomax» 200 HS 6 т. после криво проведенного ТО горелки и не закрепленными тягами ГЗ и ВЗ горелки приходилось видеть подобное по саже. благо не успел закоптиться до температуры под 500 и выше. так же в Звенигороде в 21м на котельной местных коммунальщиков "умелец" киповец без газоанализатора настроил на глаз горелку- итог - котел в копоти весь, уходящие ща 500 градусов. После чистки- 230 на максимальной нагрузке. а на теплообменнике суш камеры при "чистом" от сажи ТО температура 260-300... это норма для них.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)