> Высокая температура уходящих газов после котла ДЕ-6,5-14 ГМ, Почему высокая температура уходящих газов после котла ДЕ-6,5-14 ГМ
Rocket1972
сообщение 28.9.2023, 16:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91044



Доброго всем дня!
Обратились заказчики с проблемой:
за котлом ДЕ-6,5-14 ГМ Тух газов более 500 градусов.
В прошлом году делал этому котлу РНИ, и на нагрузке более 60% Тух более 400 гр. а на близкой к максимуму превышает 500гр.
К сожалению не получилось найти данные расчетов БИКЗ с температурами уходящих газов...
Прошу помощи в выявлении возможных причин повышения температуры уходящих газов.
Прикрепленный файл  КСЗ__ДЕ_6_5_14____2022_г._001_сжато.jpg ( 3,23 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 30


Сообщение отредактировал Rocket1972 - 28.9.2023, 16:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 28.9.2023, 16:47
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Rocket1972 @ 28.9.2023, 16:03) *
В прошлом году делал этому котлу РНИ, и на нагрузке более 60% Тух более 400 гр. а на близкой к максимуму превышает 500гр.

Хороша наладка! laugh.gif

А из-за чего так много кислорода в уходящих газах? unsure.gif

P.S. Пардон. Не сразу увидел. "МДГГ"... sad.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 28.9.2023, 16:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 28.9.2023, 17:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Экономайзер не нагревает воду?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 29.9.2023, 12:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Rocket1972 @ 28.9.2023, 16:03) *
Прошу помощи в выявлении возможных причин повышения температуры уходящих газов.

Цитата
Газоплотная перегородка, имеющая в задней части окно для входа газов в пучок, отделяет конвективный пучок от топочной камеры

Могу предположить, что перегородка перестала быть газоплотной, из-за этого и температура поперла. Без внутреннего осмотра этот дефект не определить, кмк.

Цитата(T-rex @ 28.9.2023, 17:03) *
Экономайзер не нагревает воду?

Наладчик не отразил в своей режимке степень нагретости питательной воды в ЭК, но показал, что уходящие расхолаживаются на 330 Цельсия в нем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rocket1972
сообщение 29.9.2023, 17:41
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91044



Цитата(Галиев @ 29.9.2023, 12:35) *
Наладчик не отразил в своей режимке степень нагретости питательной воды в ЭК

В РК у нас ка кто не отражают данный параметр. но в сводной- он есть.
Прикрепленный файл  СВ_ДЕ_6_5_14____2022_г._001.jpg ( 1,55 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7


ПО поводу перегородки- так же склоняюсь. но еще думаю проверить как работает котел на режимах, на предмет Хим недожога и соответственно сажи, ну и ВХР котла проверить, котловую воду на жесткость и, если получиться, вскрыть люки и визуально посмотреть трубы и барабан на предмет отложений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 29.9.2023, 20:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 5936
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Приехали делать наладку на котлах Кимак. Уходящие 500. Дым серый. Открыли, а там сажа. Мы на рыбалку, а персонал драить rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rocket1972
сообщение 30.9.2023, 21:23
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91044



Цитата(CNFHSQ @ 29.9.2023, 20:17) *
Приехали делать наладку на котлах Кимак.

котлы жаротрубные?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 1.10.2023, 14:58
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Паровой жаротрубник Viessmann Turbomat-RN-HD 4,0 тн/ч был заросший сажей напрочь, пятнадцать ведер из него выгребли. И то, температура уходящих без экономайзера была 300 Цельсия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 1.10.2023, 17:27
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 5936
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(Rocket1972 @ 30.9.2023, 21:23) *
котлы жаротрубные?

Жаротрубные 3 Гиги. Их было много. Установки Импак. Сколько вы гребли не знаю, мы на другой день все настроили, стало нормально.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 1.10.2023, 17:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 1.10.2023, 19:19
Сообщение #10


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(CNFHSQ @ 1.10.2023, 17:27) *
Установки Импак.

Пишут, что у них какая-то термическая деаэрация... unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 1.10.2023, 19:21
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 1.10.2023, 19:19) *
Пишут, что у них какая-то термическая деаэрация... unsure.gif

Это когда нагревают до 102-104 Цельсия при атмосферном давлении?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rocket1972
сообщение 2.10.2023, 10:49
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91044



Цитата(Галиев @ 1.10.2023, 14:58) *
был заросший сажей напрочь, пятнадцать ведер из него выгребли. И то, температура уходящих без экономайзера была 300 Цельсия.

Вот вам для статистики. Теплообменник сушильной камеры. Горелка Weishaupt WM-G10/3-A ZM. при первичной пусконаладке на малом горении неверно настроили положение заслонок и получили приличный хим недожог. Теплообменник 523 кВт, выгребли 3 промышленных пылесоса по 50 литров сажи. Повезло, что нержавейка немецкая, качественная. выдержала. Но цвета побежалости местами пошли... В реальности температура была более 800 гр. Прибор на 800, уходил в защиту.
итог на фото:
Прикрепленный файл  Сажа_в_ТО_Kiess___19_.jpg ( 198,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  Сажа_в_ТО_Kiess___12_.jpg ( 200,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  Сажа_в_ТО_Kiess___24_.jpg ( 249,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  Сажа_в_ТО_Kiess___2_.jpg ( 77,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  Сажа_в_ТО_Kiess___21_.jpg ( 101,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  Сажа_в_ТО_Kiess___27_.jpg ( 133,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  Сажа_в_ТО_Kiess___13_.jpg ( 116,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11

з.ы.
а чего фотки под спойлер не уходят?

Сообщение отредактировал Rocket1972 - 2.10.2023, 10:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 2.10.2023, 15:56
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Rocket1972 @ 2.10.2023, 10:49) *
Вот вам для статистики. Теплообменник сушильной камеры. Горелка Weishaupt WM-G10/3-A ZM. при первичной пусконаладке на малом горении неверно настроили положение заслонок и получили приличный хим недожог. Теплообменник 523 кВт, выгребли 3 промышленных пылесоса по 50 литров сажи. Повезло, что нержавейка немецкая, качественная. выдержала. Но цвета побежалости местами пошли... В реальности температура была более 800 гр. Прибор на 800, уходил в защиту.

Вы не сравнивайте теплообменник сушильной камеры с паровым жаротрубным котлом производительностью 4.0 тн/ч. Ваша сушилка в чистом виде выдает температуру уходящих градусов под двести.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 2.10.2023, 19:58
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 5936
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(Галиев @ 2.10.2023, 15:56) *
Вы не сравнивайте теплообменник сушильной камеры с паровым жаротрубным котлом производительностью 4.0 тн/ч. Ваша сушилка в чистом виде выдает температуру уходящих градусов под двести.
нет разницы если недожег, сажа везде одинаковая. В моем случае котел был водогрейный или переведен в водогрейный.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 2.10.2023, 20:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rocket1972
сообщение 3.10.2023, 17:38
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91044



Цитата(Галиев @ 2.10.2023, 15:56) *
Вы не сравнивайте теплообменник сушильной камеры с паровым жаротрубным котлом...

в моей практике и «Vitomax» 200 HS 6 т. после криво проведенного ТО горелки и не закрепленными тягами ГЗ и ВЗ горелки приходилось видеть подобное по саже. благо не успел закоптиться до температуры под 500 и выше.
так же в Звенигороде в 21м на котельной местных коммунальщиков "умелец" киповец без газоанализатора настроил на глаз горелку- итог - котел в копоти весь, уходящие ща 500 градусов. После чистки- 230 на максимальной нагрузке.
а на теплообменнике суш камеры при "чистом" от сажи ТО температура 260-300... это норма для них.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 18:43