> Помощь по Danfoss Ecl Comfort 310
o0o
сообщение 18.12.2012, 15:27
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 10.8.2012
Пользователь №: 159343



Доброго времени суток!
На объекте есть ECL Comfort 310, ключ A368. Проблема в том, что насосы циркуляции не подключены к нему. Из-за этого возникает ошибка циркуляционных насосов и клапан отопления закрывается. Пробывал выключать в настройках выходы Р1-Р5, ничего не дало. Есть ли возможность включения без насосов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MDiv
сообщение 20.12.2012, 10:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 17.9.2011
Пользователь №: 122102



Почему насосы не подключены, для чего тогда контроллер? Попробуйте подключить нагрузку, лампу например.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
o0o
сообщение 20.12.2012, 12:29
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 10.8.2012
Пользователь №: 159343



Насосы подключены к WILO-SK-712, а контроллер для управления клапанами отопления и ГВС. А 310 куплен другими людьми, а мне досталось запускать объект. По идее там конечно должен стоять 210 контроллер. Про лампу отличная идея, как дойду попробую, но если перегорит, то опять всё встанет.

Сообщение отредактировал o0o - 20.12.2012, 12:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 20.12.2012, 15:53
Сообщение #4





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Один не в свое дело лезет, другой советует неимея представления о приборе. Аbok во всей красе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 20.12.2012, 17:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1079
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Цитата(o0o @ 18.12.2012, 18:27) *
Доброго времени суток!
На объекте есть ECL Comfort 310, ключ A368. Проблема в том, что насосы циркуляции не подключены к нему. Из-за этого возникает ошибка циркуляционных насосов и клапан отопления закрывается. Пробывал выключать в настройках выходы Р1-Р5, ничего не дало. Есть ли возможность включения без насосов?

Если скажите в чем выражается ошибка и выложите здесь настройки ECL 310, то возможно вам помогут. А такие сообщения надо на форум экстрасенсов отправлять …
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
starmos
сообщение 21.12.2012, 8:34
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172



Задайте себе вопрос - каким образом контроллер узнает что насосы не работают? Выходы контроллера просто включают пускатели и все, но должна быть обратная связь, датчик. Поставьте вместо датчика иммитатор и будет вам счастье. В вашем случае - это дифференциальные реле давления S7 и S8. С имитировать их очень просто - 2 перемычками на клеммнике контроллера: от клеммы 30 (общая) на клеммы 22 и 23.
Источник VILGJ150_A368.pdf, стр. 33, внизу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spin80
сообщение 25.1.2013, 17:51
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 12.1.2013
Пользователь №: 177022



Именно перемычки поставить вместо релюшек.. также делал на одном из объектов, где контроллер в комплекте с ключом был куплен монтажниками не по системе.

Сообщение отредактировал Spin80 - 25.1.2013, 17:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Snake_7
сообщение 17.2.2015, 9:12
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 23.5.2010
Из: СПб
Пользователь №: 58088



Товарищи, есть такая информация, что имея несколько ECL Comfort 310 их можно подключить к одному датчику температуры наружного воздуха, достаточно соединить их между собой по RS485. И вытекающий из этого вопрос, нужно ли где какие настройки прописывать, или после подключения между собой они сразу температуру увидят?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
All_Ex81
сообщение 17.2.2015, 11:58
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 321
Регистрация: 8.7.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787



Цитата(Snake_7 @ 17.2.2015, 9:12) *
Товарищи, есть такая информация, что имея несколько ECL Comfort 310 их можно подключить к одному датчику температуры наружного воздуха, достаточно соединить их между собой по RS485. И вытекающий из этого вопрос, нужно ли где какие настройки прописывать, или после подключения между собой они сразу температуру увидят?


Требуется настроить кто из них мастер а кто слэйв, и адреса задать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Microl
сообщение 9.8.2021, 9:56
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.7.2021
Пользователь №: 393939



Здравствуйте!
Подскажите по режиму работы данного контроллера (используется для отопления). В инструкции написано есть "режим ожидания" в который контроллер переходит в летние месяцы. А каким образом данный режим активируется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 9.8.2021, 17:34
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2952
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(Microl @ 9.8.2021, 10:56) *
Здравствуйте!
Подскажите по режиму работы данного контроллера (используется для отопления). В инструкции написано есть "режим ожидания" в который контроллер переходит в летние месяцы. А каким образом данный режим активируется?

Когда наружная температура загонит уставку отопления ниже уставки отключения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ts_s
сообщение 9.10.2021, 9:52
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 17.2.2020
Из: томск
Пользователь №: 373198



Вопрос такой:

Планируем поставить вместо ECL 300 с картой С66, контроллер 310, к нему уже имеется ключ А368, будет ли оно работать на системе, где достаточно было А266, т.е. зависимое отопление (клапан на обратке) + независимая ГВС (клапан на подаче). Или покупать А266 надо будет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 11.10.2021, 4:08
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2952
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(ts_s @ 9.10.2021, 9:52) *
Вопрос такой:

Планируем поставить вместо ECL 300 с картой С66, контроллер 310, к нему уже имеется ключ А368, будет ли оно работать на системе, где достаточно было А266, т.е. зависимое отопление (клапан на обратке) + независимая ГВС (клапан на подаче). Или покупать А266 надо будет?

Должно пойти. Контроллеру по барабану, какая у вас система, зависимая или нет. Проверьте, чтоб нужные датчики соответствовали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ts_s
сообщение 28.10.2021, 23:13
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 17.2.2020
Из: томск
Пользователь №: 373198



Подскажите, плз

имеем ecl 310 с ключом а266 v2.5

1. можно ли подцепить больше 6 датчиков, а именно надо еще пару температур мерить на подаче и обратке до разделения на гвс и отопление (грубо говоря на вводе в дом), или надо приобретать ECA32?
2. а случае если добавить эти два датчика, где их значения будут отображаться на экране?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 31.10.2021, 7:26
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2952
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(ts_s @ 28.10.2021, 23:13) *
Подскажите, плз

имеем ecl 310 с ключом а266 v2.5

1. можно ли подцепить больше 6 датчиков, а именно надо еще пару температур мерить на подаче и обратке до разделения на гвс и отопление (грубо говоря на вводе в дом), или надо приобретать ECA32?
2. а случае если добавить эти два датчика, где их значения будут отображаться на экране?

Честно говоря, никогда ЕСА32 не заморачивался и не встречал, чтоб кто-то ставил на объектах. Мне кажется, при невнимательной настройке он может начать корректировать работу по какому-нибудь алгоритму по умолчанию. Потому можете поставить туда любой контроллер с дисплеем, например, этот
https://www.chipdip.ru/product0/8008734522
Будет показывать на экране до 4-х температур и в 2 раза дешевле, чем модуль расширения Данфосс
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ts_s
сообщение 31.10.2021, 9:39
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 17.2.2020
Из: томск
Пользователь №: 373198



Цитата(kosmos440o @ 31.10.2021, 11:26) *
Честно говоря, никогда ЕСА32 не заморачивался и не встречал, чтоб кто-то ставил на объектах. Мне кажется, при невнимательной настройке он может начать корректировать работу по какому-нибудь алгоритму по умолчанию. Потому можете поставить туда любой контроллер с дисплеем, например, этот
https://www.chipdip.ru/product0/8008734522
Будет показывать на экране до 4-х температур и в 2 раза дешевле, чем модуль расширения Данфосс


Да я уже почти разобрался, спасибо, у данфосс ECL 310 есть еще конфигурируемые входы в запасе, ECA32 вроде бы не нужно пока будет.
а это все не надо, зачем непонятные контроллеры которые непонятно как работают и не имеют удаленной диспетчеризации
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 31.10.2021, 19:46
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2952
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(ts_s @ 31.10.2021, 9:39) *
а это все не надо, зачем непонятные контроллеры которые непонятно как работают и не имеют удаленной диспетчеризации

Ну, диспетчеризация там есть и работают нормально, но это другой вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ts_s
сообщение 6.11.2021, 7:41
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 17.2.2020
Из: томск
Пользователь №: 373198



В общем доп датчики подключил, жалко их в необработанных только можно посмотреть, но уже хорошо. Все равно ЕСА прикуплю ибо надо 5 доп датчиков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igors1
сообщение 13.7.2024, 11:23
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 11.1.2023
Пользователь №: 412701



Добрый день!
Надо подключить к ECL 310 контур ГВС и 2 контура отопления. Приложение скорее всего А376. С ГВС и с 1 контуром отопления всё понятно. А вот второй контур нестандартный. Он разделятся на 2 подконтура отопления. Один из них 100 кВт в этом же здании, где ИТП. На нём насос Magna 3 с автоадаптированной функцией autoadapt. Второй подконтур уходит на другое здание через 5 метров 280 кВт. Там стоит термостат и им отключается насос от внутренней температуры. В стандартных схемах Danfoss перед теплообменников двухходовой, после датчик и насос. Либо после теплообменника деление с датчиком температуры, трехходовым и насосом. Но можно ли подключить по вот такой схеме? Прикрепленный файл  125.png ( 19,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4

То есть по сути регулировка одного контура с теплообменником. Но если не подключать насос, будет ли всё работать как надо? Или же его подключить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 23.7.2024, 12:11
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 2952
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(igors1 @ 13.7.2024, 11:23) *
Добрый день!
Надо подключить к ECL 310 контур ГВС и 2 контура отопления. Приложение скорее всего А376. С ГВС и с 1 контуром отопления всё понятно. А вот второй контур нестандартный. Он разделятся на 2 подконтура отопления. Один из них 100 кВт в этом же здании, где ИТП. На нём насос Magna 3 с автоадаптированной функцией autoadapt. Второй подконтур уходит на другое здание через 5 метров 280 кВт. Там стоит термостат и им отключается насос от внутренней температуры. В стандартных схемах Danfoss перед теплообменников двухходовой, после датчик и насос. Либо после теплообменника деление с датчиком температуры, трехходовым и насосом. Но можно ли подключить по вот такой схеме? Прикрепленный файл  125.png ( 19,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4

То есть по сути регулировка одного контура с теплообменником. Но если не подключать насос, будет ли всё работать как надо? Или же его подключить?


Регулятор температуры у вас есть и точка регулирования никуда не девается, где датчик температуры стоит. Поэтому задача регулирования температуры будет выполняться по мере сил и средств, которые заложил проектировщик ОВ.
Может, скачки какие-то будут при подключении/отключении 2-го контура, там уже по месту посмотрите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2024, 3:58