> Расчет теплопритоков через лоджию, Поделитесь опытом
Flow
сообщение 2.9.2024, 17:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 556
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Всем привет!

Коллеги поделитесь опытом, кто как теплопритоки считает, если перед помещением расположена застекленная лоджия.

Давно эта тема интересовала, а тут приперло - лоджия шириной 2 метра длинной 10 метров с "окнами в пол" высотой 3 метра. За лоджией несколько комнат, со своим панорамными остеклением 2,6 м высотой и 3 метра шириной.

Вариант А - посчитать 100% теплоприток через остекление лоджии и распределить его по комнатам.
Вариант Б - "пренебречь" лоджией и посчитать теплопритоки через остекления помещений.
Вариант В - посчитать теплопритоки через остекления помещений и "учесть" дополнительно коэффициент пропускания солнечного излучения остекления лоджии
Вариант В - CFD - конечно хорошо, но денег никто не даст.

Сейчас выбрал вариант А, но дополнительно ввел понижающий коэффициент 0,8 (для учета пропускания излучения остеклением комнат)

Сообщение отредактировал Flow - 2.9.2024, 17:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 2.9.2024, 17:35
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10768
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



считать что лоджии нету
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 2.9.2024, 21:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1990
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Есть еще вариант.
Заменить стеклопакеты на стеклопакеты с защитой от солнечного излучения и забыть про теплопритоки.
Совсем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 3.9.2024, 11:16
Сообщение #4


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3806
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Как раз обдумываю тему! Спрашивают самодельщики.

В советские времена, как припоминаю, нагрев лоджии от инсоляции упёрся в то, что теплопотери через одинарное стекло в отрицательных температурах съедает весь нагрев.

Сейчас есть стеклопакеты - но публикаций не попадалось.

Что касается вопроса, то я бы считал, что лоджии нет. Иначе можно существенно занизить мощность, что обязательно выйдет боком.

Сообщение отредактировал alem - 3.9.2024, 11:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 3.9.2024, 11:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12452
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(LordN @ 2.9.2024, 17:35) *
считать что лоджии нету

+1

Цитата(SSA @ 2.9.2024, 21:30) *
Есть еще вариант.
Заменить стеклопакеты на стеклопакеты с защитой от солнечного излучения и забыть про теплопритоки.
Совсем.

Скорее всего, квартиры на продажу - полагаю, на такое удорожание Зак не согласится.

Сообщение отредактировал ИОВ - 3.9.2024, 11:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 3.9.2024, 12:18
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1481
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Своего рода теплица
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 3.9.2024, 15:23
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1990
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(alem @ 3.9.2024, 13:16) *
Сейчас есть стеклопакеты - но публикаций не попадалось.

Мне тоже не попадалось.
Но из личной практики.
В комнате сына лоджия чисто на юг 4 этаж без деревьев.
Посчитал все теплопритоки с металлической рамой и одинарными стеклами.
Получилось на комнату в 15 кв. надо сплит 2,8 кВт.
Поставил. Помогло, стало комфортно.
На следующий год утеплил лоджию вкруг 100 мм мин.ватой, удалил оконно-дверной блок и установил пластиковые окна с защитой от солнечной инсоляции.
Сплит больше не включается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 3.9.2024, 16:07
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 556
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Спасибо всем за ответы!



Цитата(SSA @ 2.9.2024, 21:30) *
1
Есть еще вариант.
Заменить стеклопакеты на стеклопакеты с защитой от солнечного излучения и забыть про теплопритоки.


На объекте стоят "весьма хорошие" стеклопакеты с солнечным фактором около 0,5. Лучшее что встречал 0,3. Вы пишите "забыть про теплопритоки" - возможно я что то пропустил и уже появились стекла, которые вообще не пропускают солнечную энергию (но тогда они хотя бы сами нагреваться должны), если так, дайте ссылку посмотреть.

2
(AI155) По поводу лоджии - это действительно парник, я опасаюсь что лоджия остекленная во всю высоту и ширину не занижать будет а увеличивать теплопоступления, т.к. солнечные лучи собираются с увеличенной площади. У меня в доме где живу тоже застекленный стеклопакетами балкончик (высота остекления 1900мм). Комната жилая 18 квадратов. В расчетный час сплит 2.3 кВт еле вывозит, с закрытыми шторами на окнах, хотя если считать без учета лоджии 1,7 кВт должно было вполне хватать. Конечно может и сплит слабо работает, фреона мало например. Но вот в соседней комнате без балкона все гораздо лучше работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvguA4P

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2Vtzqv5doKp
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqwBHL6D
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2024, 21:20