Добрый день всем знающим и понимающим в теме отопления, очень нужна ваша помощь. Проблема следующая : Квартира в новостойке, после покупки заменил трубы ЦО в квартире на новые, ввод от центрального коллектора в коридоре в квартиру 16 диаметра, я отрезал у входной двери старые трубы и через тройник дальше прокладку проводил 20 трубой рехау. В квартире 2 радиатора , в спальне маленький биметаллический , с ним проблем нет, греет очень хорошо. В кухне решили поставить дизайнерский КЗТО Гармония А20 2 с боковым подключением (на фото). Это чудо не прогревается ,остывает обратка и нет циркуляции . Уже всю голову сломал и не знаю что делать. Пробовал перекрывать радиатор в спальне и проганять обратку методом слива воды через спускник в общем коллекторе в приквартирном холле , помогало не на долго ,продолжал остывать. Так-же прикрепляю видео как проложены трубы . Помогите пожалуйста, нервов уже не хватает! P.S. Я вполне осознаю что мог допустить гору ошибок и недочётов , и готов согласится что совсем тупой итд итп, но есть проблема и мне её нужно решить. Буду благодарен за любой совет.
|
|
|
|
|
13.11.2023, 7:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1236
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458
|
Вызовите местного специалиста, чтобы провел диагностику и дал рекомендации. Нарисуйте схему отопления в квартире, по старому и после переделки.
Сообщение отредактировал AI 155 - 13.11.2023, 7:50
|
|
|
|
|
13.11.2023, 7:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1237
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
|
1. Перепутали местами подающую с обратной 2. Пробовать настроить пропускную способность вентилей на радиаторах и проверить термоголовку (без неё погонять) 3. Увеличить перепад давления на коллекторе (там на гребенке д.б. регулятор). Раз никто не пишет, я как чпд
|
|
|
|
|
13.11.2023, 8:04
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 13.11.2023
Пользователь №: 423742
|
Цитата(327 @ 13.11.2023, 7:50) 1. Перепутали местами подающую с обратной 2. Пробовать настроить пропускную способность вентилей на радиаторах и проверить термоголовку (без неё погонять) 3. Увеличить перепад давления на коллекторе (там на гребенке д.б. регулятор). Раз никто не пишет, я как чпд 1 Перепроверяли по нескольку раз, если открутить обратку вода через радиатор проходит свободно и он прогревается, как только возвращаем всё в исходное положение остывает. 2 Сегодня попробую,посмотрим 3 3 часа упражнялись вчера, не помогло, возможно есть нюансы. Может быть такое что что вода по контуру маленького радиатора ( длина трассы короче на метра три) передавливает обратку по контуру большого радиатора? Или это ересь? Ещё нюанс : в колекторе общем у соседей открыты и подача и обратка ,но у них обратка холодная . Там никто не живёт и возможно радиаторы перекрыты .
|
|
|
|
|
13.11.2023, 8:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1577
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
|
Цитата(Вячеслав МСК @ 13.11.2023, 0:26) Проблема следующая : Квартира в новостойке, после покупки заменил трубы ЦО в квартире на новые, ввод от центрального коллектора в коридоре в квартиру 16 диаметра, я отрезал у входной двери старые трубы и через тройник дальше прокладку проводил 20 трубой рехау. В квартире 2 радиатора , в спальне маленький биметаллический , с ним проблем нет, греет очень хорошо. В кухне решили поставить дизайнерский КЗТО Гармония А20 2 с боковым подключением (на фото). Это чудо не прогревается ,остывает обратка и нет циркуляции . Уже всю голову сломал и не знаю что делать. Пробовал перекрывать радиатор в спальне и проганять обратку методом слива воды через спускник в общем коллекторе в приквартирном холле , помогало не на долго ,продолжал остывать. Так-же прикрепляю видео как проложены трубы . Помогите пожалуйста, нервов уже не хватает! P.S. Проводили ли балансировку между радиаторами в квартире? Может быть проблема в неверно установленных преднастройках термоклапанов. Также может приходить в квартиру недостаточный перепад давлений (жаль, что мало у кого есть дифманометр, померить бы). Проверьте в каком настроечном положении находятся балансировочные клапаны всех соседей по этажу (наверняка сосед скрутил себе на максимум) в лестничном шкафу. Перепад должен приходить желательно не меньше 10 кПа, а реально приходить может в десятки раз меньше. Для транзита с лестничного коллектора в квартиру, что-то маловато диаметра 16 Пекса. Может написали что не то? От лестничного коллектора, до квартирного делают или 20 или 25 пекс. Также посмотрите, какой в квартире коллектор. Бывает, что неграмотно ставят коллекторы от водяных теплых полов (они не годятся, но ставят). А там оказываются почти перекрыты балансировочные клапаны (их вообще быть не должно). На фото не видно, но на высоком радиаторе наверху должен стоять Маевский (проверьте наличие)
Сообщение отредактировал Inchin - 13.11.2023, 8:31
|
|
|
|
|
13.11.2023, 8:48
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 13.11.2023
Пользователь №: 423742
|
Цитата(Inchin @ 13.11.2023, 8:28) Проводили ли балансировку между радиаторами в квартире? Может быть проблема в неверно установленных преднастройках термоклапанов.
Также может приходить в квартиру недостаточный перепад давлений (жаль, что мало у кого есть дифманометр, померить бы).
Проверьте в каком настроечном положении находятся балансировочные клапаны всех соседей по этажу (наверняка сосед скрутил себе на максимум) в лестничном шкафу.
Перепад должен приходить желательно не меньше 10 кПа, а реально приходить может в десятки раз меньше.
Для транзита с лестничного коллектора в квартиру, что-то маловато диаметра 16 Пекса. Может написали что не то? От лестничного коллектора, до квартирного делают или 20 или 25 пекс. Также посмотрите, какой в квартире коллектор. Бывает, что неграмотно ставят коллекторы от водяных теплых полов (они не годятся, но ставят). А там оказываются почти перекрыты балансировочные клапаны (их вообще быть не должно).
На фото не видно, но на высоком радиаторе наверху должен стоять Маевский (проверьте наличие) Тоже думаю что в давлении дело. В квартиру заходит 16 диаметра, я поменял на 20 ,но переход есть у входной двери. Коллектора в квартире нет, соединили через тройник. У соседей балансиры вообще в разнобой, буду на месте сфоткаю сам коллекторный узел общий. Маевский стоит. И соседи у меня отсутствуют , в моём крыле я единственный кто живёт и делает ремонт.
|
|
|
|
|
13.11.2023, 11:16
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 13.11.2023
Пользователь №: 423742
|
Тему можно закрыть , вопрос решился. Проблема в бракованном терморегуляторе. Всем неравнодушным спасибо!
|
|
|
|
|
13.11.2023, 17:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32852
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(Вячеслав МСК @ 13.11.2023, 11:16) Тему можно закрыть , вопрос решился. Проблема в бракованном терморегуляторе. Всем неравнодушным спасибо! Обратите внимание на стеклопакеты возле вашего нового отопительного прибора- если он однокамерный, а вы не сильно увеличили мощность вашей "батареи", то пока ремонт.... то передвиньте сроки работ возле вашей остекленной лоджии на попозже. Понаблюдайте, будет ли хватать тепла зимой и если что , то добавьте электро теплый пол по результатам наблюдения. Если стеклопакет с двумя камерами, то скорее всего будет хватать тепла. Наблюдайте по термометру, а не по просто ощущениям как вам тепло в пальто\куртке при посещении и не смотрите на легко одетых ваших рабочих занятых ремонтом- вам там тепло в покое нужно, а не только при интенсивном труде. Обратите внимание на возможное появление конденсата на стеклах окон. При повышенной влажности при шпатлевании и окраске стен конденсат на стеклах не показатель, но вот тут четко смотрите на термометр. Симпатичный вы отопприбор выбрали. А дом на ПИКовский похож.
|
|
|
|
|
13.11.2023, 21:21
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 13.11.2023
Пользователь №: 423742
|
Цитата(инж323 @ 13.11.2023, 17:31) Обратите внимание на стеклопакеты возле вашего нового отопительного прибора- если он однокамерный, а вы не сильно увеличили мощность вашей "батареи", то пока ремонт.... то передвиньте сроки работ возле вашей остекленной лоджии на попозже. Понаблюдайте, будет ли хватать тепла зимой и если что , то добавьте электро теплый пол по результатам наблюдения. Если стеклопакет с двумя камерами, то скорее всего будет хватать тепла. Наблюдайте по термометру, а не по просто ощущениям как вам тепло в пальто\куртке при посещении и не смотрите на легко одетых ваших рабочих занятых ремонтом- вам там тепло в покое нужно, а не только при интенсивном труде. Обратите внимание на возможное появление конденсата на стеклах окон. При повышенной влажности при шпатлевании и окраске стен конденсат на стеклах не показатель, но вот тут четко смотрите на термометр. Симпатичный вы отопприбор выбрали. А дом на ПИКовский похож. Вы очень внимательны, дом действительно ПИКовский . Остекление я поменял на тёплое по всей квартире ,не доверяю застройщикам в этом деле , дополнительно утеплил стены, пол и потолок . Дополнительно будет смонтирован контур тёплого пола. Так что думаю будет тепло. Спасибо за советы.
|
|
|
|
|
13.11.2023, 21:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32852
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Тут как бы стоит быть очень аккуратным в плане присоединения. Вы изменили площадь квартиры и лишили квартиру площади сезонной, не отапливаемой и такое стоит оформить официально, ибо квартиры в будущем может стать непродаваемой из за неоформленной перепланировки. У меня старшие так балкон присоединили к кухне.Но хитро- отопприбор остался тот же внутрипольный и там же, дверь с окном убраны, а на площади балкона только электропол теплый.А при продаже можно запросто вернуть в проем раму с дверью и неоткрывающейся створкой до пола с стеклом и вот она планировка не нарушенная, они спецом вымеряли что б створка эта влезала четко в проем и не надо было смещать отопприбор в полу. А вот внутрипольным они не очень довольны- на кухне все же много всякого летит в него мусорного через решетку, а выгребать мусор оттуда не удобно все таки. Хотя и он дал возможность выполнить полный проем на прежний балкон в ширине 1.6 метра.А за углами на том эксбалконе велики зимой держат. А на НГ в проеме как раз ёлку ставят.
|
|
|
|
|
19.11.2023, 19:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 5.12.2019
Пользователь №: 369773
|
Попробуйте в верхней точке установить автоматический воздухоотводчик. По ходу, Ваш дизайнерский радиатор постоянно завоздушивается, поэтому циркуляция и пропадает.
|
|
|
|
|
19.11.2023, 19:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32852
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(Вячеслав МСК @ 13.11.2023, 21:21) Дополнительно будет смонтирован контур тёплого пола. Так что думаю будет тепло. Спасибо за советы. Электро ТП на балкон ставьте обязательно- у вас отопприбор стоит высоко по нижней отметке и обычно идет непрогрев зоны ниже низа отоприбора на 120-150 мм и пол будет холодным и потому ТП будет очень кстати в плане обеспечения комфортной Т поверхности( всё одно достаточная теплоизоляция по таким местам не влазит толщиной и её делаю сколь влезло.) Да, и Маевского не видать- он там все одно нужен будет, поставьте если его нет.Хотя и конструктив вроде такой что нет пазухи для воздуха наверху и его сносить поток сможет, но то лишь гадание, проще поставить. Что отложите во время ремонта на потом, то потом годами будет отложено несмотря на неудобства.
|
|
|
|
|
6.12.2023, 17:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 17.2.2020
Из: томск
Пользователь №: 373198
|
Господи, и что вас так тянет в новой (!!!) квартире менять новые трубы на свои! Ну почему вы себя считаете умнее строителей и проектировщиков?)
В нашем доме так заселили людей, так вот уж 13 лет расхлебываем последствия ремонтов первого года.
|
|
|
|
|
7.12.2023, 3:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1237
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
|
Цитата(ts_s @ 6.12.2023, 17:58) Господи, и что вас так тянет в новой (!!!) квартире менять новые трубы на свои! Ну почему вы себя считаете умнее строителей и проектировщиков?)
В нашем доме так заселили людей, так вот уж 13 лет расхлебываем последствия ремонтов первого года. Я, не считаю. Я знаю. Отделка в стиле 70-х (по качеству), дыры на улицу в кладке, полы ледяные - в морозы вешалка. Балансировка СО не выполнена, ИТП работает через "тернии к ...", ХВ напрямую из речки, а то сутками ржавая. Абсолютно новый МКР с новыми сетями, котельной, ВЗУ.
|
|
|
|
|
|